beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Двухфазная схема питания квартирного щита. Допустимость такого решения, плюсы и минусы

Количество просмотров - 10976
(ссылка на эту тему)
MCC
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
05 Июля 2018 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Заказчик требует выполнить ввод в квартирный щит от этажного щита в многоквартирном доме двумя фазами. Кроме того, Заказчик хочет выделенную мощность на один квартирный щит 7,0 кВт максимум (то есть, якобы, у них не будет 10 кВт на квартиру и плит 8,5 кВт) . Внимание, вопросы:
1 - В чем смысл, Если мы нагрузку на дом все равно считаем по удельным нагрузкам? Каким образом тогда считать?
2 - Объясните, пожалуйста, все "за" и "против" описанной выше схемы электроснабжения квартир.
3 - Какие нормативные документы и пункты в них запрещают нам выполнять вводы в квартиры двухфазными?
4 - Если такая 2х-фазная схема не запрещена (и где это написано?), то каким образом разрешается подключать электроплиту - 1 фазой или двумя?

P.S.1 ПУЭ 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). (А если, у нас, например, 3-фазный ввод? или 2-фазный? ввод в квартиру?)

P.S. Прилагаю 2 схемы квартирных щитов - и обе они мне не нравятся. Как выкручиваться из данной ситуации?

Заранее, благодарю.
* Схема_1.pdf
(457.64 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 70]
* Схема_2.pdf
(162.4 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 56]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Июля 2018 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

ситуация с расчетом стандартная, на стандартную квартиру, согласно СП256...., просто потреблять жилец будет меньше.
двух фазный или трехфазный ввод в квартиру (индивидуальный дом) требует обоснования причин данного решения, или наличие двух/трехфазных потребителей.
ограничение потребления 7 кВт (по просьбе абонента) выполняется вводным выключателем или Прибором защитного отключения ПЗС (1...3 фазный).

ограничение по двум фазам 7 кВт, а вводной выключатель в этажном щите берете на 32А ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Июля 2018 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

а нельзя однофазный вариант сделать? ( хотя  при двух фазном  яб на одну фазу печку на  вторую все остальное  и по стояку чтоб  более менее равномерно было распределено и печи и все остальное)
а если выполнить обычный расчет ( с  расчетной на 1 квартиру в 10 кВт) вы превышаете максимальную разрешенную мощность на дом по тех условиям?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
MCC
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Июля 2018 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

На данный момент схема квартирного щита следующая (в приложении).
* Схем_КВ_1.pdf
(92.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 62]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Июля 2018 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)

На вводе узо 100мА общего типа, а д.б. селективное  S. Розетки кухни лучше объединить с розетками комнаты, а не с санузлом.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Июля 2018 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

повторюсь -
ограничение по двум фазам 7 кВт, а вводной выключатель в этажном щите берете на 32А ?

может нагрузки стали однофазными ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
MCC
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Июля 2018 года, 18:15
(ссылка на это сообщение)

может нагрузки стали однофазными ?
Именно так. Как иначе?

Тогда, сколько брать на плиту?

На вводе узо 100мА общего типа, а д.б. селективное  S. Розетки кухни лучше объединить с розетками комнаты, а не с санузлом.
Принято, благодарю.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Июля 2018 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

значит вы даёте возможность заказчику при положенных ему двухфазных 7 кВт (сам определил) получить больше 7 кВт, зачем такая двуличность ?
Нет, могут еще не значит что превысят. Может там счетчик интелектуальный, который по превышению мощности будет срабатывать. А вот ограничение 7кВт по 1 фазе он ограничит.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Июля 2018 года, 18:56
(ссылка на это сообщение)

вопрос стоит конкретно - ограничение мощности согласно заявленных 7 кВт на двух фазном вводе.

энергосбыт так и действует.
Ограничивает потребление до 7кВт

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Июля 2018 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)


вопрос стоит конкретно - ограничение мощности согласно заявленных 7 кВт.

7кВт, а не 2 по 3.5кВт. Это разные разницы.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Июля 2018 года, 18:58
(ссылка на это сообщение)

а то получится, что разрешенная мощность будет 12 кВт.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Июля 2018 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)


энергосбыт так и действует.
народ сначало с сетевыми разберется. Когда всех подключат - разберутся и со сбытом.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Июля 2018 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)

энергосбыт подписывает договор по разрешенной мощности и требует ограничения мощности сверх разрешенной.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Июля 2018 года, 19:00
(ссылка на это сообщение)


а то получится, что разрешенная мощность будет 12 кВт.
АВ не является устройством ограничения мощности.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Июля 2018 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

дак заказчик то один единственный - такая квартира одна я понял.

АВ не является устройством ограничения мощности.

я выше написал (сообщ.2) с помощью чего ограничивать.
Вы техусловия почитайте.
там об этом пишут.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 337, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines