beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287841
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

канальный кондиционер в квартире

Количество просмотров - 7660
(ссылка на эту тему)
sharkiral
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Февраля 2015 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Всем привет!
Планирую решить вопрос теплоизбытков в квартире с помощью канального кондиционера. Планирую охлаждать все комнаты и кухню.
- нужно предусмотреть забор воздуха во всех комнатах или же достаточно забора из коридора, например?
- каким образом осуществляется подмес? кондиционер сам всасывает нужное количество или нужно регулировать? как связаны температура на выходе и температура подмешенного воздуха?
apartment4.jpg
 
* apartment4.jpg
(68.75 Кб, 580x370)  [скачать]  [загрузок: 441]

Руководитель (Санкт-Петербург, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Февраля 2015 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)

Подмес будет только в том случае если у вас имеетсядисбаланс, т.е. когда будет удаляться воздух из квартиры ч/з санузлы, ванную и кухню подмес пойдет на компенсацию. Можно поставить канальный вентилятор на воздуховоде холодного воздуха с улицы, тогда удаление через естественные каналы будет за счет подпора.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор подраздела "Вентиляция"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Февраля 2015 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)

.... Планирую решить вопрос теплоизбытков в квартире с помощью канального кондиционера. Планирую охлаждать все комнаты и кухню. ....


И Вы готовы ко всей куче недостатков такой схемы ?? Вы готовы гонять внутренний канальный блок в морозные дни чтобы проветрить помещения ?? И притом, холодный воздух загонять в квартиру. Или же, делать придется нагрев подмешиваемого воздуха.

У такой схемы больше недостатков чем положительного ...

.... кондиционер сам всасывает нужное количество или нужно регулировать? ....


"Родной" вентилятор может и не справиться, все зависит от длины и сопротивления трассы для подмеса воздуха. В любом случае, лучше ставить доп.вентилятор и с регулированием производительности. И кроме этого, работу этого вентилятора стоило бы увязать с работой самого канального блока.

И еще не самое последнее но и немаловажное. Чем мощнее внутренний блок, тем сильнее он шумит. А это особенно слышно в ночное время.
К этому еще добавьте размеры воздуховодов.....

Ну и т.д.  

"Все остальное" Вам написали выше ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Февраля 2015 года, 01:03
(ссылка на это сообщение)

В любом случае, лучше ставить доп.вентилятор и с регулированием производительности. И кроме этого, работу этого вентилятора стоило бы увязать с работой самого канального блока.

... опыт показывает что проще поставить вентилятор на вытяжку воздуха из помещения, совместная работа двух разных по мощности вентиляторов на одну сеть бывает сложно отрегулировать.
или же достаточно забора из коридора
будет достаточно, если двери у вас не плотные (допустим есть щель между полом и дверь) в противном случае при закрытых дверях будет слышен легкий шум или свист, не большой, но раздражающий. И ещё двери в комнатах из-за подпора воздуха будет тяжело потом открыть.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Февраля 2015 года, 22:45
(ссылка на это сообщение)

Для поквартирных систем воздухообмен организуют таким образом, что подача воздуха осуществляется в каждую жилую комнату, а вытяжка из кухни и из коридора. Центральный и канальный кондиционеры должны обслуживать однотипные помещения по температурному режиму и эксплуатации. Кухня - выбивается из ряда. Если в качестве эталонного помещения будет выбрана жилая комната, то на кухне будет в определенные моменты повышенная температура. Если эталонное помещение - кухня, то наоборот. Второй момент - невозможность регулирования температурного режима каждой комнаты в отдельности. В-третьих, необходимость установки жироулавливающего фильтра перед секцией рециркуляции. В-четвертых, диаметры воздуховодов будут больше чем при отдельной системе вентиляции. Скажем, не 125, а 160 или ещё больше - придется выделить место. Как альтернатива - вентиляция отдельно (естественная или с механическим побуждением), кондиционирование отдельно (сплит, мультисплит).

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Dimasa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Апреля 2015 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

Канальные это не для квартиры

? (Киев, Украина)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Апреля 2015 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Всем привет!Планирую решить вопрос теплоизбытков в квартире с помощью канального кондиционера. Планирую охлаждать все комнаты и кухню.- нужно предусмотреть забор воздуха во всех комнатах или же достаточно забора из коридора, например?- каким образом осуществляется подмес? кондиционер сам всасывает нужное количество или нужно регулировать? как связаны температура на выходе и температура подмешенного воздуха?

Охлаждать лучше обычным сплитом. А для подачи свежего воздуха можно поставить канальник. Вот товарищ один в своей квартире поставил и не жалуется .

? (Челябинск, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор подраздела "Вентиляция"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Апреля 2015 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

 
.... Охлаждать лучше обычным сплитом. .....


То что сплит использовать практичнее, но не "лучше" - это точно. Если место для установки внутреннего блока и воздуховодов позволяет и есть "хотелка" у Заказчика, то это, наоборот, лУчший вариант чем сплит. По крайней мере, воздухораспределение по помещению сделать проще и будет значительно комфортнее.
Самое большое "НО" в применении канального внутреннего блока это то что (уже писал выше) занимает много места на потолке. Других минусов (кроме денежных) у него нет
Вот примерно так.

.... А для подачи свежего воздуха можно поставить канальник. Вот товарищ один в своей квартире поставил и не жалуется . ....


Если хорошо читал тему, то не нашел ни слова про канальный кондиционер. Все таки в теме по ссылке рассматривается вентиляция на базе "канального" вентилятора, но никак не кондиционера. Так что, стОит обратить внимание на правильность применения наименований. А то можно все неправильно понять ... pls.
.... такое не подойдет для квартиры ....


Не стОит быть таким категоричным

И, самое главное. Данная тема, как бы, давненько топик стартером не посещается. Видно он все понял и сделал так как считал нужным. ...

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Апреля 2015 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

То что сплит использовать практичнее, но не "лучше" - это точно.

Для меня практичнее и лучше - одно и то же.
Если хорошо читал тему, то не нашел ни слова про канальный кондиционер.

Если бы вы читали внимательно мое сообщение, то тоже не нашли бы выражение канальный кондиционер, а не писали бы мне неуместные замечания. Канальник не равно канальный кондиционер, не так ли?

? (Челябинск, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор подраздела "Вентиляция"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Апреля 2015 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

.... Если бы вы читали внимательно мое сообщение, то тоже не нашли бы выражение канальный кондиционер, а не писали бы мне неуместные замечания. Канальник не равно канальный кондиционер, не так ли? ....


Вообще-то, стараюсь читать внимательно посты. Вам самому стОит перечитать название тему. Оно звучит так: "Канальный кондиционер в квартире". Поэтому и первая ассоциация была что ссылка будет "про него" родимого.

В этом случае возник к Вам вопрос - А к какому месту тема про канальный вентилятор [непонятно]

.... Для меня практичнее и лучше - одно и то же. ...


Каждому - свое ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор подраздела "Вентиляция"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Апреля 2015 года, 01:24
(ссылка на это сообщение)

... Для меня практичнее и лучше - одно и то же ... .


Народный перл попался. Прямо в тему и "точку": "Практичность — это совокупность народной мудрости и естественной жадности. ..."

Пы.Сы.   Ув. Павел-В не принимайте на свой счет. Это относиться ко многим ...

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
OlegHri
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Декабря 2017 года, 20:29
(ссылка на это сообщение)

я гдето читал что канальный не подойдет для квартири

? (Киев, Украина)
Vikkkkktor
***
Куратор подраздела "Вентиляция"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Декабря 2017 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

....  я где-то читал что канальный не подойдет для квартиры .....


Почему не подойдет.

Все зависит от планировки квартиры, от возможности разместить канальный блок и т.д. Основной недостаток - воздуховоды и необходимость опускать потолок где стоит блок.

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Собака 1985
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 26 Января 2018 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

А я вот считаю,что в квартиру нужна сплит-система,а этот канальный кондиционер-полная ерунда именно для квартиры.

Директор (Красноярск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

автор: viveleroi
22 Марта 2024 года, 12:58

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47

автор: Savobin Alex
22 Января 2024 года, 15:39

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

02 Декабря 2023 года, 09:35


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 567, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Ris, Alex2214, Mav, РоманC, Сурен, Beroes Group, Cerebr 1, v357765, Александр ЭОМ, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines