beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Смешанная трёхфазная и однофазная нагрузка. Определение итоговой мощности нагрузки?

Количество просмотров - 14741
(ссылка на эту тему)
Андрей. М
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Октября 2012 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый день.
Прочитал кучу информации так и не принял одного общего решения и метода.Может кто-то направит в правильное русло.
Сразу возьмем пример.
Есть щиток управления в который подключены двигатели два 3-ф 0,75 кВт и шесть 1-ф 0,65 кВт (сидят на одной фазе) и есть два приемника 0,15 кВт.
Второй щиток имеет четыре двигателя 1-ф 0,65 кВт и один приемник 0,15 кВт и 0,22 кВт.
И есть еще три двигателя по 1,5 кВт. которые не подключаються в эти щитки.
Как правильно выщитать суммарную 3-х фазную мощность ( все они будут подключены из одного РЩ)?

Я делал так: для первого щита 0,75+0,75+3(0,65х6)=13,2 кВт  3-ф
Второй щит 0,65х4+0,15+0,22=2,97 кВт 1-ф
И привода 1,5х3=4,5 кВт 3-ф
Сумма 13,2+3х2,97+4,5=26,61 кВт
Верно?

Инженер (Киев, Украина)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Октября 2012 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

У меня есть форма в EXEL. Там добавишь сколько тебе надо щитков и потребителей. Потом в столбцах L1, L2, L3 меняешь местами цифорки что бы роцент на вводе в щиток был не более 15 ([непонятно]? щас просто не помню). Потом когда у тебя 3 (или больше) щитков получится то же надо посмотреть, что бы на ВРУ процент в норме был. Тут уж точно 15% можно

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Андрей. М
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Октября 2012 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

Ну я так понял из расчета, что однофазная нагрузка берется как трехфазная и все суммируеться.

Инженер (Киев, Украина)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Октября 2012 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

ну да. трехфазная раскладывается на 3 (она же симмеричная). Потом к ней прибавляются однофазные. Если процент до 15 - то можно брать как сумму. А если больше - то по наиболее загруженной фазе умноженной на 3. Поищи на форуме - здесь есть более подробнее описание.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Андрей. М
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Октября 2012 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

ок поищу.

Инженер (Киев, Украина)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Октября 2012 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

1. Распределите нагрузку по фазам.
2. И надо посчитать наиболее нагр. фазу - Треххфаз. мощность двигателя делим  на 3 + однофазная нагрузка этой фазы.
3. А затем делим Sмакс.ф на 220 В - и вот он максимальный ток нагруженной фазы. И автомат вводной трехфазный выбираем по нему.

КПД и соs фи никто не отменял учитывать!)

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Андрей. М
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Октября 2012 года, 22:18
(ссылка на это сообщение)

Да спасибо, по автомату понятно.
А вот по поводу подсчета суммарной мощности так и не решили.
Нужно ли принимать однофазные приемники к трехфазным и складывать?

Инженер (Киев, Украина)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Октября 2012 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

Я написал же как))

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
K-igor
**
Активный участник форумов

Электрофорум
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Октября 2012 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

На основе РТМ 36.18.32.4-92 сделал программку, всегда считаю по ней.
Расчет электрических нагрузок

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Октября 2012 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Здоровский расчет!

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Андрей. М
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Октября 2012 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Так точно!

Инженер (Киев, Украина)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Декабря 2018 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)


На основе РТМ 36.18.32.4-92 сделал программку, всегда считаю по ней.
Расчет электрических нагрузок

Добрый день. поделитесь пож. программой, ссылка уже не работает

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ACV
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Декабря 2018 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Поищите в этой теме может повезет

Инженер (Москва, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Декабря 2021 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

и в теме тоже не работает(
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Декабря 2021 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

А вы его в инете найдите_Кривулец Игорь, у него много чего есть интересного, и програмки, и расчеты, это так, не для его рекламы, а информация для вас

----- добавлено 18 Декабря 2021 года, 16:11 -----
у него целый блог

Инженер (Энгельс, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:59

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 491, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines