Сообщение #1 : 17 Августа 2018 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Для монтажа пожарной сигнализации, применялся кабель КПСЭнг(А)FRLS. Должны-ли соединяться между собой экраны проводов после их расключения в дымовых извещателях, коробках, ППК?
Должен-ли экран выводиться на контур(шину) заземления?
Провод проложен в металлических лотках, совместно с проводами освещения и силовой проводкой.

Нашел вот такую информацию:
Что касается экрана, если КПСЭнг проложен с целью экранирования, то обязательно электрически соединять экран в каждом месте разрыва, то есть в розетке каждого извещателя. Для соединения используется пайка медного служебного проводника, который для этих целей и имеется в экранированном кабеле. Экран присоединяется к системе заземления в одной точке, обычно у приемно-контрольного оборудования.

Подскажите, где-нибудь это правило монтажа прописано в нормативных документах. Нужен соответствующий документ, в котором четко прописано, что экраны надлежит соединять и заземлять.

? (Воронеж, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Августа 2018 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Гост Р 50571.4.44 смотрите.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Августа 2018 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

СП6.13130.2013
4.14 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Августа 2018 года, 18:58
(ссылка на это сообщение)

СП5.13130.2009
13.15.14 Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Августа 2018 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

СП5.13130.2009
13.15.15 При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.

Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.
13.15.16 В помещениях и зонах помещений, где электромагнитные поля и наводки могут вызвать нарушения в работе, электрические проводные шлейфы и соединительные линии пожарной сигнализации должны быть защищены от наводок.

13.15.17 При необходимости защиты шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации от электромагнитных наводок следует применять "витую пару", экранированные или неэкранированные провода и кабели, прокладываемые в металлических трубах, коробах и т.д. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены.

СП5.13130.2009 ссылается на ПУЭ как нормативный документ при прокладке кабельных линий.
Соответственно разрыв экранированного провода недопустим
Выполнение заземления смотреть согласно раздела 1.7 ПУЭ6

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Августа 2018 года, 19:14
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 6 издание
1.7.74 В помещениях и в наружных установках, в которых требуется применение заземления или зануления, эти элементы должны быть заземлены или занулены и иметь надежные соединения на всем протяжении. Металлические соединительные муфты и коробки должны быть присоединены к броне и к металлическим оболочкам пайкой или болтовыми соединениями.
1.7.90. Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников между собой должны обеспечивать надежный контакт и выполняться посредством сварки.

Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред выполнять соединения заземляющих и нулевых защитных проводников другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений. При этом должны быть предусмотрены меры против ослабления и коррозии контактных соединений.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Августа 2018 года, 22:18
(ссылка на это сообщение)

Выполнение заземления смотреть согласно раздела 1.7 ПУЭ6

Раздел 1.7 пуэ 6 заменен давно на пуэ 7.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Августа 2018 года, 22:35
(ссылка на это сообщение)

Согласен. Но СП5.13130.2009 отсылает к 6 изданию ПУЭ. Хотя давайте посмотрим примечание к документу
ПУЭ-98 идет под номером 7 в библиографии документа.
Да неправ, перескакивая по ссылкам, вышел на седьмое издание

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Августа 2018 года, 22:38
(ссылка на это сообщение)

Хотя в начале главы 1.7 ПУЭ 7 издание написано, что Глава 1.7 Правил устройства электроустановок шестого издания с 1 января 2003 г. утрачивает силу.
А СП5.13130.2009 в библиографии ссылается на ПУЭ-98.
Я знаете ли люблю  докапываться до наших нормотворцев. Изменений они в СП5.13130.2009 не вносили на эту тему.
Видимо руководствуются 6 изданием ПУЭ

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Августа 2018 года, 22:39
(ссылка на это сообщение)

Кстати кто-то утверждал, что 7-е издание так и не приняли. Вобщем вопрос юридически интересный

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Августа 2018 года, 22:47
(ссылка на это сообщение)

Вообще действуют отдельные главы пуэ 6 и 7 издания.
По статусу пуэ в электротехническом разделе есть несколько тем.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Августа 2018 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

вопрос автора и обсуждение на соседнем форуме
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 31 Августа 2018 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

у слаботочников устоялось мнение о заземлении экранов с 1 стороны прежде всего по причине применения отдельных заземляющих устройств и проблем связанных по этой причине.
Гост Р iec 60079-14-2011
12.2.2.3 Заземление проводящих экранов
...
b) если электроустановка функционирует и обслуживается таким образом, что существует высокая степень уверенности в наличии уравнивания потенциалов между концами цепи, находящимися во взрывоопасной зоне и вне ее, тогда, при необходимости, экраны кабеля могут быть соединены с заземлителем на каждом конце кабеля и, если требуется, в любых промежуточных точках;


Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1114, пользователей - 17