Эвакуационная лестница. Прокладка кабелей освещения?

Количество просмотров - 17560
(ссылка на эту тему)
Дрей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 24 Декабря 2015 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Возник вопрос по способу прокладки кабелей освещения эвакуационной лестницы. естественное освещение практически отсутствует. штробить стены не разрешают. как проложить? Одну стену будут зашивать гипсокартоном. как вариант в трубу и под гипс. трубу металлическую брать? а возможно ли короб? в общем чем больше ищу различных нормативов, тем больше запутываюсь окончательно. Буду рад рад любой помощи.

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Декабря 2015 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

в трубе кабели проложите, можно и в металле и в гофре и в коробах можно. Другие факторы еще способствуют выбору способа прокладки...
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Декабря 2015 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Только скрыто по нормам пб
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Декабря 2015 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Начнем с того в каком здании находится лестница. Если здание попадает под действие СП 31-110-2003, то смотрите пункт

"14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах."

И тогда
в трубе кабели проложите, можно и в металле и в гофре и в коробах можно. Другие факторы еще способствуют выбору способа прокладки.

нельзя

Плюс где-то в пожарных нормах есть запрет на открытую прокладку в лестничных клетках, но с оговорками

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Декабря 2015 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Одну стену будут зашивать гипсокартоном. как вариант в трубу и под гипс. трубу металлическую брать?

Любую трубу берите.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Дрей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Декабря 2015 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

Лестница находится на элеваторе, лестница эвакуационная, элеватор взрывоопасное помещение, лестница отгорожена тамбур шлюзами от самого элеватора, по-этому вроде как обычное помещение. Хотелось бы с ссылками на нормативы. Там под гипсокартоном проходит сущ. кабельная трасса с пучком кабелей, по требованию пожарников эту трассу убирают под гипс.

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Декабря 2015 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

ну тогда под гипс кабель, а зачем труба? можно и без трубы ведь
Дрей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Декабря 2015 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

А труба чтоб они под гипсом друг друга не повредили в случае возгорания. там пучок большой, кроме кабелей освещения самой лестницы

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Декабря 2015 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

А труба чтоб они под гипсом друг друга не повредили в случае возгорания

так ведь кабели нераспространяющие горение, как они себя повредят?
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Декабря 2015 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

еще можно понять было бы если бы оснвоание по которому кабели прокладываться будут было бы деревянным... а так...смысл?
Дрей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Декабря 2015 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

старые кабели - очень старые - там еще алюминиевые некоторые даже лежат

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Декабря 2015 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

ааа тогда понятно, тогда наверное в идеале в металлическую трубу или хотя бы в металлорукав. Или проложить безо всего в отдельном месте подальше от старых кабелей
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Декабря 2015 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Никнейм
Нет там оговорок особо
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Декабря 2015 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

Труба (любая) за гипсокартоном нужна в большей степени для обеспечения сменяемости.

? (Петрозаводск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Февраля 2016 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

я бы на элеваторе проложил кабель в металлической трубе открыто подальше от старых кабелей

не распространяется СП 31-110-2003 на элеваторы

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Lexx 163
Сегодня в 11:19

автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, 7777, Земский, Lexx 163
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines