beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Трубопровод с ЛВЖ в сейсмоопасной зоне. Допускается ли подземная прокладка

Количество просмотров - 3278
(ссылка на эту тему)
Анна 87
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Сентября 2015 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Трубопровод дизельной фракции и вакуумного газойля от РВС к насосной, на территории НПЗ, идёт в подземном канале, конструкция на стадии ПД не приведена, но насколько я себе это могу представить – это траншея с забетонированными и укреплёнными стенками. Регион строительства Краснодарский край – сейсмоопасная зона.
Вопрос: Допускается ли прокладка трубопроводов с ЛВЖ и ГЖ ниже отметки земли в сейсмоопасных регионах?

Инженер-технолог (Нижний Новгород, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Сентября 2015 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации техно-логических трубопроводов» (бывш. ПБ 03-585-03) п. 116. "Для трубопроводов групп А и Б рекомендуется в целях безопасности прокладку предусматривать надземной на несгораемых конструкциях, эстакадах, этажерках, стойках, опорах. Допускается прокладка этих трубопроводов на участках присоединения к насосам и компрессорам в непроходных каналах". По поводу сейсмики - нужно считать. Траншея (бесканальная прокладка) и ж.б. канал (или лоток) - две разные вещи. Нужно всё-таки уточнять как там запроектировано

Проектировщик ( ? , Россия)
Анна 87
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Сентября 2015 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

У нас - ж.б. канал

Инженер-технолог (Нижний Новгород, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Сентября 2015 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли прокладка трубопроводов с ЛВЖ и ГЖ ниже отметки земли в сейсмоопасных регионах?

По существу вопроса)) Прокладка технологических трубопроводов ЛВЖ и ГЖ должна быть надземной (вообще во всех регионах, вне зависимости от сейсмики). В лотках можно только на вводе в здания насосных. Если в проектной заложили под землей да еще в канале, тогда должно быть обоснование по этому способу прокладки

Проектировщик ( ? , Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Сентября 2015 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 32569-2013 "Трубопроводы технологические стальные..." пункт 10.1.5   "Для трубопроводов групп А, Б прокладка должна быть надземной на несгораемых конструкциях, эстакадах, этажерках, стойках, опорах.
Допускается прокладка таких трубопроводов на участках присоединения к насосам и компрессорам в непроходных каналах.
В непроходных каналах допускается прокладка трубопроводов, транспортирующих вязкие, легкозастызающие и горючие жидкости группы Б (в) (мазут, масла и т.п.), а также в обоснованных случаях - прокладка дренажных трубопроводов групп А и Б в случае периодического опорожнения оборудования.
Для трубопроводов группы В допускается, помимо надземной прокладки, также прокладка в каналах (закрытых или с засыпкой песком), тоннелях или а грунте с учетом [СП 43.13330.2012]. При прокладке в грунте рабочая температура трубопровода не должна превышать 150 оC. Применение низких опорных конструкций допускается в тех случаях, когда это не препятствует движению транспорта и средств пожаротушения".

? (Санкт-Петербург, Россия)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Января 2018 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли прокладка в грунте трубопровода категории и группы III, Б(б) - дренаж углеводородного конденсата? Данный трубопровод протяженностью 30 м от аппарата до дренажной емкости находится в грунте (траншея с засыпкой).

? (Уфа, Россия)
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Января 2018 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)


Допускается ли прокладка в грунте трубопровода категории и группы III, Б(б) - дренаж углеводородного конденсата? Данный трубопровод протяженностью 30 м от аппарата до дренажной емкости находится в грунте (траншея с засыпкой).

Ответ в прошлом сообщении есть же: ГОСТ 32569-2013 ... а также в обоснованных случаях - прокладка дренажных трубопроводов групп А и Б в случае периодического опорожнения оборудования...

Инженер-технолог (Киев, Украина)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Января 2018 года, 06:36
(ссылка на это сообщение)



Допускается ли прокладка в грунте трубопровода категории и группы III, Б(б) - дренаж углеводородного конденсата? Данный трубопровод протяженностью 30 м от аппарата до дренажной емкости находится в грунте (траншея с засыпкой).

Ответ в прошлом сообщении есть же: ГОСТ 32569-2013 ... а также в обоснованных случаях - прокладка дренажных трубопроводов групп А и Б в случае периодического опорожнения оборудования...

Разве там речь не идет о непроходных каналах?

? (Уфа, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Января 2018 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Для трубопроводов группы В допускается, помимо надземной прокладки, также прокладка в каналах (закрытых или с засыпкой песком),
У вас группа В?


? (Санкт-Петербург, Россия)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Февраля 2018 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

Просьба, у кого имеется, поделитесь примером оформления участка трубопровода, проложенного в каналах (закрытых или с засыпкой).

? (Уфа, Россия)
Булат-2103
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Февраля 2018 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)


Просьба, у кого имеется, поделитесь примером оформления участка трубопровода, проложенного в каналах (закрытых или с засыпкой).

Держи
* 001-14-14500-ТК-10-изм02-зам.pdf
(150.94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 112]

Инженер-монтажник (Стерлитамак, Россия)
Булат-2103
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Февраля 2018 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)


Допускается ли прокладка трубопроводов с ЛВЖ и ГЖ ниже отметки земли в сейсмоопасных регионах?

По существу вопроса)) Прокладка технологических трубопроводов ЛВЖ и ГЖ должна быть надземной (вообще во всех регионах, вне зависимости от сейсмики). В лотках можно только на вводе в здания насосных. Если в проектной заложили под землей да еще в канале, тогда должно быть обоснование по этому способу прокладки



Для эксплуатации ЛВЖ/ГЖ в лотках - это кошмар. Попробуйте предусмотреть надземный способ.
Если не дай бог течь или что-то подобное - песок вынимать, заменять, газоопасные работы. Сразу утечку не найдешь и т.д. Ремонтные работы затратнее. Поэтому стараются все же надземно класть. По существу вопроса - запретов нет на данную прокладку.

Инженер-монтажник (Стерлитамак, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:15

автор: Shvet
22 Апреля 2024 года, 15:11

19 Апреля 2024 года, 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 350, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines