Сообщение #1 : 23 Сентября 2018 года, 22:39
(ссылка на это сообщение)

Задумался над вопросом, в чем техническая и экономическая выгода замены (при реконструкции) провода с голого на СИП на напряжение 10 и 0,4 кВ. Может кто уже далал технико-экономическое обоснование.

Студент (Вологда, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Сентября 2018 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Задумался над вопросом, в чем техническая и экономическая выгода замены (при реконструкции) провода с голого на СИП на напряжение 10 и 0,4 кВ. Может кто уже далал технико-экономическое обоснование.

Основной принцип или направление в промбезопасности, охране труда, ГОСТов и др. нормативов - это сохранение жизни и здоровья людей, животных, сохранение мат. ценностей и прочее....  СИП безопаснее голого провода. Далее уже можно делать техн.-экономический расчет.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Сентября 2018 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Задумался над вопросом, в чем техническая и экономическая выгода замены (при реконструкции) провода с голого на СИП на напряжение 10 и 0,4 кВ. Может кто уже далал технико-экономическое обоснование.

Если кратко для сетей 0,4 кв АС это как старый кукурузник, СИП- современный реактивный самолет, для сетей 6-10кВ там все немого по другому, но у СИПа есть свои приемущества в том числе про что писал ТОЭ, при желании можно найти сравнение АС и СИПа для разных классов напряжения в классе 0,4кВ СИП однозначный лидер.  Кстати и типов СИПов для 0,4 кВ тоже несколько штук и они между собой различаются есть более удачные и более используемые типы. Писать это все долго, поищите сами информацию.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Сентября 2018 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Одно дело сравнивать АС и СИП до стадии монтажа и ввода в эксплуатацию линий с этими проводами и совсем другое дело посчитать затраты (деньги, время, потери от пропадания электроснабжения) на эксплуатацию этих линий, включая потери потребителей в аварийных ситуациях. Во 2-м случае СИП дает выигрыш перед АС в десять и более раз. По отзывам сетевиков, в первые 5..10 лет эксплуатации ВЛИ их аварийным бригадам приходилось выезжать на аварийные линии в 10 раз реже, чем это было у них ранее с ВЛ на АС. Т.е. передача электроэнергии с СИП значительно надежнее ВЛ с АС и эксплуатация ВЛИ менее затратная.

Директор (Королев, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Сентября 2018 года, 17:48
(ссылка на это сообщение)

добавлю.
СИП-3 на ВЛЗ-6(10)кВ обеспечивает безопасность, в т.ч. фазы уложены ближе, меньше траверса (значит меньше металла) на опоре, меньше просека от деревьев.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Сентября 2018 года, 21:55
(ссылка на это сообщение)

Нашел общее практически исчерпывающее общее описание СИПа для линий 0,4кВ и для высоковольтных 6-10-20кВ

Провод СИП на линиях 0,4кВ
Применение самонесущих изолированных и защищённых проводов является на сегодняшний
день наиболее прогрессивным и перспективным путём развития электрических распредели-
тельных сетей.
По сравнению с традиционными воздушными линиями электропередачи (ВЛ) линии с
применением самонесущих изолированных проводов (ВЛИ) имеют ряд конструктивных особенностей – наличие изоляционного покрова на токоведущих проводниках, повышенная механическая прочность, прогрессивная сцепная и ответвительная арматура и др. Эти особенности обусловливают значительное повышение надёжности электроснабжения потребителей и резкое снижение эксплуатационных затрат. Что, в свою очередь, и определяет высокую экономическую эффективность использования изолированных проводов в распределительных электрических сетях.

Устройство
Воздушные  линии  электропередачи  напряжением  до  1  кВ  с  самонесущими  изолироанными проводами (ВЛИ) представляют собой воздушные линии электропередачи, выполненные на опорах с применением железобетонных, деревянных или металлических стоек. К опорам посредством специальной арматуры подвешены самонесущие изолированные провода
(СИП). Крепление СИП к опорам осуществляется в основном с помощью металлоконструкций (крюков, бандажных лент и др.), поддерживающих и натяжных зажимов. Соединения и
ответвления проводов  осуществляются с помощью соединительных и ответвительных зажимов. Помимо линейной арматуры на ВЛИ могут устанавливаться сопутствующие элементы
– мачтовые рубильники с предохранителями, ограничители перенапряжения, устройства для
подключения  переносных  заземлений,  патроны  для  плавких  предохранителей  защиты светильников уличного освещения и др.

Системы самонесущих изолированных проводов
Конструкция СИП состоит из нулевого и фазных проводников, покрытых изоляционной
оболочкой и скрученных в один жгут. Изоляционная оболочка может быть выполнена из светостабилизированного термопластичного или сшитого полиэтилена. Дополнительно к фазным
проводникам в жгут могут быть включены 1–2 изолированных проводника для уличного освещения или контрольные кабели. В мире распространены три основные системы СИП.
Первая система представляет собой изолированные фазные проводники, скрученные вокруг неизолированного нулевого проводника, который является несущим элементом конструкции. Подвеска жгута осуществляется за нулевой проводник. Нулевой проводник изготавливается
из термоупрочнённого алюминиевого сплава, фазные проводники – из алюминия. Сечение нулевого несущего проводника, как правило, на одну ступень больше сечения фазных проводников.
Распространённые марки проводов этой системы – AMKA производства Финляндии и СИП-1
– производства российских кабельных заводов.
Вторая система отличается от первой наличием изоляционного покрова на нулевом несу-
щем проводнике. Распространённые марки проводов этой системы – AMKA-T производства
Финляндии, TORSADA производства Франции и СИП-2 –  производства российских кабельных
заводов.
Третья система состоит из проводников одинакового сечения, покрытых изоляционной обо-
лочкой и скрученных между собой. Все проводники, в том числе и нулевой изготавливаются из
алюминия. Подвеска жгута на промежуточных опорах и закрепление на анкерных осуществля-
ется за все проводники одновременно. Распространённые марки проводов этой системы – ALUS
в Швеции, EX в Норвегии, AsXS, AsXSn в Польше и СИП-4, СИПн-4, СИПс-4 производства
российских кабельных заводов.

Конструктивные особенности ВЛИ
Основными конструктивными особенностями ВЛИ по сравнению с традиционными воздуш-
ными линиями электропередачи с применением неизолированных проводов являются следующие:
1.  Наличие изоляции на токоведущих жилах.
2.  Отсутствие траверс и изоляторов.
3.  Малое реактивное сопротивление ВЛИ, обусловленное  минимальным расстоянием между
проводниками, которое ограничивается только толщиной их изоляции.
Конструктивные особенности ВЛИ обусловливают ряд преимуществ таких линий по сравнению с традиционными ВЛ с неизолированными проводами.

Преимущества ВЛИ
Основными преимуществами ВЛИ являются значительное повышение уровня надёжности
распределительных электрических сетей и, как следствие этого, снижение эксплуатационных
затрат. Все преимущества ВЛИ можно объединить в три группы.
Первая группа – преимущества, которые сказываются при проектировании и
монтаже.
1.  Простота конструктивного исполнения линии (отсутствие траверс и изоляторов).
2.  Простота исполнения нескольких ответвлений от одной опоры.
3.  Простота исполнения многоцепных линий электропередачи, возможность исполнения
четырех- и более цепных линий.
4.  Простота совместной подвески линий уличного освещения.
5.  Возможность совместной подвески нескольких цепей ВЛИ на опорах ВЛ 6–10 кВ и линиях связи.
6.  Уменьшение безопасных расстояний от зданий и инженерных сооружений.
7.  Возможность применения стоек опор меньшей длины.
8.  Возможность прокладки СИП по стенам зданий и сооружениями.
9.  Эстетичность конструктивного исполнения ВЛИ в условиях жилой застройки при отказе
от опор и монтаже линии по фасадам зданий.
10. Эстетичность исполнения воздушных линий уличного освещения.
11. Отсутствие необходимости в вырубке просеки перед монтажом.
12. Простота монтажных работ и, соответственно, уменьшение сроков строительства.
Вторая группа – преимущества эксплуатации и безопасность.
1.  Высокая надежность в обеспечении электрической энергией в связи с низкой удельной
повреждаемостью.
2.  Отсутствие многочисленных замен повреждённых изоляторов и дефектного провода.
3.  Сокращение объемов и времени аварийно-восстановительных работ.
4.  Резкое снижение (более 80%) эксплуатационных затрат по сравнению с традиционными
ВЛ. Это обусловливается высокой надёжностью и бесперебойностью электроснабжения
потребителей, а также отсутствием необходимости в расчистке просек в процессе эксплуатации линии.
5.  Практическое исключение коротких междуфазных замыканий и замыканий на землю.
6.  Снижение веса гололеда и мокрого снега на проводах СИП по сравнению с неизолированными проводами.
7.  Высокая  механическая  прочность  проводов  и,  соответственно,  меньшая  вероятность
их обрыва.
8.  Пожаробезопасность, исключение коротких замыканий при схлестывании проводов или
перекрытии их посторонними предметами.
9.  Адаптация к изменению режима и развитию сети.
10. Уменьшение безопасных расстояний до зданий и инженерных сооружений.
11. Возможность выполнения работ на ВЛИ под напряжением без отключения потребителей
(подключение абонентов, присоединение новых ответвлений).
12. Значительное уменьшение случаев электротравматизма при ремонте и эксплуатации линии.
13. Обеспечение безопасности работ вблизи ВЛИ.

Третья группа – преимущества, влияющие на качество электрической энергии,
снижение технических и коммерческих потерь в воздушных распределительных сетях напряжением до 1 кВ.
1.  Снижение потерь напряжения и технических потерь электрической энергии вследствие
малого реактивного сопротивления СИП по сравнению с традиционными ВЛ.
2.  Снижение технических потерь электрической энергии так же вследствие малого реактивного сопротивления СИП.
3.  Снижение  коммерческих  потерь  электрической  энергии.  Существенно  ограничен  несанкционированный отбор электроэнергии, так как изолированные, скрученные между
собой жилы исключают самовольное подключение к ВЛИ путём выполнения наброса на
провода.
4.  Значительное снижение случаев вандализма и воровства. Температура плавления изоляции жил близка к температуре плавления алюминия. СИП практически не пригоден для
вторичной переработки с целью получения цветного металла.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Сентября 2018 года, 21:56
(ссылка на это сообщение)

Системы защищенных проводов и кабелей для ВЛ 6-20 кВ
На сегодняшний день в качестве более перспективной и прогрессивной альтернативы
неизолированным проводам для ВЛ 6-20 кВ можно рассматривать следующие варианты:
-защищенные провода;
-универсальные кабели.
Защищенный провод (марки СИП-3, SAX-W) представляет собой одножильный
многопроволочный проводник, покрытый защитной оболочкой. Проводник
изготавливается из алюминиевого сплава, защитный слой из светостабилизированного
сшитого полиэтилена. Провод может изготавливаться с водонабухающим слоем под
защитной оболочкой для защиты алюминиевой жилы от атмосферной влаги. 
Универсальный кабель (марка MULTIWISKI, ТОРСАДА СН) представляет собой жгут из
трех однофазных силовых кабелей, скрученных вокруг несущего троса. Токопроводящие
жилы выполнены из уплотненного алюминия с водонабухающим порошком, несущий
трос из стали. Кабель имеет продольную и поперечную защиту от проникновения влаги.
Универсальный кабель предназначен для монтажа на опорах ВЛ 6-20 кВ, для прокладки в
земле в виде подземной кабельной линии, а так же для прокладки по дну искусственных
водоемов и естественных водных преград в виде подводной кабельной линии.
Применение универсального кабеля на практике является менее распространенными, их
применение целесообразно в отдельных случаях при повышенных технических и (или)
экологических требованиях к  линиям электропередачи в конкретных условиях.
Применение защищенных проводов является наиболее приемлемым и распространенным
техническим решением для ВЛ 6-20 кВ. 

Общие сведения о воздушных линиях электропередачи напряжением 
6-20 кВ с защищенными проводами
Устройство
Воздушные линии электропередачи напряжением 6-20 кВ с защищенными проводами
представляют собой воздушные линии электропередачи, выполненные на опорах с
применением железобетонных, деревянных или металлических стоек. На опорах
посредством специальной арматуры подвешены защищенные провода. Крепление
проводов к опорам осуществляется в основном с помощью траверс (оголовков) и
изоляторов. Соединения и ответвления проводов  осуществляются с помощью
соединительных и ответвительных зажимов. Помимо линейной арматуры неотъемлемой
частью конструкций опор являются устройства грозозащиты ВЛЗ. 
При применении защищенных проводов могут быть использованы конструкции опор ВЛ
действующих проектов повторного применения.
Конструктивное исполнение защищенного провода
Защищенные провода изготавливаются из термоупрочненного алюминиевого сплава.
Провод покрыт изолирующей оболочкой из атмосферостойкого светостабилизированного
полиэтилена и имеет круглую форму сечения. В конструкции провода может
присутствовать водонабухающий слой расположенный под изолирующей оболочкой.
Водонабухающий слой предназначенный для защиты провода от проникновения
атмосферной влаги.
Конструктивное исполнение проводов, защищенных изоляцией, на напряжение 10 кВ –
одножильное.


Провод СИП-3 (SAX-W) характеризуется стойкостью к ультрафиолетовому
излучению, стойкостью к воздействию озона, сохраняет механическую прочность и
электрические параметры при температурах окружающей среды от минус 50°С до плюс
50°С, не распространяет горения.
Преимущества ВЛЗ
Воздушные линии электропередачи 6-20 кВ с защищенными проводами имеют ряд
преимуществ по сравнению с традиционными ВЛ с неизолированными проводами,  в том
числе:
1)  Высокая надежность и бесперебойность энергообеспечения потребителей
(исключаются короткие замыкания из-за схлестывания проводов, случайных
перекрытий и т.п.).
2)  Повышенная надежность в зонах интенсивного гололедообразования, меньший
вес и меньшая интенсивность налипания снега, инея, гололеда.
3)  Уменьшение расстояний между проводами на опорах и в пролете, в том числе, в
местах пересечений и сближений с другими ВЛ, а также при их совместной
подвеске на общих опорах.
4)  Общее снижение электрических потерь в линиях электропередачи за счет
уменьшения реактивного сопротивления.
5)  Обеспечение бесперебойной работы линии в случаях падения веток и небольших
деревьев на провода.
6)  Сокращение ширины просеки.
7)  Значительное снижение случаев вандализма и воровства. Защищенные провода не
пригодны для вторичной переработки с целью получения цветного металла.
8)   Значительно снижается возможность возникновения пожаров.
9)  Значительное сокращение эксплуатационных расходов за счет уменьшения
объемов расчистки трасс.
10) Сокращение общих эксплуатационных расходов в связи с меньшей
повреждаемостью ВЛЗ. 
 

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Сентября 2018 года, 22:11
(ссылка на это сообщение)

Сейчас в новых линиях 0,4кВ голый провод АС не используется совсем за исключением ремонта старых линий, а старые линии с проводом АС переводят на СИП.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Сентября 2018 года, 22:21
(ссылка на это сообщение)

Все это хорошо, только если вы используете чужой текст, следует указывать его авторство или давать ссылку на источник. Иначе вы выдаёте текст как свой.

Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Сентября 2018 года, 22:30
(ссылка на это сообщение)

Все это хорошо, только если вы используете чужой текст, следует указывать его авторство или давать ссылку на источник. Иначе вы выдаёте текст как свой.

Я его за свой и не выдавал, я написал же "нашел" в самом начале, где тут мое авторство. А взято это из пособия по проектированию РОСЭП-ЭНСТО книга 1, и книга 4 том 1.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Сентября 2018 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)


Все это хорошо, только если вы используете чужой текст, следует указывать его авторство или давать ссылку на источник. Иначе вы выдаёте текст как свой.

Я его за свой и не выдавал, я написал же "нашел" в самом начале, где тут мое авторство. А взято это из пособия по проектированию РОСЭП-ЭНСТО книга 1, и книга 4 том 1.
А какого года это пособие? По-моему, оно выпускалось несколько раз в разные годы.

Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Сентября 2018 года, 00:14
(ссылка на это сообщение)

А какого года это пособие? По-моему, оно выпускалось несколько раз в разные годы.

По высоковольтным линиям 2013, по СИП-4 откуда я взял текст про низковольтные линии 2017 (пособие 5-й редакции), по СИП-2 2013. Листал как-то методичку какого-то электротехнического ВУЗА про СИП типа основы для студентов, такая дичка что просто ужас, надрали всего из разных источников при чем довольно старых наверно начала 2000х, в основном только про СИП-2, полезной информации минимально, при чем у студента после её прочтения останется очень туманное представление что такое этот СИП и с чем его едят. Только понятно что СИП это такой специальный провод и все, тема арматуры не раскрыта практически совсем не говоря уже про опоры.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Сентября 2018 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

..откуда я взял текст про низковольтные линии 2017 (пособие 5-й редакции),...

Эта книжка? 
https://www.proektant.org/arh/1775.html
Книга 1 «Система самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ без отдельного несущего элемента» Редакция 5 2017 год.

Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Сентября 2018 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

Эта книжка?
https://www.proektant.org/arh/1775.html
Книга 1 «Система самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ без отдельного несущего элемента» Редакция 5 2017 год.

По названию похожа, скорее она и есть, я с другого места скачивал.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Powerengineer
**
Активный участник форумов

Проектирование электроснабжения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Сентября 2018 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Основные преимущества СИП провода над голым проводом это БЕЗОПАСНОСТЬ при эксплуатации, т.к. в сетях с изолированной нейтралью при обрыве фазного провода с крепления и падения на землю линия не ОТКЛЮЧАЕТСЯ и с голым проводом, который лежит на земле, происходит повышение напряжения до линейного и продолжает работать в таком аварийном режиме. Если человеку или животному приблизится на недопустимое расстояние к такому месту повреждения, то не исключен несчастный случай. Если у человека есть шанс заметить опасность и выпрыгнуть из зоны поражения то у животного такого шанса нет.

Второе преимущество это эксплуатационная надежность электроснабжения. При неблагоприятных погодных условиях может происходить схлестывания проводов, или приближения крон деревьев к проводам.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:59

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 505, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
макс2801, Neverlock
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines