Взрывоопасная концентрация паров мазута в смеси с воздухом. Какое значение?

Количество просмотров - 6417
(ссылка на эту тему)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Мая 2014 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Получили замечание от экспертизы по складу мазута в вертикальных резервуарах: "Том ... содержит информацию об отсутствии взрывоопасных зон у дыхательных клапанов резервуаров Р-1, Р-12, Р-3, Р-4, используемых для хранения мазута при температуре плюс 85 ºС. Утверждение не обосновано. В результате больших и малых дыханий происходит выделение паров углеводородов в атмосферу. В составе проектной документации следует: а) указать давление насыщенных паров мазута при температуре +85 ºС; б) рассчитать и указать размер взрывоопасных зон для резервуаров с мазутом."

Собственно, какая взрывоопасная концентрация паров мазута в смеси с воздухом (по объему)?

Проектировщик ( ? , Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Мая 2014 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

гост 10585-99 п.5.5 ....взрывоопасная концентрация паров мазута в смеси с воздухом составляет: нижний предел - 1,4%, верхний - 8%.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Мая 2014 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Слона я как-то не заметил)))

Проектировщик ( ? , Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Мая 2014 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

используемых для хранения мазута при температуре плюс 85 ºС

Почему +85ºС? Температура берется как максимальная для региона или по технологии, если по технологии выше максимальной для региона.

а) указать давление насыщенных паров мазута при температуре +85 ºС;

Зачем экспертизе знать давление насыщенных паров? Необходимо определить Категорию наружной установки по пожарной опасности.

Статья по определению ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

А также статья  Г.Т.Земский, А.В.Зуйков "О КАТЕГОРИРОВАНИИ ПОМЕЩЕНИЙ С НАЛИЧИЕМ ЛЕТУЧИХ ЖИДКОСТЕЙ" - на сайте присутствует.


? (Пенза, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Мая 2014 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)


Статья по определению ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ


Сырая работа. Устремления понятны, реализация подкачала - предпоследний абзац этого труда посмотрите. "Соединить точку с координатами давление-температура с полюсом..." С каким полюсом, где они на графике полюс увидели? Текст как-будто пример пользования диаграммой Ашворта - там есть полюс и можно находить линию ДНП для продукта. Здесь этого нет. Другой ляп: в тексте примера указано про бензин. Глядим в график - зеленая линия соответствует дизтопливу. Студенты писали короче, недоглядели

? (Уфа, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Мая 2014 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Почему +85ºС? Температура берется как максимальная для региона или по технологии, если по технологии выше максимальной для региона.

Норматив не подскажите в котором это написано? А то экспертиза считает, что максимальная температура определена п. 10.33. "Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов". "Температура подогрева нефтепродуктов в резервуарах принимается ниже температуры вспышки паров нефтепродуктов в закрытом тигле не менее чем на 15 °С и не выше 90 °С."

Цитата
Зачем экспертизе знать давление насыщенных паров?

Молниезащиту просят для мазутных резервуаров. Взяли по ПУЭ-6 максимальную зону.

Проектировщик ( ? , Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Мая 2014 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

или по технологии, если по технологии выше максимальной для региона.

У Вас получается не выше 90С, по нормативному документу. А по регламенту до какой температуры Вы его (нефтепродукт) подогреваете?

Норматив не подскажите в котором это написано?

СП12.13130 Раздел А2, формула А2: "В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры tр по каким-либо причинам определить не удается, допускается принимать ее равной 61С".

? (Пенза, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Мая 2014 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Цитата
У Вас получается не выше 90С, по нормативному документу. А по регламенту до какой температуры Вы его подогреваете?

До 85С. Но если с мазутом еще жить можно, то представьте такое замечание для ДТ, например. У диз. топлива температура вспышки 35С. Соответственно, по их логике температура хранения 20С. А даже в районах приравненных к Крайнему Северу летом выше.

Цитата
максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту

Угу, и экспертиза считает парк РВС технологическим блоком с аппаратами. Такое замечание тоже было.

Проектировщик ( ? , Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Мая 2014 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)


экспертиза считает парк РВС технологическим блоком с аппаратами

Да, и требует быстродействующую арматуру даже для Ду700

? (Уфа, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 23:22

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты