Электроснабжение коттеджа. Щит учетный

Количество просмотров - 3802
(ссылка на эту тему)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Июля 2018 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, коллеги.
Ситуация такая - имеется щит ЩС, который установлен на зеленой зоне напротив коттеджа. В нем установлен счетчик и доучетный автомат. От это щита кабелем (15м) запитывается сам дом (ЩР).
Вопрос вот в чем - нужно в щите ЩС еще установить послеучетный АВ?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июля 2018 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

По п. 17.11 СП 256.1325800.2016 после счетчика должен стоять аппарат защиты не далее 3 м по питающей линии. По п. 17.10 должен стоять перед счетчиком коммутационный аппарат.
После счетчика надо ставить автомат, но если оставить до счетчика, то между автоматами не будет селективности. Поэтому до счетчика рекомендую поставить выключатель-разъединитель.

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июля 2018 года, 23:38
(ссылка на это сообщение)

Согласно норм все верно, согласно логики и защите питающей линии,в качестве чего выступает АВ, и ставить два АВ до и после(в одном щите,допустим через метр) ,если АВ защищает питающую линию ЩР, возникают сомнения...но есть правила.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Июля 2018 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)


По п. 17.11 СП 256.1325800.2016 после счетчика должен стоять аппарат защиты не далее 3 м по питающей линии. По п. 17.10 должен стоять перед счетчиком коммутационный аппарат.
После счетчика надо ставить автомат, но если оставить до счетчика, то между автоматами не будет селективности. Поэтому до счетчика рекомендую поставить выключатель-разъединитель.
1. А какая проблема по селективности? Можно же на входе поставить АВ с большим значением рабочего тока в сравнении с выходным АВ. Разве этого недостаточно?  2. А если ставить на входе разъединитель, так лучше взять разъединитель-предохранитель.

Директор (Королев, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Июля 2018 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

К слову
В подавляющем большинстве случаев ток вышестоящего (вводного в учетном щите) автомата ограничен мнением сетевой организации (+энергосбыта) о допустимой потребителем мощности (в аж двух соседних целых темах народ передрался по вопросу допустимого номинала этого автомата в рамках закона) вне зависимости от того-существуют  ТУ на ЭС в явном виде или нет.
Соответственно в любом случае невозможно будет рационально
Цитата
на входе поставить АВ с большим значением рабочего тока в сравнении с выходным АВ
(и это не поднимая вопрос реальной селективности при таковом решении)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Июля 2018 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Вадик
В частном коттедже (после учетного прибора) согласно законодательству РФ(!) хозяин может делать и ставить что угодно вне зависимости от мнений форумчан, а также пыльных и кривых (в данном случае) норм и того, что будет нарисовано в "проекте" (при наличии)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Июля 2018 года, 20:31
(ссылка на это сообщение)

По п. 17.11 СП 256.1325800.2016 после счетчика должен стоять аппарат защиты не далее 3 м по питающей линии
Если ничего не выбрасывать, то начало пункта выглядит так:
"17.11   После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен .."
А если перед счетчиком стоит АВ, то ставить ещё один после счетчика вовсе не нужно.
п.7.1.25 ПУЭ "..Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления".
Вопрос в том, защищает ли АВ перед счетчиком кабель до коттеджа
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Июля 2018 года, 21:41
(ссылка на это сообщение)

Если ничего не выбрасывать, то начало пункта выглядит так:
"17.11   После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен .."


И что поменялось? Так линия к частному дому, то предположил, что нагрузка небольшая и используется счетчик прямого (непосредственного) включения и не стал эту фразу писать. Если, ТС применяет счетчик прямого включения, то автомат после него нужен. Так как счетчик ставится в рассечку сети и пропускает через себя всю мощность.  При КЗ сначала он сгорит, а потом автомат сработает что стоит до него

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Июля 2018 года, 21:49
(ссылка на это сообщение)

Цитата
  При КЗ сначала он сгорит, 

Любой аппарат имеет термическую стойкость (но не для всех она заноменклатурена или нормирована).
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Июля 2018 года, 21:50
(ссылка на это сообщение)

Максимальный рабочий ток большинства счетчиков непосредственного (прямого) включения - 60 (80, 100) А, что обычно значительно превышает уставку расцепителя вводного автомата обычного коттеджа.
Если конечно коттедж трёхэтажный с надворными постройками и его мощность более 15 кВт, то может быть применен счетчик трансформаторного включения с соответствующей защитой на вводе.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Июля 2018 года, 21:57
(ссылка на это сообщение)


...

Однако, Дмитрию куратору физкультпривет в Нижний [улыбка]
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Июля 2018 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)

Тогда надо бы автору уточнить тип счетчика

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Июля 2018 года, 23:41
(ссылка на это сообщение)

Так как счетчик ставится в рассечку сети и пропускает через себя всю мощность. При КЗ сначала он сгорит, а потом автомат сработает что стоит до него
Т.е. если АВ-СЧЕТЧИК, то при КЗ счетчик сгорит, а если СЧЕТЧИК-АВ, то все нормуль, не сгорит. Я правильно вас понимаю?
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Июля 2018 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)

Счетчик прямого включения, ввод в коттедж трехфазный 15 кВт.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Июля 2018 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

сколько ампер автомат? [улыбка]
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 332, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines