Подключение двигателя на 10 кВ через трансформатор 6/10 кВ. Маркировка трансформатора

Количество просмотров - 14036
(ссылка на эту тему)
Fluder
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Августа 2018 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый времени суток, уважаемые знатоки. Подскажите пожалуйста маркировку (если такая существует) на трансформатор который повышает напряжение с 6,3 кВ до 10 кВ.
Задача такая есть промобъект ВЛ которая приходит с подстанции она 6,3 кВ, и есть два двигателя на 700 кВт но они высоковольтные на 10 кВ рассчитанные. Как запитать  данные двигатели от такого напряжения. Ставить два трансформатора и несколько ячеек не предлагать, такой вариант уже рассмотрели и не хотим его использовать т.к. будет много потерь и выглядит это не кошерно.

? (Астана, Казахстан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Августа 2018 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)


А у двигателя случайно не 6 концов выходит, в этом случае есть возможность переключить со звезды на треугольник под напряжение 6,3кВ

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Fluder
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Августа 2018 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)



А у двигателя случайно не 6 концов выходит, в этом случае есть возможность переключить со звезды на треугольник под напряжение 6,3кВ

Не вариант, теряем мощность двигателя. с 700 квт на 404 квт, а данные двигатели впритык идут.

? (Астана, Казахстан)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Августа 2018 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

Не вариант, теряем мощность двигателя. с 700 квт на 404 квт, а данные двигатели впритык идут.

чего эт так? при переключении со звезды на треугольник, напряжение подаем на 1,73 меньше, ток будет на 1,73 больше, мощность тажэж... для обмоток двигателя ничего не изменилось

Конструктор (Волгоград, Россия)
Fluder
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Августа 2018 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)


Не вариант, теряем мощность двигателя. с 700 квт на 404 квт, а данные двигатели впритык идут.

чего эт так? при переключении со звезды на треугольник, напряжение подаем на 1,73 меньше, ток будет на 1,73 больше, мощность тажэж...

да уже почитал и понял ошибку. монтажников попросил прислать фото барно и шильдик с двигателя

? (Астана, Казахстан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Августа 2018 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Не вариант, теряем мощность двигателя. с 700 квт на 404 квт, а данные двигатели впритык идут.

Мощность двигателя остается неизменной. При 10кВ и включении двигателя по схеме звезда, напряжение на фазе =6,3 кВ.  При 6,3кВ и включении двигателя в треугогльник напряжение на фазе двигателя так же равно 6,3кВ

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Августа 2018 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста маркировку (если такая существует) на трансформатор который повышает напряжение с 6,3 кВ до 10 кВ.

нелишне прикинуть мощность трансформатора для пуска двух эд по 700 кВт... возможно покупка и монтаж транса будет соизмерима с покупкой двух эд 700кВт на 6,3 кВ

Конструктор (Волгоград, Россия)
Fluder
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Августа 2018 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)


Подскажите пожалуйста маркировку (если такая существует) на трансформатор который повышает напряжение с 6,3 кВ до 10 кВ.

нелишне прикинуть мощность трансформатора для пуска двух эд по 700 кВт... возможно покупка и монтаж транса будет соизмерима с покупкой двух эд 700кВт на 6,3 кВ



ЭД на 700 квт взрывозащищенный думаю если такой транс и будет то он явно дешевле...

? (Астана, Казахстан)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Августа 2018 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

ЭД на 700 квт взрывозащищенный думаю если такой транс и будет то он явно дешевле...

не уверен, что даже по 2,5МВА трансформаторов для каждого эд будет достаточно (могут просто не развернуться)
плюс надо РУ 6, 10,ячейки, транс(ы) куда то ставить надо... ну и цена транса 6/10 (если такие существуют), ну и сама идея так себе
выглядит это не кошерно


Конструктор (Волгоград, Россия)
Fluder
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Августа 2018 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

вот шильдик с двигателя, возле двигателя только охрана, вскрыть барно нет возможности

п.с. не знаю как вставлять картинки
IMG-20161129-WA0024.jpg
 
* IMG-20161129-WA0024.jpg
(83.92 Кб, 1032x581)  [скачать]  [загрузок: 517]

? (Астана, Казахстан)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Августа 2018 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

что даже по 2МВА
На такие мощности двигателей, уже в современном мире, надо приходить к плавному пуску, а не прямому. Не надо сопоставлять пусковой ток с мощность ТР, главное остаточное напряжение, но это не  к данной теме.
ну и цена транса 6/10 (если такие сществуют
ТР обратимая машина, понижающий ТР 10/6 кВ (выпускают достаточно), кто запрещает использовать в качестве повышающего?)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Августа 2018 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

вскрыть барно нет возможности

походу и не надо, выведено три конца, звезды...
еще вариант в порядке бреда, заказать перемотку, что бы переделали в звезду...
изготовление трансформаторов по спецзаказу и городить огород с РУ всяко дороже...
походу, ктотто у Вас там лоханулся с заказом/закупкой и что бы прикрыть ему опу готовы еще несколько десятков лямов в землю зарыть.. повсеместная история

Конструктор (Волгоград, Россия)
Fluder
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Августа 2018 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

ячейки есть, сейчас перезжаем с одного места на другое, на старом месте была линия 10 кв на новом только 6,3 насчет наличия такого транса в природе, на заводе сказали что могут сделать такой но все упирается в сроки, маркировку на заводе не дают,чтобы по гуглить на барахолках.

? (Астана, Казахстан)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Августа 2018 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

ТР обратимая машина, понижающий ТР 10/6 кВ (выпускают достаточно), кто запрещает использовать в качестве повышающего?)

никто не запрещает.. просто такой огород...
уже в современном мире, надо приходить к плавному пуску, а не прямому

до двух мегаватт малыши прямой пуск... полет нормальный, шести мегаватники там да частотники, пуск и регулирование
---------
выпускают достаточно

кстате ТС ссылку просил

Конструктор (Волгоград, Россия)
Fluder
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Августа 2018 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

ну и цена транса 6/10 (если такие сществуют
а по каким словам надо искать такой трансформатор? На сайтах Кентайского трансформаторного завода, Минского трансформаторного завода им. Козлова таких не нашел.

? (Астана, Казахстан)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:59

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk