Автоматические выключатели с регулируемой уставкой. Выставление уставки для защиты кабеля

Количество просмотров - 9590
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Апреля 2018 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Хочу на отходящие линии поставить выключатели ABB (пожелание заказчика) Tmax .
Если у меня кабель AAБ 3х95+1х50, то для защиты кабеля нужно поставить автомат на 250 А.
Выбираю Tmax T4. У него как то странно написан ток 250/320. Ну допустим беру Tmax T4 320 А.

Правильно ли я понимаю что если уставка регулируемая, то  в зависимости от нагрузки можно выставить эту уставку, но меньше 320 А.
А больше уже нельзя выставить? (Допустим при варианте не правильно определили не подписанное сечение кабеля). Или лучше взять в таком случае автомат TmaxT5 400/630?
8DN8
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Апреля 2018 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

В каталоге ABB за 2016г автоматы Т4 только на 320А и с электронными расцепителями (например у PR221DS-LS/I защиту от перегрузки можно регулировать от 0,4 до 1 х Iном с шагом 0,04 х Iном)
Т4.png
 
* Т4.png
(146.55 Кб, 1193x372)  [скачать]  [загрузок: 1990]

Номиналы до 250А сейчас полностью перекрывают автоматы линейки ХТ.
В Вашем случае:
ХТ3 250 с термомагнитным расцепителем TMD (перегрузка 0,7-1хIном, по КЗ фиксированная 10хIном)
ХТ4 250 c термомагнитным расцепителем TMA (перегрузка 0,7-1хIном, по КЗ 5-10хIном)
ХТ4.png
 
* ХТ4.png
(51.48 Кб, 938x218)  [скачать]  [загрузок: 1948]

Последние двое самые доступные (~25тыс.р), но у них регулировка только в трех заданных положениях.
T4 320 с электронными расцепителями уже ближе к 50тыс.руб.

Инженер III категории ( ? , Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Апреля 2018 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

8DN8, спасибо!

Я правильно понимаю, если мне нужно на номинальный ток 250, то я беру Т4 320  и указываю что уставка 250?

От заказчика было задание поставить регулируемые, чтобы можно было менять уставки в зависимости от нагрузки. Трех положений в таком случае мало?
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Апреля 2018 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Трех положений в таком случае мало?

эти переменные уставки выставляются (поворачиваются) отверткой плавно ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Апреля 2018 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1, тогда лучше XT ставить так как они дешевле?



----- добавлено 18 Апреля 2018 года, 12:05 -----
Это на токи до 250А, а далее я выбираю серию T4-T5, так?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Апреля 2018 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

там у этих выключателей судя по каталогу в зависимости от применяемого расцепите ля могут быть и как до 250 так и до 320 уставки...
T3 250
TMG                                 63...250
TMD                                 63...250
MA                                  100...200

T4 250/320
TMD                                20...50
TMA                                80...250
MA                                 10...200
PR221DS                        100...320
PR222DS/P-PR222DS/PD 100...320
PR223DS                        100...320
MF    =  только  магнитный  расцепитель  защиты  с  фиксированным магнитным порогом
MA    =  только  магнитный  расцепитель  защиты  с  регулируемым магнитным порогом
TMF  =  термомагнитный  расцепитель  защиты  с  фиксированными тепловым и магнитным порогом
TMD =термомагнитный  расцепитель  защиты  с  регулируемым тепловым порогом и фиксированным магнитным порогом
TMA  = термомагнитный  расцепитель  защиты  с  регулируемыми тепловым и магнитным порогами
TMG =  термомагнитный  расцепитель  для  защиты  генераторов
PR22_, PR23_, PR33_ = электронные расцепители защиты



ктому же по уставки частично совпадают у Т3 и уТ4 но отключающая способность у Т4 лучше.... по идее где не большой ток КЗ и при большом токе тогда  Т3 ( отключает 36,50 кА) а если  большой ток КЗ то Т4 ( 36,50,70,120,200 кА)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Апреля 2018 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

А если у меня ток 80? то XT1 160А?

----- добавлено 18 Апреля 2018 года, 12:12 -----
Максим, спасибо!

Я хочу с электронным расцепителем. Хотя не знаю, устроит ли это Заказчика.

----- добавлено 18 Апреля 2018 года, 12:15 -----
А автоматы XT крепление у них только к Din рейке?

----- добавлено 18 Апреля 2018 года, 12:19 -----
Или это они просто указали способ крепления на DIN рейке, а возможен и тот и тот вариант?
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Апреля 2018 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)


Или это они просто указали способ крепления на DIN рейке, а возможен и тот и тот вариант?


аппараты в литом корпусе как правило устанавливаются либо на специализированное шасси, либо на монтажную плату. установка на DIN рейку, втычные и выкатные исполнения - это дополнительные опции
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Апреля 2018 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

до Т3 есть на дин рейку,  T4  и выше нет

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Апреля 2018 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

[улыбка]))Ребята, благодарю всех!

Вы мое спасение. Общими усилиями однолинейка готова.

----- добавлено 24 Апреля 2018 года, 15:11 -----
Кабель алюминиевый сечением 150мм2 - пропускает ток 335А
кабель алюминиевый сечением 185 - пропускает ток 385А

И там и там кабель защитить я должна автоматом 320А - так?

А  если у меня выключатель с регулируемой уставкой - могу я выбрать автомат TmaxТ5 400А и указать в одном случае уставку 330А, а во втором случае 380А?



Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Апреля 2018 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

Используя выключатель с возможностью регулировки тока расцепителя, вы можете выставить необходимую вам уставку (с учетом конечно ступеней). При выборе тока срабатывания не забывайте учитывать условия прокладки кабеля и корректировать длительно допустимый ток линии.   

Инженер (Глазов, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Апреля 2018 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Игорь, спасибо!

Условия прокладки кабелей учла.


Я никак в паспорте и в тех.характеристиках не могу найти эту ступень, или этот шаг, как этот параметр обзывается?
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Апреля 2018 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)


Кабель алюминиевый сечением 150мм2 - пропускает ток 335А
кабель алюминиевый сечением 185 - пропускает ток 385А

И там и там кабель защитить я должна автоматом 320А - так?


почти. добавьте туда поправочные коэффициенты на совместную прокладку и на условия прокладки и ваши 335 легко превратятся в 300, а то и 270. может конечно и до 200 Ампер допустимый ток просесть, но все это от условий зависит, но часто кабель номиналом 335 защитить аппаратом 320 вы не сможете. ну или крутить вниз уставку




А  если у меня выключатель с регулируемой уставкой - могу я выбрать автомат TmaxТ5 400А и указать в одном случае уставку 330А, а во втором случае 380А?


да, можете, обычно аппараты имеют диапазон регулировки вниз до 0,4 номинала. конкретные значения, которые можно выставить в этом диапазоне, зависят от конкретной модели расцепителя

upd: ну вот, пока писал/отвлекали/совещали - уже ответ примерно в аналогичном ключе накинули
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Апреля 2018 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

скажите, а по времени какую ступень отстройки принимают?
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Апреля 2018 года, 06:47
(ссылка на это сообщение)

По времени, если имеется ввиду время срабатывания токовой отсечки, принимаю уставку обеспечивающую селективность. По возможности, минимальную.

Инженер (Глазов, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Сегодня в 20:59

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 639, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Electrik 1998, doctorRaz, Mav, Земский, Beroes Group, Александр 156, Omicron Pеrsei, VadGKorn, Igorchello
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines