Сообщение #1 : 31 Октября 2018 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Добрый день коллеги!
У меня такой вопрос: В расчете теплопотерь есть такая графа как коэффициент теплопередачи К. Когда находишь коэффициент данный(цифру 1 делишь на расчетное сопротивление теплопередаче). А как найти коэффициент теплопередачи для окон и дверей? Как его рассчитать?

Инженер-проектировщик по ОВ (Актобе, Казахстан)
Евгений Л
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Октября 2018 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

По паспортным данным даётся сопротивление теплопередаче. Для стеклопакетов есть в ГОСТ.

Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Октября 2018 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Коэффициент принимается по данным заводов изготовителей, но не менее нормативного. Т.е. можете взять нормативный.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Февраля 2019 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Согласно СП 50 такие данные применяются только на основании сертификационного протокола испытаний. И. кстати, нет никаких законных оснований принять нормативный показатель, если результат в испытаниях хуже.
Так что,не нужно смотреть те ресурсы. которые в этом не помогут))

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Евгений Л
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Февраля 2019 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

. кстати, нет никаких законных оснований принять нормативный показатель, если результат в испытаниях хуже.

Так если результат испытаний хуже нормативного - такой стеклопакет должен идти в брак и не продаваться как соответствующий ГОСТу.

Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Февраля 2019 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

Логично))), но я просто пытался таким образом объяснить, что нельзя делать так, как написано ниже.
"Коэффициент принимается по данным заводов изготовителей, но не менее нормативного. Т.е. можете взять нормативный."
Нельзя брать нормативный.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Мая 2019 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)


Логично))), но я просто пытался таким образом объяснить, что нельзя делать так, как написано ниже.
"Коэффициент принимается по данным заводов изготовителей, но не менее нормативного. Т.е. можете взять нормативный."
Нельзя брать нормативный.
Нельзя брать если вы делаете расчет для существующего здания. А если для проектируемого (как я понимаю из вопроса делается проект) то ниже нормативного быть не может, потому нормативный будет наихудшим вариантом, на какой и ведется расчет и ниже которого применяться НЕ ДОЛЖНО.
Невозможно предугалдать в проекте что закупят материалы, которые не соответствуют стандартам, а потому ваша фораза звучит не корректно.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 639, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Alltta, Ne-rylut, doctorRaz, Mav, Zve 1, Андрей11, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines