Уравнивание потенциалов. Выполнение ОСУП и ДСУП на складе

Количество просмотров - 1556
(ссылка на эту тему)
Mitqa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Января 2019 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток! Помогите разобраться. Имеется склад, в котором необходимо выполнить основную и дополнительную системы уравнивания потенциалов. По контуру помещения смонтирована стальная полоса 40х4 мм, которая приваривается к внешнему контуру заземления. На ВРУ от распределительного устройства приходит пятижильный питающий кабель (система TN-S), от ВРУ уже запитывается оборудование склада, но сам шкаф располагается где-то в другом здании далеко-далеко от склада. Из оборудования на складе имеются только светильники и аварийный вытяжной вентилятор. И так, вопросы:
1 Корпусы электрооборудования присоединяются к полосе заземления, а также металлические лотки, по которым прокладывается кабель. Таким образом я так понимаю выполняется ОСУП? Должна ли эта полоса соединяться с шиной PE шкафа ВРУ?
2 Как выполняется ДСУП? От шины PE шкафа ВРУ необходимо прокинуть проводник до склада до коробки с медной шиной и на нее дополнительно посадить все оборудование? Сильно тапками прошу не бросаться, сталкиваюсь с ДСУП впервые )

Безработный (Барнаул, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Января 2019 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

Сильно тапками прошу не бросаться, сталкиваюсь с ДСУП впервые )

ПУЭ 7, рис. 1.7.7.,  ДСУП-проводник №3 соединяет между собой СПЧ и ОПЧ электроаппаратов при расстоянии между ними не более 2,5 м.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Января 2019 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)


Всем доброго времени суток! Помогите разобраться. Имеется склад, в котором необходимо выполнить основную и дополнительную системы уравнивания потенциалов. По контуру помещения смонтирована стальная полоса 40х4 мм, которая приваривается к внешнему контуру заземления. На ВРУ от распределительного устройства приходит пятижильный питающий кабель (система TN-S), от ВРУ уже запитывается оборудование склада, но сам шкаф располагается где-то в другом здании далеко-далеко от склада. Из оборудования на складе имеются только светильники и аварийный вытяжной вентилятор. И так, вопросы:
1 Корпусы электрооборудования присоединяются к полосе заземления, а также металлические лотки, по которым прокладывается кабель. Таким образом я так понимаю выполняется ОСУП? Должна ли эта полоса соединяться с шиной PE шкафа ВРУ?
2 Как выполняется ДСУП? От шины PE шкафа ВРУ необходимо прокинуть проводник до склада до коробки с медной шиной и на нее дополнительно посадить все оборудование? Сильно тапками прошу не бросаться, сталкиваюсь с ДСУП впервые )


Добрый день! Соглашусь с ТОЭ относительно ПУЭ 7, рис. 1.7.7. Вам необходимо повторное заземление привести на ГЗШ и от нее вести ОСУП по оборудованию. Для ДСУП Вам следует от ГЗШ привести проводники на дополнительные шины PE в распределительных щитках, если такие имеются и дальше ДСУП разводить по оборудованию. Это делается для удобства распределения подключений между разными помещениями в здании.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 384, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines