beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21985
  • Всего тем - 31019
  • Всего сообщений - 288015
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подземные пожарные резервуары. Нормы проектирования

Количество просмотров - 7751
(ссылка на эту тему)
Ксенич
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Апреля 2018 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые проектировщики, прошу помощи.

Подскажите где я могу посмотреть правила проектирования подземных пожарных резервуаров, схемы монтажа, санитарно-защитные зоны (расстояния от подземных пожарных резервуаров до железных дорог, автодорог), на каком расстоянии от подземного пожарного резервуара разрешается делать остановку для пожарных машин для забора воды?

Заранее спасибо.

Архитектор-генпланист (Хабаровск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Апреля 2018 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

Раньше были типовые проекты на резервуары. Держал такой в руках

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Апреля 2018 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

СП 8.13130.2009 гл. 9 требования и расстояния до жилых зданий. Расстояния от пож. резервуаров на предприятии нужно смотреть по пож. нормам на эти предприятия. Размеры площадки в СП даны для водоема, но их желательно выдержать и для подземного резервуара, если проезд к площадке тупиковый.
https://dwg.ru/dnl/8190 Ссылка на типовые проекты ж-б резервуаров.

Проектировщик ( ? , Россия)
Ксенич
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Апреля 2018 года, 05:29
(ссылка на это сообщение)


СП 8.13130.2009 гл. 9 требования и расстояния до жилых зданий. Расстояния от пож. резервуаров на предприятии нужно смотреть по пож. нормам на эти предприятия. Размеры площадки в СП даны для водоема, но их желательно выдержать и для подземного резервуара, если проезд к площадке тупиковый.
https://dwg.ru/dnl/8190 Ссылка на типовые проекты ж-б резервуаров.



Спасибо большое!

----- добавлено 18 Апреля 2018 года, 14:24 -----

СП 8.13130.2009 гл. 9 требования и расстояния до жилых зданий. Расстояния от пож. резервуаров на предприятии нужно смотреть по пож. нормам на эти предприятия. Размеры площадки в СП даны для водоема, но их желательно выдержать и для подземного резервуара, если проезд к площадке тупиковый.
https://dwg.ru/dnl/8190 Ссылка на типовые проекты ж-б резервуаров.



Сергей, здравствуйте. Изучила типовые проекты и сп , но я нигде не могу найти все таки расстояние от подземного противопожарного резервуара до площадки, на которой может находится пожарная машина для забора воды из этого резервуара. Или я такое и не найду и это все зависит от грунтов, глубины заложения этого резервуара и материала из которого он изготовлен?

Архитектор-генпланист (Хабаровск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Апреля 2018 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Или я такое и не найду и это все зависит от грунтов, глубины заложения этого резервуара и материала из которого он изготовлен?

Да хоть на крыше резервуара можно делать, если она рассчитана на транспортную нагрузку от автоцистерны с водой

Проектировщик ( ? , Россия)
Лекс 1000
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Августа 2018 года, 01:06
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги! Скажите, пожалуйста, в каких случаях выполняется обваловка подземных пожарных железобетонных резервуаров? Резервуар заглублен.  Его верх находится от поверхности земли на -2,50м и более. Сам резервуар находится в зеленой зоне (газон). Эксперт требует выполнить ограждение вокруг резервуара или рассчитать плиту на транспортную нагрузку согласно п.15.12 СП 31.13330 во избежание наезда транспорта. А надо ли? И как доказать, если эксперт не совсем прав?
Евгений Л
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Августа 2018 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)


Уважаемые коллеги! Скажите, пожалуйста, в каких случаях выполняется обваловка подземных пожарных железобетонных резервуаров? Резервуар заглублен.  Его верх находится от поверхности земли на -2,50м и более. Сам резервуар находится в зеленой зоне (газон). Эксперт требует выполнить ограждение вокруг резервуара или рассчитать плиту на транспортную нагрузку согласно п.15.12 СП 31.13330 во избежание наезда транспорта. А надо ли? И как доказать, если эксперт не совсем прав?

Эксперты бывают неадекватные, но они обличены властью. Сделайте ограждение металлическое сетчатое (там пару листов всего) - и делов-то.

Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 711, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Spayn, ИК, Electrik 1998, РоманC, Мира
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines