Прокладка КЛ-0,4 кВ в блочной канализации. Смотровой колодец для кабельной канализации?

Количество просмотров - 3172
(ссылка на эту тему)
Rooffer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Марта 2015 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени!
Делаю проект прокладки КЛ 0,4 кВ в блочной канализации по типовому проекту А6-92. Нигде не могу найти фирму, которая производит смотровые колодцы по строительным заданиям из этого типового. Да и на мой взгляд они слишком большие там.
По запросам на смотровые колодцы гугл выдает колодцы типа ККС для кабелей связи. Подскажите можно ли их использовать для силовых кабелей?

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Марта 2015 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

Этот альбом - пример строительного задания. Т.е. Вы должны на его основании сформировать задание конструкторскому отделу - а уже конструкторы совместно с Вами определят как выполнить Ваше задание. они там совершенно не большие, кабельные сети зачастую просят еще больше по размерам колодцы.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Rooffer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Марта 2015 года, 20:16
(ссылка на это сообщение)

Понятно. Просто у меня всего 1 кабель 5х6 для наружного освещения, поэтому посчитал, что колодцы большие.
Вообще в первый раз сталкиваюсь с блочной канализацией. Сначала в ТЗ была прокладка кабеля в траншее, потом в срочном порядке попросили переделать и проложить в блочной канализации.
А по этому заданию на заводе сделают такие колодцы? Или что то надо дорабатывать?

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Марта 2015 года, 23:02
(ссылка на это сообщение)

для наружного освещения и 1го кабеля можно ККС-1 взять
есть у DKC специальные колодцы
если прописана необходимость согласования с кем-либо - советую проконсультироваться именно с ними
для 1го кабеля наружного освещения действительно колодцы большие

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Марта 2015 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)


По запросам на смотровые колодцы гугл выдает колодцы типа ККС для кабелей связи. Подскажите можно ли их использовать для силовых кабелей?

Можно, и используют. Во-первых, это КАБЕЛЬНЫЕ колодцы, а во-вторых нигде запрета нет, или что ограничение по напряжению до 60 вольт, например.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Марта 2015 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

http://www.ssd.ru/catalog/?lv=1 где то тут был каталог типовых ЖБ-колодцев

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Сентября 2019 года, 20:29
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь закладывал смотровые колодцы для сетей наружного освещения? Колодцы я нашла у ДКС, а вот что делать с клеммником, у меня кабель 4х25, как мне организовать это разветвление?
2019-09-14_20-14-00.png
 
* 2019-09-14_20-14-00.png
(29.83 Кб, 449x317)  [скачать]  [загрузок: 192]

? (Севастополь, Украина)
Barmaley
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Сентября 2019 года, 22:21
(ссылка на это сообщение)

как мне организовать это разветвление?

Не знаю какие у вас опоры освещения, но в обычных есть и отверстия для ввода кабелей, и место под клеммники. И в ней же выполняется ответвление

? (Бердянск, Украина)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Сентября 2019 года, 23:53
(ссылка на это сообщение)

Колодцы я нашла у ДКС, а вот что делать с клеммником, у меня кабель 4х25, как мне организовать это разветвление?

Сжим ответвительный У733М. Дальше думать о герметизации

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Сентября 2019 года, 00:01
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь закладывал смотровые колодцы для сетей наружного освещения? Колодцы я нашла у ДКС, а вот что делать с клеммником, у меня кабель 4х25, как мне организовать это разветвление?

Про решение это знаю давно, сам не применял-есть сомнения по поводу его герметичности-лючек находится в уровне земли, там у крышки должно быть какое-то супер уплотнение в противном случае в первый же нормальный дождь там внутри все замкнет наглухо, потом прочность крышки вызывает сомнения-там и люди будут ходить по нему и могут стукнуть чем-нибудь. Мне кажется, что это очень недолговечное решение вообще. Потом ПУЭ требует чтобы лючки были с замком для исключения доступа посторонних а тут всего 4 обычных винта. А почему решили взять этот колодец? По другому кабелем никак не разветвится? В цоколе опоры нельзя? Или это для Т-образного ответвления? Я например их всегда делаю от соседней опоры (см. картинку). Достоинств в таком решении много-во первых никаких ответвлений в земле (типа муфты или колодец что снижает надежность). Во вторых доступны для осмотра все концы кабеля. Небольшой недостаток-немного увеличивается длина кабеля но достоинства это компенсируют.

Дальше думать о герметизации


----- добавлено 15 Сентября 2019 года, 00:02 -----
[отлично]
ответвление.PNG
 
* ответвление.PNG
(11.88 Кб, 687x604)  [скачать]  [загрузок: 183]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Сентября 2019 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Не знаю какие у вас опоры освещения, но в обычных есть и отверстия для ввода кабелей, и место под клеммники. И в ней же выполняется ответвление

Опоры металлические, в ТУ указали проложить по всей трассе трубу и установить колодцы. Я сама в недоумении

? (Севастополь, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Сентября 2019 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Опоры металлические, в ТУ указали проложить по всей трассе трубу и установить колодцы. Я сама в недоумении

Можно в трубе но зачем колодцы, кабель в трубе заводится в ствол опоры и разделывается в лючке опоры, ответвления можно делать как я писал в 10 сообщении. Кабельная канализация с колодцами для 1 кабеля 4х25мм2 это ерунда полная.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Сентября 2019 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

Опоры металлические, в ТУ указали проложить по всей трассе трубу и установить колодцы. Я сама в недоумении

Кстати такой вариант возможен если опоры декоративной подсветки ландшафтного освещения-они обычно небольшой высоты-около 1м и у них обычно проблемы с разделкой кабеля-там как правило нет ни лючков ни чего-то подобного, кабель небольшого сечения (максимум 3х4мм2) туда только можно завести. Кабель там сразу выходит из земли из бетонного фундамента опоры, опора просто ставится сверху и прикручивается к фундаменту болтами. У вас такие опоры? Если да и линия длинная то у вас впереди большие трудности.
декоративная опора.jpg
 
* декоративная опора.jpg
(156.91 Кб, 699x1100)  [скачать]  [загрузок: 167]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:59

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 504, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
макс2801, Neverlock
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines