ВЛ 6-10 кВ. Таблица монтажных стрел провеса

Количество просмотров - 2739
(ссылка на эту тему)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Июля 2018 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

  Добрый день !
  Ситуация следующая , есть проект ВЛ-6кВ , длина 1,5 км, на проектируемой ВЛ приняты железобетонные опоры по серии 3.407.1-143 на стойках СВ 110-5. На проектируемой ВЛ расчетные пролеты опор приняты в соответствии с работой под шифром 25.0038 «Расчетные пролеты для опор ВЛ-10 кВ с неизолированными проводами по ПУЭ 7 издания» в зависимости от типа опор, но не более 35 м.
  Поступило замечание от заказчика "Таблица монтажных стрел провеса содержит не все пролёты проектируемой ВЛ", т.е. эксперт заказчика обосновывает свое замечание тем что вертикальный профиль трассы очень влияет на тяжение провода. Поэтому его и считают конкретно для каждого участка, с учётом рельефа.    
  Наш ответ " На проектируемой ВЛ приняты пролеты между опорами от 25 м до 35 м. Данный диапазон пролетов представлен в таблице монтажных стрел провеса провода. Таблица монтажных стрел провеса провода выдана на основании типового проекта шифр 24.0038, который составлен согласно норм ПУЭ. В таблице даются стрелы провеса с диапазоном пролетов в 5 м, для вычисления  с помощью линейной интерполяции нужной длины в соответствии с проектом".
  В итоге это все эксперта не устроило и он требует не только таблицу стрел провеса с соответсвующими  пролетами но и профиль трассы, хоть и трасса вполне себе ровная и даже нет ни каких пересечений.
  Как нам вразумить эксперта используя нормативную документацию и т.д., заодно обьяснить что для 6 и 10 кВ такие расчеты и профиля не делаются и что за нас уже давно все просчитано в соответсвующих т.п. ?  

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Июля 2018 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

профиль трассы выполняется только в местах пересечений - с а/дорогами, другими ВЛ, ВЛИ разных напряжений, ж/дорогой - для указания нормируемых габаритов пересечений.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Июля 2018 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Дело в том что эксперт просит считать таблицу напряжения и стрел провеса провода для каждого значения пролета, начиная допустим с самого минимального (например 25м) и заканчиваю самым большим (например 46м) с шагом 1 м для всех температур , то же самое как в таблице т.п. расчетные пролеты .... , только с шагом 1 м !
\

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Июля 2018 года, 20:05
(ссылка на это сообщение)

вот и шлите его к тип.серии 25.0038, можете привести примерные страницы из этого типового.
даже распечатайте ему лично эти страницы, ткните его носом.
они очень часто не очень разносторонне начитаны, это и понятно электротехника очень разнообразна, всего знать досконально невозможно, но надо уметь найти нужные требования.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Июля 2018 года, 07:02
(ссылка на это сообщение)

Bonivur, таблицы с шагом 1 м конечно же перебор. Но тем не менее требование о выполнении таблицы с расчетными данными иногда обоснованно (при сложном рельефе). У нас иногда делают расчетные таблицы с шагом 5 м либо 10 м.
Вам ведь главное показать (на одном пролете), что у Вас все нормально и результаты примерно совпадают с типовой серией (чтобы успокоить заказчика и его эксперта). Другое дело, что при ровной трассе это уже лишнее.
Можно также сослаться на рекомендации инструкции И1.16-10 (приложение 4):  
2.2. В рабочие чертежи воздушных линий электропередачи (ЛЭП) включают:
5) профиль трассы с расстановкой опор (для 35 кВ);
6) таблицу монтажных стрел провеса проводов и троса (для 35 кВ)...


Профиль у нас на стадии П требуют наши генпланисты (даже для 6 кВ), а у них - экспертиза (см. ПП-87, п.35к).
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Июля 2018 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем за советы и участие. Дело закончилось тем что вышли на начальство эксперта , объяснили ситуацию ,  в результате разговора пришли к тому что откорректировали только шкалу по температуре остальное все осталось в рамках разумного ,т.е. таблица напряжения и стрел провеса выглядит традиционно как в типовках .

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Июля 2018 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Мы ограничиваемся профилем (разрезом) только на пересечениях.
Профиль у нас на стадии П требуют наши генпланисты (даже для 6 кВ), а у них - экспертиза (см. ПП-87, п.35к).
раз "Проект полосы отвода" выполняют генпланисты, то и деньги от ГИПа за это получают генпланисты, а фактически его вы выполняете, не обидно, могли бы у ГИПа деньги за это попросить, ну или хотя бы часть.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Swan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Марта 2019 года, 17:55
(ссылка на это сообщение)

Реконструируем   ВЛ-10 кВ. Идет параллельное (по возможности) строительство с последующим демонтажем старой ВЛ. В местах пересечения с действующими ВЛ-35(110) кВ необходимо построить продольный профиль  как по ВЛ-10 так и по ВЛ-35(110) кВ. Снятый габарит в точке пересечения энергонадзор не принимает, предлагает именно строить по монтажным стрелам согласно условий по ТКП-339. Кто какие и откуда берет монтажные стрелы для ВЛ-35(110) кВ. Были раньше выкопировки из какого-то документа, но при переезде  ушло всё прахом [грусть]

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Omicron Pеrsei
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Апреля 2019 года, 06:53
(ссылка на это сообщение)

Программа Model studio CS ЛЭП

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Swan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Апреля 2019 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Model studio CS ЛЭП
А если серьезно ? Нет необходимости иметь данный продут для проектирования ВЛ 0,4-10 кВ.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Zve 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Апреля 2019 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

Реконструируем   ВЛ-10 кВ. Идет параллельное (по возможности) строительство с последующим демонтажем старой ВЛ. В местах пересечения с действующими ВЛ-35(110) кВ необходимо построить продольный профиль  как по ВЛ-10 так и по ВЛ-35(110) кВ. Снятый габарит в точке пересечения энергонадзор не принимает, предлагает именно строить по монтажным стрелам согласно условий по ТКП-339. Кто какие и откуда берет монтажные стрелы для ВЛ-35(110) кВ. Были раньше выкопировки из какого-то документа, но при переезде  ушло всё прахом [грусть]


Вам габарит нужен при температуре +15. Нужно или пересчитывать стрелу провиса на эту температуру или замерять при +15. 


? (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Donn
Вчера в 16:38

автор: Diego
Вчера в 13:40

автор: Diego
Вчера в 09:38

автор: Vоlk
Вчера в 09:16

автор: Восток 57
19 Мая 2019 года, 22:16

автор: doctorRaz
19 Мая 2019 года, 07:01

автор: Infane
18 Мая 2019 года, 23:15

автор: Абдулла
18 Мая 2019 года, 17:03

автор: Foxson
18 Мая 2019 года, 10:42

автор: ТОЭ
17 Мая 2019 года, 14:49

автор: ТОЭ
17 Мая 2019 года, 12:30

автор: Абдулла
17 Мая 2019 года, 11:19

автор: Diego
17 Мая 2019 года, 10:12

автор: ПТЗ
17 Мая 2019 года, 10:02

автор: ПТЗ
17 Мая 2019 года, 09:54

Последние 10 cообщений чата:
09 Мая 2019 года, 09:06
Поздравляю всех с этим важным для каждого из нас праздником. С Днем Победы всех Вас!
06 Мая 2019 года, 18:12
Коллеги, поздравляю с наступающим Днем Великой Победы!
Желаю Мира и Добра в Ваших домах!!!
23 Апреля 2019 года, 15:46
ищу работу по переносу,переключению кроссов
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.