Конденсат и обратная тяга в канализации

Количество просмотров - 6837
(ссылка на эту тему)
Kasket
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Ноября 2018 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

Ситуация: 3-хэтажный дом новостройка 2016 года. Первый этаж. С наступлением холодов около -20 начал сильно отпотевать стояк канализации вплоть до лужи на полу. У соседей сверху то же самое.
Стояк выходит за кровлю открытой фановой трубой. Проверил тягу бумажкой - сосёт внутрь с большой силой, при том, что соседние стояки парят и ту же бумажку выталкивает вверх. Изначально труба была ниже конька и ниже соседних исправно работающих стояков. Надставил выше конька - никакого эффекта. Клапанов нигде нет, на чердаке трубы не утеплены.
В подвале мой стояк покрыт конденсатом вплоть до входа в общий коллектор - т.е. холодный воздух засасывается в общий коллектор, соседние стояки сухие.
Получается, что все канализационные стояки через общий коллектор связаны в единую систему со свободным движением воздуха (когда ничего не сливается), и в этой системе воздух работает по принципу естественной вентиляции - когда более в более высокую трубу выходит тёплый воздух, а в более низкую - заходит холодный. Хотя в этом случае наращивание трубы на крыше должно было дать эффект, а его нет.
Подскажите, как решить проблему.

Индивидуальный предприниматель (Усть-Кут, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Ноября 2018 года, 23:53
(ссылка на это сообщение)

Утепление.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Kasket
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Ноября 2018 года, 03:12
(ссылка на это сообщение)

Ну так они все сейчас не утеплены, но одни работают на выдув, а другие - на всос.

Индивидуальный предприниматель (Усть-Кут, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Ноября 2018 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Притока воздуха в коллектор с колодца недостаточно, плюс трубы не утеплены, вот в вашем стояке и опрокинуло тягу.  Попробывал бы под люк колодца на улице подложить куски проволоки или т.п., чтобы была больше щель для притока воздуха. Но без утепления фановой трубы это может не помочь.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Ноября 2018 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

утепление-это хорошо и правильно. но. думаю. в данном случае проблему не решит. Ибо фан работает как явный приток-где-то разряжение и открытый проход в помещение, похоже
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Ноября 2018 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Фан работает так же как дымоход. Обратная тяга для неутепленного дымохода явление частое, просто с ним чаще люди сталкиваются.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Ноября 2018 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

не спорю. Но проверим-если автор отпишется. По описанию НЕпохоже, что дело ислкючительно в утеплении (поднял-не помогло и прочие фаны по конструкции вроде не отличаются. а конденсат стоит именно на обсуждаемой трубе, чудес то не бывает). Если что. можно еще попробывать обратный клапан поставить  (около полутора тыс стоит самый дешевый на 110 трубу) НИЖЕ всех приемников, выше то нельзя (что бы функции фана выполнялись, а приток постоянно не работал), хотя скорее всего и это не поможет, т.к. тянет в области приемников. Возможно, у кого-то не заглушена каналья, щель, трещина и т.п.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Ноября 2018 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

тянет в области приемников.

Вроде нет.
Стояк выходит за кровлю открытой фановой трубой. Проверил тягу бумажкой - сосёт внутрь с большой силой


Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Ноября 2018 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

правильно-законы гидравлики. Если, к примеру. на третьем/втором/первом этаже работате газовый котел и прочие потребители воздуха при достаточно плотно закрытых окнах (холодно ж), а проветривают редко, то создается некоторое разряжение, которое должно компенсироваться через неплотности и пр. источники приточного воздуха. В этом случае естественная вентиляция может работать как приток, даже при верхнем расположении. Если фановая труба негерметична-через нее будет поступать приточный воздух. Тоже
явление частое



----- добавлено 20 Ноября 2018 года, 11:04 -----
Может кто-нибудь "додумался" такой клапан поставить
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Ноября 2018 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

В этом случае приточкой был бы колодец, и в квартире был бы сразу заметен запах.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Ноября 2018 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

а тут уже вступают другие положения гидравлики-если действительно колодец высокогерметичен (отверстий нет) и труба хреново утеплена (кстати)-то запаха особого может и не быть (если основной воздух то сверху попадает в итоге).
PS Никогда не забуду как я НАБОР сверл ушатал, делая отверстие в старом советском чугунном люке-ни дуговая сварка не брала. ни обычные сверла
PPS но ТС разбираться надо, да-реально интересно уже окончание квеста
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Ноября 2018 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Может кто-нибудь "додумался" такой клапан поставить

В районе клапана будет повышенная влажность, которая в суровых российских зимах будет замерзать.

Проживая в Павлодаре в своем доме, фановый стояк (неутепленный)  зимой начиная от минус 30 начинало закупоривать стояк льдом... Ниже 40 фан (d 110)полностью закупоривало.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Kasket
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Ноября 2018 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

На рисунке - схема расположения стояков в масштабе.
Точно также как и мой, работает на всос правый стояк на восточном скате. Оба этих стояка на момент начала работы с проблемой были где-то на полметра ниже уровня конька, тогда как все рабочие стояки – на полметра выше. Два рабочих стояка - на западном скате, один – крайний левый, на восточном, но стоит у самого конька.
С запада от господствующих ветров (западных же) наш дом экранирует пятиэтажка. Мне тут подсказывают, что может быть из-за этого экранирования неравномерное давление воздуха – в зоне работающих стояков – разрежение, а в зоне неработающих, наоборот – нормальное давление.
Газа у нас нет. Окна везде пластиковые, клапанов приточки в квартирах застройщик не предусмотрел. Вентиляция тянет нормально изнутри наружу.
Крыши.jpg
 
* Крыши.jpg
(135.7 Кб, 1550x930)  [скачать]  [загрузок: 1139]

Индивидуальный предприниматель (Усть-Кут, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Ноября 2018 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Скорее сам уклон крыши так действует.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Kasket
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Ноября 2018 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

А делать что? Как устранять проблему?

Индивидуальный предприниматель (Усть-Кут, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
Вчера в 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18

автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13

автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22