Сообщение #1 : 08 Ноября 2018 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Заложили Рупор-200, 22 шт. 6-ватный речевых колонок и 7 шт 3-ватных. У меня получается 460,9605 мА, а это больше 27 шт 17-амперных аккумуляторов.

Где-то у меня ошибка.

Для пожарной сигнализации, всё сошлось.

Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Ноября 2018 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

В каждом Рупоре-200 насколько помню по 2 17-амперных аккумулятора. Не понял как Вы ток расчитали, у Вас 100-вольтовое напряжение в линии. Странный какой-то расчет

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Ноября 2018 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

В Рупор 200 выходная мощность на одну линию не более 100 Вт. Если превышаете 100 Вт. То заполняете или другую линию или ставите ещё 1 Рупор. Колличество рупоров умножаем на 2 получаем количество 17 А*ч батарей. Ничего сложного. Плюс потерю в линии проверяйте и резерв какой нибудь оставьте в каждой линии.

? (Азов, Россия)
Znatok
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Ноября 2018 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)


В каждом Рупоре-200 насколько помню по 2 17-амперных аккумулятора. Не понял как Вы ток расчитали, у Вас 100-вольтовое напряжение в линии. Странный какой-то расчет


По стандартной формуле:
Цитата

Емкость аккумулятора определяется как:

C = I * t * K(I) / 1000 ,где:
I - потребляемый ток, мА
t - время работы от источника бесперебойного питания, ч.

К(I) - коэффициент кислотно-свинцовых батарей (определяется по графику, в зависимости от службы аккумулятора)



В Рупор 200 выходная мощность на одну линию не более 100 Вт. Если превышаете 100 Вт. То заполняете или другую линию или ставите ещё 1 Рупор. Колличество рупоров умножаем на 2 получаем количество 17 А*ч батарей. Ничего сложного. Плюс потерю в линии проверяйте и резерв какой нибудь оставьте в каждой линии.


Пожалуйста, напишите в виде формулы.

Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Ноября 2018 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Токопотребление одного динамика как получили?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Ноября 2018 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)


Токопотребление одного динамика как получили?

Так а зачем токопотребление динамика? Нужна же мощность динамика 3 Вт или 10 Вт. В паспорте пишут

? (Азов, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Ноября 2018 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

Человек получил каким-то образом 460,9605 мА или мАхч. Что он считал не понимаю. Видимо через токопотребление динамика

----- добавлено 09 Ноября 2018 года, 16:34 -----
В руководстве по эксплуатации написано, что он отработает не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 5 часов в режиме "Оповещение" м не парьтесь с этим вопросом. Это цифры  при максимальной загруженности прибора

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Znatok
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Ноября 2018 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

при максимальной загруженности прибора


По твоему ответу можно подумать, что допустимо подключить 100 шт. речевых динамиков.

Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Ноября 2018 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Получается да, если они 1Вт

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Ноября 2018 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Не получится 100 динамиков. Длина линии не более 200 метров.
А по теме: по паспорту прибор кушает от АКБ порядка 5 А (семь секунд 11А, 10 секунд молчание). Откуда они пять часов получили - ума не приложу.
Болид он такой Болид...

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Ноября 2018 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)


Не получится 100 динамиков. Длина линии не более 200 метров.
А по теме: по паспорту прибор кушает от АКБ порядка 5 А (семь секунд 11А, 10 секунд молчание). Откуда они пять часов получили - ума не приложу.
Болид он такой Болид...

не более 200 метров так как потери будут больше 5%? Если я не ошибаюсь больше 200 метров получится - в крайнем случае площадь сечения кабеля увеличим.

? (Азов, Россия)
Ret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Ноября 2018 года, 02:04
(ссылка на это сообщение)

Не более 200 метров это по паспорту. Независимо от сечения.
Кстати, вопрос...
Чисто теоретически потери в линии дают нелинейные искажения звука из динамиков. В советском ГОСТе было два порога звуковых искажений - 1% номинальный и 10% максимальный.
Откуда вот эти 5% растут? Уже не в первый раз встречаю.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Ноября 2018 года, 03:35
(ссылка на это сообщение)

5% из раздела электрики  [смех]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 26 Ноября 2018 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)


Не более 200 метров это по паспорту. Независимо от сечения.

Паспорт нашел на 54 стр. И там написано. А в паспорте на 3 стр нет такого. Может кому поможет эта инфа

? (Азов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Декабря 2018 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

Заложили Рупор-200, 22 шт. 6-ватный речевых колонок и 7 шт 3-ватных. У меня получается 460,9605 мА, а это больше 27 шт 17-амперных аккумуляторов.

Аккумуляторы вставляются в каждый РУПОР-200 (12В, 2х17А*ч), они по паспорту рассчитаны на 24ч в дежурном режиме, 5ч в режиме оповещения.
Берёте таких комплектов аккумуляторов столько, сколько РУПОРов-200 нужно.
Количество Рупоров рассчитываете по суммарной мощности принятых речевых оповещателей на каждую зону, но не более 2(1х100)Вт на один Рупор-200.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 365, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines