Управление освещением при помощи реле времени. Составление схемы управления

Количество просмотров - 6377
(ссылка на эту тему)
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Января 2019 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

День добрый, уважаемые форумчане. Прошу "потыкать носом" в ошибки на схеме управления освещением коридора. В схеме используются: таймер аналоговый ТЭМ 181, контактор КМИ-11810, модульная кнопка управления КМУ11 и автомат защиты цепей управления ВА47-29. Задача состоит в автоматическом отключении/включении освещения в заданное время с возможностью управления при помощи кнопок пуск/стоп. Интересуют все возможные ошибки, даже в маркировке и обозначениях)) Спасибо!
IMG_20190114_145103.jpg
 
* IMG_20190114_145103.jpg
(3278.47 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 270]

Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Января 2019 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Интересуют все возможные ошибки,

работать не будет..
катушка КТ, последовательно с КМ?[непонятно]
контакт КТ даже если включит (а он включится и сразу выключися, контакты КТ шунтируют катушку),
но не отключит, КМ останется на подхвате.
если КТ включен, ручное управление невозможно

Конструктор (Волгоград, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Января 2019 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

1) Подключите корректно цепи питания таймера (~220 В) - фазу после SF1 + N;
2) Поставьте переключатель "Ручн.-Авт.".

Инженер (Глазов, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Января 2019 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

Если придираться к чертежу:

  • для QF T не требуется отмечать

  • SF лучше заменить на FU. SF подключен не правильно.

  • реле KT у вас с какой именно задержкой отрабатывает? В обозначениях ГОСТ для контактов это приводится (на включение/отключение/ временная уставка).

  • Контактор обозначается со скосом-чертой прямоугольника.

  • номера контактов присоединений не обозначены до конца.


Ну а так пневматическую приставку на контактор проще поставить. ТЫЦ

Инженер (Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Января 2019 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

есть такая типовая схема, может не совсем по ГОСТам вычерчена, но существует
ЯУО 9600.jpg
 
* ЯУО 9600.jpg
(43.19 Кб, 613x549)  [скачать]  [загрузок: 232]
ЯУО9603.jpg
 
* ЯУО9603.jpg
(63.33 Кб, 945x682)  [скачать]  [загрузок: 208]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Января 2019 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

работать не будет..
катушка КТ, последовательно с КМ?[непонятно]
контакт КТ даже если включит (а он включится и сразу выключися, контакты КТ шунтируют катушку),
но не отключит, КМ останется на подхвате.
если КТ включен, ручное управление невозможно


1) Подключите корректно цепи питания таймера (~220 В) - фазу после SF1 + N;
2) Поставьте переключатель "Ручн.-Авт.".

Спасибо, поняла!

SF лучше заменить на FU. SF подключен не правильно.

Поясните, пожалуйста, почему предохранитель в данном случае предпочтительнее автомата?
реле KT у вас с какой именно задержкой отрабатывает? В обозначениях ГОСТ для контактов это приводится (на включение/отключение/ временная уставка).

Не поняла про задержку...Реле срабатывает в определенное время, в зависимости от того, какой интервал ему установить, минимальный интервал составляет 0,5 часа. Т.е. в схеме нужно обозначение с временной уставкой?

Ну а так пневматическую приставку на контактор проще поставить

Для чего нужна в моем случае задержка замыкания контактора?

есть такая типовая схема, может не совсем по ГОСТам вычерчена, но существует

Спасибо! Объясните, пожалуйста, для чего в схеме ящика ЯУО 9600 используется тепловое реле? Разве его не для защиты двигателей применяют? В освещении оно к чему?

Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Января 2019 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)

Объясните, пожалуйста, для чего в схеме ящика ЯУО 9600 используется тепловое реле? Разве его не для защиты двигателей применяют? В освещении оно к чему?

не обращал внимания.
им конечно можно пренебречь.
оно может защищать длинные линии наружного освещения от перегрузок, его можно более точно подстроить, в отличии от автоматов.
думаю это применяется также и потому, что применяются пускатели с установленными на них тепловыми реле, просто по умолчанию.
а в практике, длинные разветвленные линии иногда не могут защитить автоматами от 1-фазных к.з., применяют секционирование линий.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Января 2019 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)

а в практике, длинные разветвленные линии иногда не могут защитить автоматами от 1-фазных к.з., применяют секционирование линий.

в контексте вопроса про зачем тепловуха на освещение.. этот ответ к чему?
практический пример схемы секционирования длинной линии освещения, с удовольствием посмотрю..

----- добавлено 14 Января 2019 года, 20:33 -----
ну и по приведенным выше "типовым" схемам, в дистанционном режиме, при срабатывании тепловухи HL1 будет сигнализировать, что все хорошо... а это неправда(((

Конструктор (Волгоград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Января 2019 года, 20:34
(ссылка на это сообщение)

по приведенным выше "типовым" схемам, в дистанционном режиме, при соабатывании тепловухи HL1 будет сигнализировать, что все хорошо... а это неправда

этот вопрос не ко мне, такие схемы массово применяются в управлении электроприводами насосов, вентиляторов и т.п. в городском хозяйстве.
типовая схема.

----- добавлено 14 Января 2019 года, 20:38 -----
от себя могу добавить, что HL лучше запараллелить с катушкой.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Января 2019 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

это термин, который объясняет принцип разбиения на части всю длину линии на секции, додумай дальше сам.

я не в состоянии, максимум на что меня хватает это светильники на опорах или еще где подключить через вставки или автоматы...
интересует именно "секционирование", возможно мне в дальнейшем пригодится

----- добавлено 14 Января 2019 года, 20:40 -----
от себя могу добавить, что HL лучше запараллелить с катушкой.

согласен, но вопрос зачем кривые схемы, как образец давать?

----- добавлено 14 Января 2019 года, 20:45 -----
одно дело ты не понимаешь, что в схеме косяк, но совсем другое, что ты понимаешь и тем неменее даешь схему как образец пример...

Конструктор (Волгоград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Января 2019 года, 20:47
(ссылка на это сообщение)

примеры типовых схем заводов-изготовителей
Я 5110.gif
 
* Я 5110.gif
(10.12 Кб, 465x315)  [скачать]  [загрузок: 176]
Я5111.gif
 
* Я5111.gif
(12.59 Кб, 600x355)  [скачать]  [загрузок: 175]
Я5125.gif
 
* Я5125.gif
(13.3 Кб, 520x528)  [скачать]  [загрузок: 69]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Января 2019 года, 20:48
(ссылка на это сообщение)

ну и катушка на землю вместо рабочего нулевого... вишенка на торте)))

----- добавлено 14 Января 2019 года, 20:50 -----
примеры типовых схем заводов-изготовителей

дык между проектировщиками в том и разница, что одни думают, а другие чужие косяки копируют

Конструктор (Волгоград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Января 2019 года, 20:50
(ссылка на это сообщение)

ну и катушка на землю вместо рабочего нулевого... вишенка на торте)))

сквозь пальцы смотришь ?
или темные очки ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Января 2019 года, 20:51
(ссылка на это сообщение)

    Доку и Вредине
 Тепловое реле применяется в подобных (для обсуждаемых целей) ящиках теми,  которые "всегдатакделали", т.к. "этожетиповыесхемы". По сути-привет из прошлого, когда был ГЭМ, когда была плановая экономика,когда были старые ГОСТы и когда Я5000-"нашевсе". Оно действительно может работать при низких токах КЗ при недостаточной чувствительности аппаратуры защиты, но это не аппарат защиты (не устройство автоматического отключения питания или предохранитель по МЭК и даже не релейка по ПУЭ).
     Секционирование линий-также термин из прошлого, означает установку аппаратуры защиты непосредственно на линиях. Ранее (до времен гл  1.7 ПУЭ седьмого издания) ввиду отсутствия требований к времени защиты это мероприятие нередко применялось в "длинных" сетях (в частности-в поселках, с/х). Сейчас ввиду развития техники и изменения норм-это почти в прошлом для 0.4 кВ
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Января 2019 года, 20:52
(ссылка на это сообщение)

ну и понятие надо иметь...
если через подхват, то и так пойдет, а ежели прямое управление, то косяк однозначно

----- добавлено 14 Января 2019 года, 20:53 -----
сквозь пальцы смотришь ?

сообщение 5 твое... новый гост на нейтраль придумал?

----- добавлено 14 Января 2019 года, 20:55 -----
Секционирование линий-также термин из прошлого,

схему просил.. если возможно

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1076, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
lexxbka, Андрей 37, Storm amr, Константин78, AnPo, Alex2214, Перельман, EuKarf, a.lapina.personacolta, ivm, Маркос, M525AX, ALEKSEI86KLISHEV
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines