beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288058
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Схема управления двигателем с частотным преобразователем. Назначение элементов схемы

Количество просмотров - 2091
(ссылка на эту тему)
Fail
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Января 2019 года, 20:14
(ссылка на это сообщение)

Зачем в схеме ПЧ нужны предохранители FU1,2,3,4 и датчик токаRS1 с аппаратной защитойFA?(Если можно то более подробно ))
WhatsApp Image 2019-01-13 at 19.47.57.jpeg
 
* WhatsApp Image 2019-01-13 at 19.47.57.jpeg
(167.69 Кб, 1040x780)  [скачать]  [загрузок: 182]
WhatsApp Image 2019-01-13 at 19.47.57 (1).jpeg
 
* WhatsApp Image 2019-01-13 at 19.47.57 (1).jpeg
(81.36 Кб, 1040x780)  [скачать]  [загрузок: 165]

Инженер-энергетик  (Казань, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Января 2019 года, 22:59
(ссылка на это сообщение)

F1, F2 - защита от межвиткового кз первичной, а дальше я прогуливал))

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Января 2019 года, 06:13
(ссылка на это сообщение)

FU1...FU4 - защита
RS1 - шунт измерительный
FA - дискретный элемент защиты по току мгновенного действия

RS1 + FA - защита от недопустимо высокого тока.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Января 2019 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Предохранители FU1,2 защита входа блока питания(в двух фазах,потому что берется линейное напряжение)
FU3,4 предохранители в звене постоянного тока ПЧ (обычно быстродействующие).
FA-датчик тока  в звене постоянного тока для контроля этой цепи,также сигнал с него передается в модули управления  выходными транзисторами.

Электрик (Киев, Украина)
Fail
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Мая 2019 года, 21:13
(ссылка на это сообщение)


Jordaned, а что такое в схеме QF I T  (обозначение автоматического выключателя QF а I и T ?)?

Инженер-энергетик  (Казань, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Мая 2019 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)

опять сессия?
очевидножэж, что I это ток, а Т это время))

Конструктор (Волгоград, Россия)
Fail
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Мая 2019 года, 22:31
(ссылка на это сообщение)


опять сессия?
очевидножэж, что I это ток, а Т это время))
Да, сессия , а почему знаки больше еще стоят спереди ?

Инженер-энергетик  (Казань, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Мая 2019 года, 02:26
(ссылка на это сообщение)



опять сессия?
очевидножэж, что I это ток, а Т это время))
Да, сессия , а почему знаки больше еще стоят спереди ?

это значит- максимальная токовая защита (I-отсечка Т-тепловая) 

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Мая 2019 года, 07:01
(ссылка на это сообщение)

тут популярненько по простому
https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/vremya-tokovye-xarakteristiki-avtomaticheskix-vyklyuchatelej.html

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 452, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Lexx 163, Чистильщик, Андрей 37, Ne-rylut, РоманC, Sasha 4312
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines