ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Правильность понимания последнего абзаца пункта ПУЭ 1.7.100

Количество просмотров - 2316
(ссылка на эту тему)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Февраля 2018 года, 00:00
(ссылка на это сообщение)

 Уважаемые коллеги!
Подскажите,как понимать последний абзац п.1.7.100 действующего ПУЭ,в котором ведётся речь о трансформаторе тока,установленного на проводник PEN?!

Если в PEN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с шиной PEN распределительного устройства напряжением до 1 кВ, установлен трансформатор тока, то заземляющий проводник должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосредственно, а к PEN-проводнику, по возможности сразу за трансформатором тока. В таком случае разделение PEN-проводника на PE- и -проводники в системе  должно быть выполнено также за трансформатором тока. Трансформатор тока следует размещать как можно ближе к выводу нейтрали генератора или трансформатора.

(Брянск, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Февраля 2018 года, 00:04
(ссылка на это сообщение)

вот именно как написано-так и понимать [улыбка]
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Февраля 2018 года, 00:13
(ссылка на это сообщение)

и понимать

А для каких целей трансформатор тока на PEN проводнике?

(Брянск, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Февраля 2018 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Раньше- для основной защиты от замыканий на землю. Сейчас-чаще или не ставится или как защита дальнего резервирования (замыканий на землю), хотя первый вариант иногда встречается.
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Февраля 2018 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)


Раньше- для основной защиты от замыканий на землю. Сейчас-чаще или не ставится или как защита дальнего резервирования (замыканий на землю), хотя первый вариант иногда встречается.
Спасибо большое!

(Брянск, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Февраля 2018 года, 21:41
(ссылка на это сообщение)

Подскажите,как понимать последний абзац п.1.7.100 действующего ПУЭ,в котором ведётся речь о трансформаторе тока,установленного на проводник PEN?!

Если подключаете как написано, то контролируете весь ток в PEN-проводнике и рабочий и при КЗ на землю. Если присоедините проводник заземляющий нейтраль до ТТ, то ток через этот проводник при КЗ на землю не контролируется


Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Февраля 2018 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

ток в PEN-проводнике

Спасибо за дополнение!

(Брянск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Дмитpий
Сегодня в 05:49

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Sasha84_BAV, СергейА, Мира, Проектант 63, Дмитрий Е., tiara777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines