Установка выключателя для душевой АБК в гардеробе возле душевой. Допускается?

Количество просмотров - 2221
(ссылка на эту тему)
Екатерина 61
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Января 2018 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте коллеги. Вопрос следующий. Делаем проект АБК. Имеется гардероб для рабочих на 30 человек. В гардеробе имеется душевая. Можно ли выключатель для душевой установить в гардеробе возле двери душевой, или в этом случае гардероб нужно рассматривать, как преддушевую?

Инженер-электрик (Гродно, Беларусь)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Января 2018 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

По Российским нормам такое решение возможно.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Екатерина 61
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Января 2018 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

в экспликации помещение значится, как гардероб (27м2). Но эксперт утверждает, что в данном случае его нужно рассматривать, как преддушевую и выключатель выносить за пределы помещения . Вот я и думаю - это блажь этого конкретного эксперта или это действительно так. А еще там есть санузел. И это значит, что если человеку после душа нужно посетить туалет, ему нужно одеться и выйти из гардероба, чтобы включить свет. Вопрос вроде и мелкий, но не хочется идти на поводу, если это не оправданно

Инженер-электрик (Гродно, Беларусь)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Января 2018 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

В гардеробе имеется душевая. Можно ли выключатель для душевой установить в гардеробе возле двери душевой, или в этом случае гардероб нужно рассматривать, как преддушевую?

По ГОСТ Р 50571.7.701-2013 - можно и в душевой, если соблюдаете расстояния и IP

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Января 2018 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Но эксперт утверждает, что в данном случае его нужно рассматривать, как преддушевую и выключатель выносить за пределы помещения .

Что может говорить название помещения, "преддушевая или "предбанник"- только про его расположение, а не о характеристике в отношении опасности поражения эл. током. Преддушевая может быть помещением без повышенной опасности. Мы и под открытым небом устанавливаем эл. аппараты с соответствующим IP, эксперт и их готов запретить?.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Января 2018 года, 07:37
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ (7-е изд.)
6.5.13. Выключатели светильников, устанавливаемых в помещениях с неблагоприятными условиями среды, рекомендуется выносить в смежные помещения с лучшими условиями среды.

Выключатели светильников душевых и раздевалок при них, горячих цехов столовых должны устанавливаться вне этих помещений.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Января 2018 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)


ПУЭ (7-е изд.)
6.5.13. Выключатели светильников, устанавливаемых в помещениях с неблагоприятными условиями среды, рекомендуется выносить в смежные помещения с лучшими условиями среды.

Выключатели светильников душевых и раздевалок при них, горячих цехов столовых должны устанавливаться вне этих помещений.


Тогда остаётся определиться с приоритетностью применения ПУЭ или ГОСТа. Кроме этого, считаю , что раздевалка при душе и гардеробная- это два разных по функционалу и окружающей среде помещения. И ещё, возможно когда писАлась эта норма(п.6.5.13), в СССР понятия IPХХ еще не было и вспомните какие тогда были выключатели.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Января 2018 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

в СССР понятия IPХХ еще не было

зря вы так, и понятия были, и соответствующее оборудование было, и проектные решения были. например ГОСТ 14254-80 - про IPХХ
в данном случае приоритет за ГОСТ Р 50571.7.701-2013

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Января 2018 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

зря вы так, и понятия были. и соответствующее оборудование было, и проектные решения были.

Тогда извиняюсь и беру назад это предположение. Пытался найти историю применения IP в СССР, но пока не нашел.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Января 2018 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

например ГОСТ 14254-69 - Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
Возможно до него тоже был такой же ГОСТ
сейчас действует ГОСТ 14254-2015

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Января 2018 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

приоритет за ГОСТ Р 50571.7.701-2013


Это тот еще holy war, приоритетность ПУЭ и ГОСТ. ГОСТ допускает установку выкл. в данных помещениях исключая зоны 0,1

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Января 2018 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Прошу прощения, откорректировал свое сообщение...

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Января 2018 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

про приоритет ПУЭ или ГОСТ - уже были обсуждения здесь на форуме.
про IP автор вопроса дает уточнение, где он собирается устанавливать выключатели, и уж конечно не в зоне 0
а так, спасибо за уточненные нормы и цитаты, я им не противоречил ...

p.s. зря вы удалили цитаты, было бы полезно увидеть многим

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 941, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Ден СПБ, JJL, AnPo, Владислава, Земский, Alex2214, Перельман, Евгений Власов, Корсар, Alltta, ДжиллиДжанк, Mclaud 72, РоманC, Наталья1698, ivm, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines