Взрывоопасная зона в границах навеса. Правила установки сигнализаторов и газоанализаторов

Количество просмотров - 4268
(ссылка на эту тему)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Января 2018 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

День добрый! Прошу помочь в вопросе:
насос по перекачке бензина стоит на раме на улице под навесом. Заказчик пишет категорию по СП 12 - Ан, класс по ПУЭ - В-1г (я перевожу на 2 класс). Трубопровод проходит на высоте около 0,5-1 м. Навес на высоте 2,5 м. Насосы и датчики на трубопроводе ставим во взрывозащищенном исполнении.
Вопрос: надо ли устанавливать газосигнализатор на пары бензина? С одной стороны это улица проветриваемая (а если ветра нет?) и пары, в случае утечки, будут рассеиваться. С другой стороны, как обнаружить тогда утечку, ведь надо же отключить насосы.
Также рядом будет здание со шкафами в общепромышленном исполнении. Надо ли в нем ставить газосигнализатор? Здесь пары могут, теоретически, попасть в здание (расстояние от насоса 2 м).
Привожу расчет размера зоны
Расчет зоны.png
 
* Расчет зоны.png
(164.89 Кб, 656x820)  [скачать]  [загрузок: 389]

Могу ли я на основании этого расчета заложить светильники и электропроводку, не попадающие в зону, в общепромышленном исполнении?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Января 2018 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

Устанавливать сигнализатор загазованности надо, см. ТУ-ГАЗ-86 Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов, но вы посмотрите, попадаете ли вы в действие документа или нет

Инженер-технолог (Киев, Украина)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Января 2018 года, 07:38
(ссылка на это сообщение)

Да, по ТУ надо, причем на каждую группу насосов (у меня 3 группы). А по сути: ведь ветром же будет развеиваться всё?

Есть еще ГОСТ Р 52350.29.2-2010 "Газоанализаторы. Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода" но там не совсем то, что надо.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Января 2018 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)


Да, по ТУ надо, причем на каждую группу насосов (у меня 3 группы). А по сути: ведь ветром же будет развеиваться всё?

Странный у вас подход на авось: а если будет штиль, а если будет источник зажигания, а если ... ?

Инженер-технолог (Киев, Украина)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 19 Января 2018 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

А по сути: ведь ветром же будет развеиваться всё?

Ничего не понятно. Какой ветер, что развеивать? Попробуйте задать предметный вопрос.

Есть еще ГОСТ Р 52350.29.2-2010 ... но там не совсем то, что надо.

К чему это? Почему перескочили на ГОСТ 52350?

Заказчик пишет категорию по СП 12 - Ан, класс по ПУЭ - В-1г (я перевожу на 2 класс).

Ничего не понятно. Что заказчик знает о расчёте категорий взрывоопасности? Что он может написать? Какой-то абсурд.

надо ли устанавливать газосигнализатор на пары бензина?

Надо. См. ТУ-газ-86.

С одной стороны это улица проветриваемая (а если ветра нет?) и пары, в случае утечки, будут рассеиваться. С другой стороны, как обнаружить тогда утечку, ведь надо же отключить насосы.
Также рядом будет здание со шкафами в общепромышленном исполнении. Надо ли в нем ставить газосигнализатор? Здесь пары могут, теоретически, попасть в здание (расстояние от насоса 2 м).

Надо рассчитать утечку и дисперсию. Если защищать будете от аварии, то дополнительно посчитать аварию.

Могу ли я на основании этого расчета заложить светильники и электропроводку, не попадающие в зону, в общепромышленном исполнении?

Не можете. Выбор исполнения электрооборудования на основании зонирования по взрывозащиты. Зонирование по взрывозащите на основании расчётов дисперсии взрывоопасных газов. Дисперсия взрывоопасных газов на основании расчётов аварии (если будете защищать от аварии) и расчётов штатных утечек.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Апреля 2018 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Реальный пример. Проектируется склад (здание небольшое металлическое с естественной вентиляцией не герметичное) для хранения баллонов с ацетиленом - это наружная установка. Категория и группа ацетилена IIC Т2. Баллоны не заправляются, только хранятся с закрытым вентилем. Возможно ли складу присвоить 2-й класс взрывоопасной зоны (зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования). Теоретически вентиль может пропускать и смесь может образовываться.
Я сейчас не хочу ставить отопление, освещение.
Но, если принять, что зона 2, то вроде как надо ставить газосигнализатор и вентиляцию, в т.ч. аварийную.
Помогите разобраться.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Апреля 2018 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

По складу. Может быть вместо одной стены поставить металлическую сетку. Тогда будет навес и уже не надо газосигнализатор и вентиляцию. Хотя и так пишите - наружная установка.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Апреля 2018 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Тоже предлагал поставить сетку, но не прошло. Будем ставить газосигнализатор и два вентилятора.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Июня 2018 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

Есть так называемые открытые насосные - крыша, 4 стены из проф листа (например), которые не доходят до верха и низа. То есть крыша на высоте 3 м, а "стены" от 0,5м до 2,5м все закрывают. По сути - все проветривается и снизу и сверху, но называется это открытой насосной и требует установки газоанализаторов согласно Ту-газ.
Так же видел открытые насосные с тремя стенами и все равно там ставили газоанализаторы.
Так что ставить надо!

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Июня 2018 года, 06:56
(ссылка на это сообщение)

Да, уже поставили: в отдельном помещении "голову" в общепроме и датчики взрывозащищенные.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Апреля 2019 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, товарищи! Прошу помочь.
Станция закрытая по перекачиванию ЛВЖ размерами 12 х 21 м. Установлено 4 насоса. Сколько необходимо газосигнализаторов (ГС) ставить? Исходя из требований ТУ-газ (от датчика до насоса не более 4 м) поставил 2 ГС.
Заказчик пишет, что надо было на каждый насос по одному ГС, т.е. всего 4. Ни на что не ссылается. Говорит, что не пройдет РТН.
В ТУ-газ указано также, что надо ставить на группу насосов по датчику. Что такое группа насосов? Это ведь не один насос.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Апреля 2019 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

НПЗ, нефтебаза, добыча - что?

? (Санкт-Петербург, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Апреля 2019 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Насосная станция по перекачиванию нефти

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Апреля 2019 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

магистралка?

? (Санкт-Петербург, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Апреля 2019 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

Установка подготовки нефти. Станция насосная внешней откачки нефти.
Расположена на месторождении.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Наталья1698
Сегодня в 16:29

Вчера в 11:01

автор: ЭдВик
27 Марта 2024 года, 17:19

автор: Ladoga-IR
27 Марта 2024 года, 15:15

автор: 1984_1878
26 Марта 2024 года, 14:31

26 Марта 2024 года, 12:39

автор: УЦ РЕСУРС
23 Марта 2024 года, 08:17

автор: УЦ РЕСУРС
20 Марта 2024 года, 09:51

автор: Алия А
19 Марта 2024 года, 16:29

автор: Гойко
15 Марта 2024 года, 19:18

автор: Ilnara
15 Марта 2024 года, 14:31

автор: wilson
12 Марта 2024 года, 07:30

11 Марта 2024 года, 12:53

07 Марта 2024 года, 17:08

автор: НаталияB
29 Февраля 2024 года, 09:52


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 765, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
YUK, Seleron, Shvet, Mav, Наталья1698, ivm, Mclaud 72, РоманC, Водик, Ден СПБ, AnPo, Владислава, Земский, Alex2214, Перельман
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines