Сообщение #1 : 18 Октября 2016 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Столкнулись с такой проблемой: вызвали нас на объект, который проектировали не мы, для оценки построенной КТП.
Дано:
2 сухих трансформатора 2000 кВА 6/0,4 кВ;
НКУ 0,4 кВ находится за стеной от трансформаторов.
По 0,4 кВ от трансформатора до НКУ подвешен шинный мост (Кустарного изготовления). 3 шины 10х120 мм в фазу. Мост собран на саморезы по металлу.
Ток КЗ 42,5 кА.

Задача:
Заказчика не устраивает эта "эротика" (шинный мост). Хочет либо нормального заводского исполнения либо чтобы мы ему разработали конструктив шинного моста "в рассыпную".

Вопрос такой: не могу найти типовые проекты по шинным мостам 0,4 кВ. Как я понимаю необходимо учитывать динамику от КЗ плюс еще вентиляцию обеспечить.
IMG_7725.jpg
 
* IMG_7725.jpg
(3658.81 Кб, 4608x3456)  [скачать]  [загрузок: 1301]

Инженер (Казань, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Октября 2016 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Вы хотите новый ш.мост в открытом исполнении? Мне кажется, что вы вряд ли найдете такой типовый (что закрытый, что открытый). Обычно эти шинные мосты идут заводского изготовления, комплектно.

Инженер ( ? , Украина)
Вячеслав_Н
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Октября 2016 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Вы хотите новый ш.мост в открытом исполнении? Мне кажется, что вы вряд ли найдете такой типовый (что закрытый, что открытый). Обычно эти шинные мосты идут заводского изготовления, комплектно.

Этого хочет заказчик. Новый тоже закрытого типа. До этого всегда применяли ШМ заводского исполнения.
Есть типовой проект по 6-10 кВ "шинные мосты и гибкие связи" но там открытого типа.

Инженер (Казань, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Октября 2016 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

и открытого типа, и на 10 кВ, а у вас же НН, и не по конструкциям здания, а на стойках типа УСО.
и кстати, там 5000 А не многовато? вроде бы получалось меньше, когда я прикинула.

Инженер ( ? , Украина)
Вячеслав_Н
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Октября 2016 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

5000 А не многовато? вроде бы получалось меньше, когда я прикинула.


Проект делали не мы, а какие-то товарищи. У нас тоже это был один из первых вопросов. там 3500А край.

Инженер (Казань, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Октября 2016 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Закажите в рамках данного проекта, конструктив шинного моста на заводе изготовителе. Оформите проект и задание заводу изготовителю. Есть много фирм которые занимаются изготовлением шинных мостов, жёсткой ошиновки и т.д.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Дока 312
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Августа 2019 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Мы производим шинные мосты из  секций шинопроводов со степенью защиты IP 55/66/68/69K. На объект выезжает специалист для замера трассы, чтобы исключить ошибки. По нашей практике практически на каждый обьект нам предоставляли планы размещения, а затем при измерении трассы приходилось вносить коррективы.

Инженер (Москва, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Августа 2019 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Не забывайте про возможность быстро выполнить с помощью комплектного шинопровода типа Эфибар и ему подобных.
http://www.moselectroshield.ru/production/shinoprovody/effibar/

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 16:12

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 655, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, doctorRaz, Ris, Alex2214, Mav, РоманC, Сурен
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines