beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Коммерческий учёт в РУ 10 кВ. Схемы подключения типовые, универсальные, рабочие

Количество просмотров - 8616
(ссылка на эту тему)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
07 Мая 2018 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

Всем привет, нужно организовать учет в РУ-10кВ существующей РТП, оборудование в РТП все шнайдер стоит, ячейки SM6 ,
есть ТНы: 3хVRQ2-n/2,  1:100V3, 30ВА 0.5,  2:100/3, 30ВА , 3Р, с предохранителями.
Сейчас учет в РУ-0,4кВ, организован шкафом ЩУ с двумя счетчиками Альфа А1140 + модем. Есть желание перенести этот шкаф из РУ-0,4кВ в РУ-10кВ и поставить ТТ на шины в РУ-10кВ.
Но есть проблема, учет по десятке не делал не могу со схемами подключения разобраться, кто то подключает 2ТТ + 3ТН и заземляет фазу B, кто то 3ТТ+3ТН, есть вообще какая-нибудь схема универсальная рабочая, типовая, что куда подключать, что где заземлять?
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Мая 2018 года, 20:42
(ссылка на это сообщение)

не делал не могу со схемами подключения разобраться, кто то подключает 2ТТ + 3ТН и заземляет фазу B, кто то 3ТТ+3ТН, есть вообще какая-нибудь схема универсальная рабочая, типовая, что куда подключать, что где заземлять?

Андрей! Чтобы решать такие задачи люди учатся в ВУЗах по 5-6 лет практикуются по профильным направлениям электроэнергетических профессий а вы хотите за пару минут и пару советов определиться! Схемы есть и их полно. но надо начинать с АЗОв . от простого к сложному

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Мая 2018 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)


... кто то подключает 2ТТ + 3ТН и заземляет фазу B, кто то 3ТТ+3ТН, есть вообще какая-нибудь схема универсальная рабочая, типовая, что куда подключать, что где заземлять?
а ещё есть 2ТТ и 2 ТН
но всё равно какую-то из фаз вторички заземляют в целях безопасности...
возьмите паспорт на любой счётчик э/э трансформаторного типа и там приведены все схемы его подключения (правда без заземления)

какую из схем выбирать зависит от требований к вашему конкретному учёту [привет]

Проектант (Самара, Россия)
Игорь 85
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Мая 2018 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

Обычно в цепях напряжения заземляют фазу В. А в токовых цепях нейтраль.

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Мая 2018 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)


Обычно в цепях напряжения заземляют фазу В. А в токовых цепях нейтраль.
фазу В обычно землят релейщики для удобства своих работ
если ТНы используют только для учёта - землят "нуль"

Проектант (Самара, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Мая 2018 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

землят "нуль"
Откуда он взялся в сети (10/6кВ) с изолированной нейтралью? Я чего то не знаю может...

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Мая 2018 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)


землят "нуль"
Откуда он взялся в сети (10/6кВ) с изолированной нейтралью? Я чего то не знаю может...
во "вторичке" - это общая точка "звезды"

Проектант (Самара, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Мая 2018 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

это общая точка "звезды
А все понял теперь, спасибо)

Мое мнение, 2TT+3TH, рабочая схема

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Мая 2018 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)


это общая точка "звезды

ТНЫ, которые установлены на РУ ВН 10кВ, подключать через общую точку звезды тран-са?Зачем это надо, кто так делает?

а вы ТН НАМИ-10-95 в глаза видели? там специальная клемма во вторичке (как и в первичке)
так почему нельзя и 3 ТН типа ЗНОЛ-10 так-же объединить и заземлить общую точку?

Мое мнение, 2TT+3TH, рабочая схема, c заземление фазы, B - потому, что так принято, в том числе и для защиты

2ТТ ставят на отходящих линиях, на вводах - всегда 3ТТ
в защите землить В - принято, для учёта - ни где не указано, можно и "нуль" (я же указал "если ТНы используют только для учёта - землят "нуль"")

Проектант (Самара, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Мая 2018 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

а вы ТН НАМИ-10-95 в глаза видели?
Я изначально не так понял, написанное, а так да Вы правы.
В глаза видел, руками не трогал)

А вот на счет, что на вводах 3ТТ, почему же?
Если "допустим" перенести учет на питающую линию 10 кВ (от подстанции 110/10кВ) , то в ячейку 10кВ (отходящую) поставят 2ТТ, для коммерческого учета подойдет же...Для РЗ так, же нет необходимости в сети с изолированной нейтралью трех ТТ.

В АТС для учета 3TT всегда ставят в сетях 110 кВ и выше, на счет сети 10 кВ не сказано нигде такого...или я не знаю)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Мая 2018 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)


А вот на счет, что на вводах 3ТТ, почему же?
Если "допустим" перенести учет на питающую линию 10 кВ (от подстанции 110/10кВ) , то в ячейку 10кВ (отходящую) поставят 2ТТ, для коммерческого учета подойдет же...Для РЗ так, же нет необходимости в сети с изолированной нейтралью трех ТТ.

В АТС для учета 3TT всегда ставят в сетях 110 кВ и выше, на счет сети 10 кВ не сказано нигде такого...или я не знаю)
у АТС раньше было в Приложении 11.1, что сетях с изолированной нейтролью допускается устанавливать 2 ТТ, а сейчас исчезло (впрочем как и многое остальное)

а так - сложившаяся практика: на вводе РУ-10 ПС 110/10 устанавливают 3 ТТ (как мне объяснили  в целях различных защит), а на отходящих - 2 ТТ

экономят, однако [смех]

Проектант (Самара, Россия)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Мая 2018 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

выставляю на суд общественности схемку
* 1.pdf
(32.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 187]
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Мая 2018 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

1. это принципиальная схема или схема присоединений? в узле учёта - схема присоединений, в зоне ТТ и ТН - принципиальная
выберете что-то одно
2. как связан информационно счётчик и GSM-модем? если это встроенный модем в счётчик - покажите на схеме, если разные изделия - где RS-485?
3. 100 В переменного тока для питания? не встречал...
4. начало обмоток вторички у ТТ показано, а где Источник, где Нагрузка - не ясно

Проектант (Самара, Россия)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Мая 2018 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)


2. как связан информационно счётчик и GSM-модем? если это встроенный модем в счётчик - покажите на схеме, если разные изделия - где RS-485?
3. 100 В переменного тока для питания? не встречал...


модем отдельный соединен со счетчиком по rs232, с ним вообще проблема, непонятно от чего его питать
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Мая 2018 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

у счётчика 232-й? интересно, какой это счётчик?
прошу прощения, забыл...
так ведь вы переносите из РУ-0,4 кВ - 220 В берите там

Проектант (Самара, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 352, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines