Освещение эвакуационное. Подключение световых указателей "Выход"

Количество просмотров - 6061
(ссылка на эту тему)
Александр-1977
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Августа 2018 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста, где написано, что световые указатели "Выход" должны подключаться от щита аварийного освещения?
Нужна ссылка на нормативный документ.
Заранее благодарю всех кто ответит по данной теме.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Августа 2018 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Можно развернуть вопрос с пояснением причины его возникновения, степени отвественности результирующего решения и предоставлением краткой характеристики объекта?
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Августа 2018 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Цитата
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение
7.1 Эвакуационное освещение подразделяется на освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное антипаническое освещение (рисунок 7.1).
...
7.6.9 Эвакуационные знаки безопасности ...


Цитата
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
5.1.5   Световые указатели (знаки безопасности) ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 17 Августа 2018 года, 02:51
(ссылка на это сообщение)

как такого требования питать их от щитов аварийного освещения что то и не находиться,но все требования по ним  идут в составе разделов описывающих аварийное освещение, хотя они не являются "аварийным освещением" так как используются не для освещения, а информирования, в составе "системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре"

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Августа 2018 года, 06:31
(ссылка на это сообщение)

в составе "системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре"

сама СОУЭ выполняется в слаботочном разделе, а знаки дублируются в ЭОМ (эвакуационные знаки безопасности относятся к эвакуационному освещению).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 17 Августа 2018 года, 07:03
(ссылка на это сообщение)

(эвакуационные знаки безопасности относятся к эвакуационному освещению).
эвакуационное освещение это освещение путей эвакуации, антипаическое освещение, освещение зон повышенной опасности. все. (п.7.6.1 СП 52.13330.2016. "Свод правил. Естественное и искусственное освещение.")
указатели не применяются для освещения и говорить что они аварийное эвакуационное освещение это очень "странно" да их можно и в составе "слаботочки" предусмотреть можно выполнить и на 220 В но никакой другой функции кроме как "сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации" они не несут

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Августа 2018 года, 07:18
(ссылка на это сообщение)

да их можно и в составе "слаботочки" предусмотреть можно выполнить и на 220 В но никакой другой функции кроме как "сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации" они не несут

они нормируются в обоих разделах, экспертиза проверяет их наличие в обоих разделах.

----- добавлено 17 Августа 2018 года, 07:24 -----
указатели не применяются для освещения и говорить что они аварийное эвакуационное освещение это очень "странно"

а кто сказал, что это освещение.
они относятся к эвакуационным знакам, значит подключаются к сети аварийного (эвакуационного) освещения.
само название говорит об этом - эвакуационные.
попробуйте как то иначе подключить, экспертиза вам укажет.

----- добавлено 17 Августа 2018 года, 07:25 -----
да их можно и в составе "слаботочки" предусмотреть можно выполнить и на 220 В

повторю
сама СОУЭ выполняется в слаботочном разделе

это целый комплекс мероприятий, а не только знаки эвакуации.

----- добавлено 17 Августа 2018 года, 07:31 -----
кроме того, знаки эвакуации (не только Выход) могут быть теоретически не электросветовые, например флюорисцентные, и подсвечиваться могут светильниками эвакуационного освещения.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Августа 2018 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

хмммм,  назревает  старый   холивар видимо.....

? (Москва, Россия)
Znatok
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Августа 2018 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста, где написано, что световые указатели "Выход" должны подключаться от щита аварийного освещения?
Нужна ссылка на нормативный документ.
Заранее благодарю всех кто ответит по данной теме.


Но я не понял вопроса твоего. Ты говоришь о знаках "Выход" относящиеся к СОУЭ, или об аварийных световых указателях. (Сейчас с ними такая неразбериха, в некоторых организациях стоят аж две таблички выход рядом, а в других организациях, особенно если владеет депутаты, то ставить одни таблички, из раздела "Аварийное освещение").

Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Августа 2018 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Цитата
в некоторых организациях стоят аж две таблички выход

есть и три [улыбка] (указатель "выход", оповещатель "выход", наклейка)
Максим R
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 17 Августа 2018 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

а кто сказал, что это освещение.

вы
СОУЭ выполняется в слаботочном разделе и дублируется в ЭОМ (эвакуационные знаки безопасности относятся к эвакуационному освещению).


вот тут я согласен)
они относятся к эвакуационным знакам, значит подключаются к аварийному (эвакуационному) освещению.

да подключаться к системам аварийного эвакуационного освещение, но при этом они не аварийное эвакуационное освещение.

сама СОУЭ выполняется в слаботочном разделе
ну что ж парой в слаботочке вообще нет "Выходов" все они на 220 в электрике...что скажете что СОУЭ разработана не в полном обьеме? рядом с 220В  "Выходом" нада вешать 12В "Выход"? и наоборот если есть "выходы на 12В то надо вешать рядом выходы 220В ..вот не надо чтобы два "выхода" весело ну как мы поняли  еще и с наклепку чтоб наверняка)
так то -  4. Выбор типа эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения людей при пожаре (фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности, световые пожарные оповещатели, другие эвакуационные знаки пожарной безопасности), осуществляется организацией-проектировщиком.


Но я не понял вопроса твоего. Ты говоришь о знаках "Выход" относящиеся к СОУЭ, или об аварийных световых указателях.

ну он же спрашивает о подключении к щиту аварийного освещения значит 220 В..вы что не умеет отличать СОУЭ от не СОУЭ вон же дан определенный ясный критерий, если 12 В то СОУЭ - указатель весит для "сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации", если   220 В - то не СОУЭ просто весит светит   что то там написано зачем то, но это НЕ ДЛЯ "сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации". вот с светильниками аварийного освещения же точно также- 220 В  светильник аварийного освещения, 12 В- нет - не светильник аварийного освещения, истинные светильники аварийного освещения могут работать только на 220 В, светильников аварийного освещения на 12 В - НЕТ..это обман лож и провокация


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Августа 2018 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

ну на 12 В  не видел, чего правда то правда,  но на 24 В  системы    аварийного  освещения  существуют и здравствуют( Световые технологии, Белый  Свет,  Teknoware, CEAG раньше,  не знаю как сейчас)

? (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Августа 2018 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Дык законы электротехники приказом министерств или госдумой пока не научились отменять: чем ниже напряжение, тем больше потери
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Августа 2018 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

ну что ж парой в слаботочке вообще нет "Выходов" все они на 220 в электрике...что скажете что СОУЭ разработана не в полном обьеме? рядом с 220В  "Выходом" нада вешать 12В "Выход"? и наоборот если есть "выходы на 12В то надо вешать рядом выходы 220В ..вот не надо чтобы два "выхода" весело ну как мы поняли  еще и с наклепку чтоб наверняка)

так я обоими руками "ЗА", только в разных разделах они нормируются - в электротехническом (указатели ВЫХОД) и в слаботочном (раздел СОУЭ), потому и висят почти всегда рядом ДВА и оба светятся постоянно. Слаботочный - со встроенным аккумулятором.
у меня родственники в организации договорились так - электрики подводят 220В и сам световой указатель, слаботочники - дают управление/включение от СОУЭ, не уточнял по-моему реле в слаботочном разделе включает его, наверное даются схемы включения. Получается один указатель вместо двух.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 20 Августа 2018 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

соглашусь, в идеале этот момент прорабатывается совместно, специалисты договариваются что за что в каком объеме отвечают, но часто бывает что специалисты электрики и слаботочники разные, без какой то связи между собой ( хотя этой связью должен быть ГИП) и по результату получим  два раздела с "выходами", а ошибочность такого развития событий, как я понял, сомнения не взывает.
а напряжение не определяет предназначение системы, если система предназначено для оповещения и информирования то это СОУЭ, если для освещения - это освещение, и та и другая системы могут делать на целом спектре напряжений от 12 до 220 В ( по крайней освещение точно) ))

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:59

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 420, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines