beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21994
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ленточный фундамент под верандой деревянного дома. Причина надвисания бревенчатого сруба

Количество просмотров - 5520
(ссылка на эту тему)
A. Juliette. S
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Июля 2018 года, 01:41
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, кто нибудь может помочь... Дело в том что дом сгорел, на старый мощный фундамент поставили сруб 6 на 6, так же добавили веранду, которую поставили на столбчатый фундамент. Добавили поперечное сечение в ленточном фундаменте ближе к веранде. 5 лет спустя: теперь в Мае часть, где веранда надвисает над фундаментом, летом оседает. В месте, где на рисунке указано стрелкой. От чего может так происходить? Оседает земля? Грунт выталкивает поперечную часть фундамента? Что можно сделать с этим? При таких обстоятельствах не можем пристроить крыльцо [рыдаю]
sketch-1531694126563.png
 
* sketch-1531694126563.png
(187.7 Кб, 1080x2280)  [скачать]  [загрузок: 153]

Менеджер (Санкт-Петербург, Россия)
ВВ Проект
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Июля 2018 года, 23:44
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер. Прежде чем давать вам советы или рекомендации, нужно больше информации об объекте.
Вопросы по объекту:
              1. Регион строительства?
              2.  Какие грунты залегают? Уровень грунтовых вод?
              3. На какую глубину залегает старый ленточный и новый столбчатый фундаменты (лучше дать по ним сечения)
              4. Да и неплохо было бы взглянуть на фото проблемного участка и дома.

Инженер (Вышний Волочек, Россия)
Ashot
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Августа 2018 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

 Скорее всего зимой замерзает и давить, а летом все таит и проседает. Как далеко УГВ? Если участок влажный, то хорошо бы про дренжа подумать, сделать отмостку и цоколь, утеплить XPS, организовать отводы воды с крыши, сделать ливневки.
Plast 78
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Января 2019 года, 19:36
(ссылка на это сообщение)

Да, вполне возможно, что все это изза сезонного воздействия грунтов.
Sebastyan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Октября 2019 года, 05:25
(ссылка на это сообщение)

Оседает земля? Грунт выталкивает поперечную часть фундамента?


Нужно исследовать подошву основания фундамента, или рядом шурпы сделать, чтобы понять структуру грунта

Скорее всего грунт под фундаментом -  полутвердые суглинки с повышенной гидрофильностью, они то и приводят к морозному пучению.
Обычно такое лечится буроинъекционными сваями по периметру (бурятся под углом к фундаменту сквозь него и армируются, бетонируются)

? (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Октября 2019 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

они то и приводят к морозному пучению.
Обычно такое лечится буроинъекционнми сваями по периметру (бурятся под углом к фундаменту сквозь него и армируются, бетонируются)


https://www.youtube.com/watch?v=0C2uGa1xqFg#

Монтажник (Челябинск, Россия)
Artur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Октября 2019 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Почему для столь серьезного вопроса не вызвать специалиста, который осмотрит все на месте и примет решение?

? (Москва, Россия)
Sebastyan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Октября 2019 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)




Ваш вариант не для всякого грунта подойдет. Например, для песчаного это бесполезная технология.

? (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Октября 2019 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

вариантов множество, но в этом видео показано как меняется уровень грунта зима-лето у одной и той же "сваи" с пластиковой не извлекаемой опалубкой. Да и кто то выше предположил, что грунт суглинок с повышенной гидрофильностью, а не песок.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Ashot
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Апреля 2020 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Ну как решили вопрос? удалось утеплить или сделать отмостку?
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

автор: Shvet
23 Марта 2024 года, 11:34

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49

27 Февраля 2024 года, 09:52

автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10

автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49

автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01

автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 375, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines