Подключение оповещателя к приемно-контрольному прибору. Подключение Маяк 12-КП к Гранит 16

Количество просмотров - 6052
(ссылка на эту тему)
Muragol
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Декабря 2018 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Помогите, друзья, пожалуйста!
Обшарил интернет, не нашел нигде точного подключения. Собственно проблема по названию темы: Подключение Маяк 12КП к Гранит 16 с ВП.
Имеется оповещатель комбинированный Маяк 12-КП с двумя проводами (+ и -) для звука и двумя (+ и -) для света. Никак не могу подключить сирену(звук) к граниту. Помогите пожалуйста!

Монтажник (Алматы, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Декабря 2018 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Что такое ВП? Выносная панель? Довольно странный вопрос, поскольку в паспорте на Гранит было все разрисовано.
https://www.tinko.ru/upload/ftp/ftpextrafiles/docs/5/F/5FF7528F4338B624A89AF993A2FEB2F2.pdf
* Гранит-16,-24.pdf
(1042.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 92]

Как раз с ВП паспорт.
Сирена и Лампа - два выхода. Все разрисовано. Резисторы зачем-то 7,5 кОм еще предусмотрены

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Muragol
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Декабря 2018 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

все верно. ВП - выностная панель. Схема Гранита 16 есть. Подключал минусы к "СИР" и "ЛМП" соответственно, а плюсы к "ВЫХ". И резистор подключал. Почему то при проверке тестером "СИР" и "ЛМП" относительно к "ВЫХ" являются плюсами и показывают напряжение в 7В. Причем при тревоге до 12В не поднимается.

Монтажник (Алматы, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Декабря 2018 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Надо смотреть еще программирование прибора. С завода он обычно запрограммирован в охранном режиме.

----- добавлено 08 Декабря 2018 года, 14:41 -----
Прибор поставляется предприятием-изготовителем с установленной тактикой применения
№3 (все ШС охранные).

----- добавлено 08 Декабря 2018 года, 14:45 -----
Перемычками задаются режимы программирования прибора. Возможно в вашем режиме работы прибора данные выхода не включаются

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Muragol
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Декабря 2018 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

К сожалению USB программатора нет. Заменил тактику применения перемычками с "Охранной сигнализации" -по умолчанию, на "Пожарную сигнализацию".

----- добавлено 08 Декабря 2018 года, 15:38 -----

----- добавлено 08 Декабря 2018 года, 14:45 -----
Перемычками задаются режимы программирования прибора. Возможно в вашем режиме работы прибора данные выхода не включаются

Не исключаю такой вариант событий. Только вот интересно зачем им менять напряжение на общем извещателе, которая применяется для всех режимов?

----- добавлено 08 Декабря 2018 года, 15:41 -----
У меня остается единственный вариант - заводской брак. Или есть другая схема подключения. Кстати, табло "Выход" подлючаем на "ЛМП" чтобы срабатывал при тревоге? При подключении на постоянную 12В горит постоянно.

----- добавлено 08 Декабря 2018 года, 15:45 -----
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество шлейфов сигнализации  16
Информативность (количество видов извещений) 17
Емкость памяти кодов идентификаторов (proximity-карт, цифровых кодов, брелоков, ключей ТМ) 128 шт.
Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа (7,5 кОм ) 15…19 В
Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном режиме, не более 1,5 мА
Параметры выходов реле ПЦН («сухой контакт»): напряжение/ток, до 100 В / 150 мА
Ток потребления по выходу «12В» для питания извещателей, не более 250 мА
Ток потребления по выходу «ОПВ» (оповещение), не более 200 мА
Ток потребления по выходу «ЛМП» для питания внешнего светового оповещателя 12 В (при наличии подключенного, заряженного аккумулятора), не более 200 мА
Ток потребления по выходу «СИР» для питания внешнего звукового оповещателя 12 В (при наличии подключенного, заряженного аккумулятора), не более 500 мА
Напряжение питания сети (переменный ток 50 Гц) 187...242 В
Мощность, потребляемая от сети, не более 20 ВА
Напряжение питания от аккумуляторной батареи 11,8...14,0 В
Номинальная емкость резервного аккумулятора 7 Ач
Ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не более 150 мА
Степень защиты IP20
Степень защиты корпуса ВП IP20
Диапазон рабочих температур -30… 50 °С
Габаритные размеры корпуса прибора 325x260x90 мм
Габаритные размеры ВП, не более 285x105x33 мм
Масса прибор без аккумулятора, не более 2,5 кг
Масса выносной панели, не более 300 г
Срок службы, не менее 10 лет

----- добавлено 08 Декабря 2018 года, 15:48 -----
Как видно из технической характеристики, выходы ЛМП и СИР имеют по 12В. Аккумулятор подключен.

----- добавлено 08 Декабря 2018 года, 19:29 -----
Частично разобрался. Сирена срабатывает только если нажать на кнопку "Пуск" на панели. При тревоге сирена не срабатывает.
Лампа "Маяка" постоянно должен гореть?

Монтажник (Алматы, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Декабря 2018 года, 21:36
(ссылка на это сообщение)

Получается прибор делаете под пожарную сигнализацию. По умолчанию в дежурном режиме обычно у приборов выход так сказать "лампа" обычно в дежурном режиме под напряжением, по сигналу "Пожар" - моргает

----- добавлено 08 Декабря 2018 года, 21:41 -----
При тактике пожарная сигнализация оповещение включается при срабатывании двух дымовых извещателей в шлейфе, либо при нажатии ручного извещателя. Возможно еще режим перезапроса сделан. Попробуйте запустить шлейф от ручного пожарного извещателя, надеюсь он у Вас имеется

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Muragol
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Декабря 2018 года, 04:57
(ссылка на это сообщение)


Получается прибор делаете под пожарную сигнализацию. По умолчанию в дежурном режиме обычно у приборов выход так сказать "лампа" обычно в дежурном режиме под напряжением, по сигналу "Пожар" - моргает

----- добавлено 08 Декабря 2018 года, 21:41 -----

Спасибо, так и происходит.
Цитата

При тактике пожарная сигнализация оповещение включается при срабатывании двух дымовых извещателей в шлейфе, либо при нажатии ручного извещателя. Возможно еще режим перезапроса сделан. Попробуйте запустить шлейф от ручного пожарного извещателя, надеюсь он у Вас имеется

Пробовал давать тревогу сразу на двух извещателей, не реагирует. Реагирует только на кнопу ПУСК на приборе. Как можно перепрограммировать чтобы работал при тревоге одного извещателя?
Ручной извещатель имеется - попробую.

Монтажник (Алматы, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Декабря 2018 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Запуск оповещения (переход в режим «Пуск») осуществляется:
вручную с панели индикации и управления прибора или ВП (кнопка «ПУСК»);
дистанционно, с помощью устройства дистанционного пуска (УДП) (УДП подключается к
пожарным ШС16 или ШС24 – см. рис.А1 и А2);
автоматически (при определении события «Пожар2»* в пожарном ШС).
* - опционально, в ПО «KeyProg» можно установить событие «Пожар1».
Переход в режим «Пуск» индицируется красным свечением индикатора «ПУСК» и звуковой
индикацией встроенного сигнализатора.
В режиме «Пуск»:
- включается выход «ОПВ».
- включается сирена (выход «СИР», «ВЫХ»).
- мигает 1 Гц лампа (выход «ЛМП», «ВЫХ»).
- замыкается реле ПЦН3 * (контакты НР и ПР).
* - опционально, с помощью ПО «KeyProg» опцию можно отключить.

----- добавлено 09 Декабря 2018 года, 08:50 -----
Получается звук можно посадить на выход ОПВ

----- добавлено 09 Декабря 2018 года, 08:53 -----
Такое впечатление, что выход СИР надо программировать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Muragol
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Декабря 2018 года, 07:30
(ссылка на это сообщение)

Все еще разбираемся своими силами.
Перевели в режим охраны. Сирена сразу сработала на тревогу. Перевели обратно - только внимание, даже на Пожар 2.
На тепловой датчик сирена сразу сработала. Похоже не обойтись без резисторов 2,2 кОм на свои ИП 212-45. А вот почему на ИПР не срабатывает не понятно, по схеме нет там резисторов, как на тепловом извещателе.



----- добавлено 11 Декабря 2018 года, 07:35 -----
ИПР 513-10, по его паспорту тоже надо ставить резистор на 2кОм.

----- добавлено 11 Декабря 2018 года, 07:37 -----
странно, я уже за пару месяцев(мой первый опыт) несколько объектов обошел с проверками, нигде не видел резисторов и все прекрасно работает..

Монтажник (Алматы, Казахстан)
Muragol
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Декабря 2018 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

установили резисторы 1 кОм на каждый ИП и ИПР, вроде все пока работает.

Монтажник (Алматы, Казахстан)
Марс 1975
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Января 2019 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

В конце шлейфа ип212-45 поставил 7,5 кОм, гранит 16 на приборе можно подобрать резисторы при подключение к шс 2,2 кОм или обезательно надо ставить на каждый ип 212-45 резистор 1кОм

Специалист КИПиА (Татарстан, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 417, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Oneonepiece
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines