Сообщение #1 : 08 Ноября 2018 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Пришли замечания по объекту. Сам объект неважен.
А вот замечания некоторые мне непонятны или я несогласен с ними.
Например информационные розетки я обозначаю по "ГОСТ 21.614-88 электрооборудования и проводок на планах". С этого же ГОСТа я так же обозначаю спуски и подъемы по этажам.
В замечаниях мне написали розетки исправить на закрашенные треугольники (я такого УГО не видел, только в ГОСТ Р 53246-2008 и то в этом ГОСТе это обозначение не утверждено).
А подъемы и спуски пишут обозначить в виде квадрата с крестиком и в каждом кабинете показать от потолка до розетки.

Внесите ясность пожалуйста. Может я какой-то ГОСТ или УГО упускаю и не понимаю чего-то? Сам заказчик ссылается на ГОСТ Р 53246-2008.

? (Азов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Ноября 2018 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

1. Вы ссылаетесь на ГОСТ 21.614-88 (Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах), который заменён на ГОСТ 21.210-2014 (Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах)),
правильней проектирование розеток информационных технологий выполнять согласно ГОСТ Р 53246—2008 (Информационные технологии. СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ. Проектирование основных узлов системы. Общие требования.)
2. Вы вправе применять любые условные обозначения, которых нет в ГОСТах, при этом обязаны на листе общих данных свести все новые обозначения в таблицу с поясняющими текстами.
3. Касательно информационных розеток - см. ГОСТ Р 53246—2008,  где на многочисленных рисунках и схемах приведено условное графическое обозначение (УГО) телекоммуникационной розетки.

PS, может вы не тот термин понимаете под словом "информационные розетки" (это розетки для телефонов, СКС, ЛВС, т.е. слаботочные розетки).
для электрических розеток вы правильно обозначили их согласно ГОСТ 21.210-2014.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Ноября 2018 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)


1. Вы ссылаетесь на ГОСТ 21.614-88 (Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах), который заменён на ГОСТ 21.210-2014 (Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах)),
правильней проектирование розеток информационных технологий выполнять согласно ГОСТ Р 53246—2008 (Информационные технологии. СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ. Проектирование основных узлов системы. Общие требования.)
2. Вы вправе применять любые условные обозначения, которых нет в ГОСТах, при этом обязаны на листе общих данных свести все новые обозначения в таблицу с поясняющими текстами.
3. Касательно информационных розеток - см. ГОСТ Р 53246—2008,  где на многочисленных рисунках и схемах приведено условное графическое обозначение (УГО) телекоммуникационной розетки.

PS, может вы не тот термин понимаете под словом "информационные розетки" (это розетки для телефонов, СКС, ЛВС, т.е. слаботочные розетки).
для электрических розеток вы правильно обозначили их согласно ГОСТ 21.210-2014.


Все правильно я понял, а Вы правильно поняли меня. В  ГОСТЕ "СКС" действительно УГО информационных розеток на картинках обозначаются в этом госте в виде треугольников. Но я бы все же поспорил с этим УГО. Этот треугольник принят гостовиком для обозначения розеток на своих же картинках в этом госте. А отдельной выноски на такую розетку нет. Т.е. этот гост не регламентируют как обозначать розетку. Но я все же не стал сопротивляться и переделал все на треугольники!

? (Азов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Ноября 2018 года, 18:29
(ссылка на это сообщение)

я лишь хочу подчеркнуть, что применять ГОСТы электрические в разделе СС (ЛВС) в части УГО - это не совсем правильно.
а то что вы можете вводить свои обозначения и где их располагать, я уже отметил.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Ноября 2018 года, 21:14
(ссылка на это сообщение)

Суть проблемы в том, что программа (BIM моделирование) именно так (УГО розеток и спуски от потолка до розеток(в общем случае, критериев выбора не много)), не межэтажные ) обозначает УГО. И в скором (при ГОС. контакртах мы к этому придем, постепенно), поэтому не советую спорить с Заказчиком, хотя и в НТД ничего подобного не отображено.
P.s название программы называть не буду, в целях рекламы. Но это все относится к BIM моделированию, думаю со стороны Заказчика, могу и ошибаться в данном случае.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Ноября 2018 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Суть проблемы в том, что программа (BIM моделирование) именно так (УГО розеток и спуски от потолка до розеток(в общем случае, критериев выбора не много)), не межэтажные ) обозначает УГО.

В любую программу можно внести свои обозначения.

? (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: s.dmitriy
Сегодня в 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17

автор: Woodhost
17 Февраля 2024 года, 15:45

автор: l1s9v88
02 Февраля 2024 года, 01:17

автор: ИК
26 Января 2024 года, 15:06

автор: Антониони
19 Января 2024 года, 22:50


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1317, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
Legio Mortis, Evdbor, Александр ЭОМ, Ден СПБ, Перельман, Алексей Олегович Москва, Dmitrij, Alex2214, РоманC, Енот1502, Николай Константинович, mrkv01, Oneonepiece, ivm, AnPo, Pyromaniac 92, Shvet, Андрей 37, Татьяна 29
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines