Магазин бытовой химии в жилом доме. Система общеобменной вентиляции помещений магазина

Количество просмотров - 6382
(ссылка на эту тему)
Линкс
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Июля 2017 года, 19:53
(ссылка на это сообщение)

Такой вопрос:
В жилом доме имеется магазин бытовой химии "Остров чистоты".
Перерыл все, не могу найти нормы проектирования системы вентиляции.
Жильцы дома жалуются на посторонний запах в своих квартирах из магазина (бытовыми товарами).
Выхожу на место, и наблюдаю картину - вытяжная вентиляция из торгового помещения выходит воздуховодом в стену на улицу, и там обрывается.
Насколько я понимаю, воздуховод должен выходить по фасаду как минимум на метр высоты плоской кровли.

Подскажите, каким документом регламентируется данный факт, если такие нормы определены ?

Инженер ПO УП «ЖPЭO Центрального района г. Минска» (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Июля 2017 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)

Нормы на такие магазины есть. Правда, если нужны именно наименования этих документов - сейчас на вскидку не скажу.

Самое главное и то что, скорее всего, является источником запаха это вытяжной воздух. И все правильно написали про то что выброс вытяжного воздуха должен быть не ниже чем 1,5 метра крыши здания.
К этому еще добавьте то что нормируется расстояние до ближайших окон. Если не ошибаюсь то это расстояние не менее чем 15 метров.
Кроме этого нормируется по шуму от оборудования и воздуховодов.

Не все так просто ...

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Июля 2017 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

СНБ 4.02.01:
10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать  по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м  по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не  менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Татьянушка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Апреля 2019 года, 21:36
(ссылка на это сообщение)

Линкс, добрый вечер! Подскажите пожалуйста, чем закончилась история с Островом чистоты? В настоящее время аналогичная ситуация в нашем доме, пытаемся решить эту проблему. Очень нужен Ваш опыт. Спасибо.

Юрисконсульт (Минск, Беларусь)
Ал
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Июля 2019 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Татьянушка Не изобретайте велосипед. Если по нормам положено выводить вытяжку выше конька кровли, то ТОЛЬКО ТАК вы и должны делать в проекте.  [отлично]
(Другое дело - это когда у заказчика не хватитает средств и монтажники вынуждены "оборвать" воздуховод несколько ниже   [не знаю] ).
К этому же ("инициатива заказчика и ответственность заказчика") относится и установка на вытяжке фильтров для поглощения запахов.
В принципе фильтры подобрать можно и работать они будут.  [подмигиваю]
Но - согласовывать будет проблематично до невозможного.  [стоп]
(т.к. состав, концентрации и ПДК ароматики в загрязнении неизвестны, эфективность и ресурс фильтров расчитать будет невозможно.
Поэтому замена фильтров только "на глазок", по запаху, когда пойдет "пробой по насыщению" -  ни одна СЭС на это не согласится.  [стоп]
Кроме того - сразу возникает вопрос последующей утилизации отработанных фильтров с учетом экологических норм).   [рыдаю]    

Разработчик, инженер-физик (Харьков, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

автор: viveleroi
22 Марта 2024 года, 12:58

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47

автор: Savobin Alex
22 Января 2024 года, 15:39

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

02 Декабря 2023 года, 09:35


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 414, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Oneonepiece, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines