Мин. расстояние между кабелями взаиморезервируемыми

Количество просмотров - 8424
(ссылка на эту тему)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Января 2017 года, 18:20
(ссылка на это сообщение)

Интересует прокладка между взаиморезервируемыми кабелями. По одной трассе идут потоки кабелей СПЗ (вместе с аварийным освещением) и других кабелей (вместе с рабочим освещением).
Какое должно быть расстояние между потоками кабелей, прокладываемых открыто по стенам? В старом ПУЭ при прокладке на тросе было указано 2 см зазор между одиночным кабелем рабочем и аварийного освещения на тросе.
Есть ГОСТ Р 53315, где регламентируется расстояние 300 мм между кабелями, прокладываемых одиночно - мол они уже не групповая прокладка, а одиночная прокладка.
Я так понимаю эти 300 мм и есть мин. расстояние между открыто проложенными кабелями?

Прошу помочь.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 20 Января 2017 года, 03:23
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 2.3.79

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 20 Января 2017 года, 03:27
(ссылка на это сообщение)

Лучше проложить по разным кабельным трассам или ставить несгораемую перегородку с требуемым пределом огнестойкости.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Января 2017 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

кабели автора -наверняка, электропроводка в терминах ПУЭ, к ней 2.3 не относится
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Января 2017 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)


Интересует прокладка между взаиморезервируемыми кабелями. По одной трассе идут потоки кабелей СПЗ (вместе с аварийным освещением) и других кабелей (вместе с рабочим освещением).
Какое должно быть расстояние между потоками кабелей, прокладываемых открыто по стенам? В старом ПУЭ при прокладке на тросе было указано 2 см зазор между одиночным кабелем рабочем и аварийного освещения на тросе.
Есть ГОСТ Р 53315, где регламентируется расстояние 300 мм между кабелями, прокладываемых одиночно - мол они уже не групповая прокладка, а одиночная прокладка.
Я так понимаю эти 300 мм и есть мин. расстояние между открыто проложенными кабелями?

Прошу помочь.

Документы по Вашему вопросу: в ПУЭ7  2.1.15; 2.1.16; 2.1.37; 2.1.60 и ниже. По взаимо резервируемым кабелям 2.3.120. По авар. освещению 6.1.21 . Ну и ГОСТ 50571.5.52-2011

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Января 2017 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

2.3-это кабельные линии
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Января 2017 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)


2.3-это кабельные линии

Так в вопросе все в куче без марок и сечений

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Ноября 2017 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

Есть ГОСТ Р 53315,

Заменен на ГОСТ 31565-2012.
Но там то же самое про 300мм.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Ноября 2017 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

В СП 256.1325800.2016  рекомендация:
10.8 Групповые линии аварийного освещения должны быть проложены отдельно от цепей рабочего освещения и других сетей (в отдельной трубе, коробе). При открытой прокладке рекомендуется цепи аварийного освещения прокладывать на расстоянии по воздуху в свету более 300 мм от других сетей. Допускается прокладывать линии аварийного и рабочего освещения в одном металлическом коробе, при условии разделения их сплошной металлической перегородкой.

Не забывать про слово допускается: В соответствии с пунктом 1.1.17 ПУЭ при обозначении обязательности выполнения требований слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.).
То есть, при проектировании приюта для содержания бездомных животных, который строится на пожертвования частных лиц, некоторые отступления от рекомендуемых норм и правил вполне могут быть приняты. Но, если для некоторой торговой организации проектируется здание ювелирного магазина (десятого в городе), то, ни один эксперт не поймет, почему у заказчика проекта не хватает средств для полноценного строительства.

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Ноября 2017 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Не забывать про слово допускается: В соответствии с пунктом 1.1.17 ПУЭ

Но в самом СП нет определения данного термина, в ведомости ссылочных документов нет ПУЭ.
Считаю подобный подход к трактовке требований недопустимым.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Ноября 2017 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ в библиографии присутствует. В ссылочные только ГОСТ и СП вносят.

Считаю подобный подход к трактовке требований недопустимым

Пока по ПУЭ работали, то такой подход к требованиям был нормой. А теперь вдруг стал недопустимым. Надо будет попросить внести в СП этот пункт из ПУЭ.

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Ноября 2017 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Пока по ПУЭ работали, то такой подход к требованиям был нормой.  А теперь вдруг стал недопустимым.

Так там было определение, а в СП нету.
Вы додумываете за разработчиков СП что они там имели в виду.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Ноября 2017 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Вы додумываете за разработчиков СП что они там имели в виду.

На 100% уверен, что именно этот пункт ПУЭ имелся ввиду.

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Ноября 2017 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Это все понятно. Но нельзя брать термины в одном документе, а определения в другом если нет прямых ссылок.
Вспомним ту же историю с УЗО в ФЗ123.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Ноября 2017 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

С УЗО там плохо получилось. Они и автоматический выключатель называют УЗО. Но здесь другой случай. Тем не менее надо конечно правила использования долженствований вносить в СП.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Овощь
Сегодня в 23:34

автор: Bonita
Сегодня в 16:05

автор: Neverlock
Сегодня в 11:16

автор: Перельман
Сегодня в 10:34

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:53

автор: Opornik
Вчера в 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15

автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53

автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 415, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Овощь, Сергей Л. П., Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines