beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22008
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Молниезащита здания школы. Укладка металлической сетки на кровлю из профнастила?

Количество просмотров - 14480
(ссылка на эту тему)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Июля 2012 года, 18:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
В школе меняют кровлю, следовательно нужно запроектировтаь молниезащиту.
Кровля-это деревянный каркас, с досками и профнастилом.
Молниезащита школы относиться к 3 категории. Нужно уложить металлическую сетку д8мм. Как лучше ее уложить? Над или под профнастилом? Если ложить под профнастил, то получается сетка ложиться на доски, а они горючий материал. Можно ли просто уложить сетку сверху профнастила. Может кто-нибудь другие варинаты знает?
Заранее спасибо за ответ.

Инженер (Тюмень, Россия)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Июля 2012 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Спрошу по другому, можно ли уложить молниеприемную сетку между профнастилом и досками?

Инженер (Тюмень, Россия)
Supermaksik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Июля 2012 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

п. 2.11, РД 34.21.122-87.
Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и
уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию.

Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Июля 2012 года, 18:20
(ссылка на это сообщение)

Supermaksik, спасибо. Тут все так размыто. Написано д.б. "уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию". Написано "под", но не написано на что д.б. уложена?! Как это понимать?

Инженер (Тюмень, Россия)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Июля 2012 года, 07:26
(ссылка на это сообщение)

Расскажу, что узнал, может кому-то  пригодиться.
В случае, как у меня, когда кровля представлена деревянным каркасом+профнастил. Устраивается молниеприемная сетка, которая укладывается на кровлю сверху, а не под нее, так как дерево горюче. Это все согласно п. 2.11, РД 34.21.122-87, как писал  Supermaksik.
Хоть и кровля металлическая, но согласно СО 153-34.21.122-2003 п 3.2.1.2, профнастил с толщиной металла 0,7 мм не является естественным молниеприемником. Поэтому, как говорил выше, делается сетка с шагом 12х12. Сетка крепится на металлические зажимы. Действие сетки заключается в том, чтобы уберечь кровлю от прожога маталла и пожара, молния пойдет в сетку, так-как у нее сопротивление меньше.
Еще я рассмотрю случай, когда кровля сделана из ондулина. Ондулин-это горючий материал. Но как мне объяснили специалисты, которые этим занимаются, что в части нормативки, поэтому поводу, пробел. В СО 153-34.21.122-2003 есть указание про горючие стены и как нужно по ним вести токоотводы от молниеприемника.
Дак вот,  в случае с онудином, делается та же молниеприемная сетка на  металлическиъ зажимах.
Еще мне как объяснили спецы, что существуют методики расчета нагрева проводников молниеприемников, говорят, что температура не сильно увеличивается, и ничего с ондулином не будет.
На 100% достоверность информации не претендую. Решил обнародовать свои соображения на данный промежуток времени. Если появятся другие мнения, буду только рад.

Инженер (Тюмень, Россия)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Июля 2012 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

делаю сейчас молниезащиту  - проектируется приемная сетка шагом 10х10, медь-8мм, крапиться поверх черепицы вся спецификация бетармановская, если нужно могу кинуть расчет , план и узлы

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Июля 2012 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

Нужно! Спасибо!
kip@72.ru

Инженер (Тюмень, Россия)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Июля 2012 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

полетело письмецо

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Arozjankov
***
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Июля 2012 года, 17:36
(ссылка на это сообщение)

и мне пожалуйста arozjankov@me.com

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Светообраз
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Октября 2012 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

И мне, пожалуйста svetoobraz@mail.ru

Инженер (Нальчик, Россия)
K-igor
**
Активный участник форумов

Электрофорум
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Октября 2012 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)


делаю сейчас молниезащиту  - проектируется приемная сетка шагом 10х10, медь-8мм, крапиться поверх черепицы вся спецификация бетармановская, если нужно могу кинуть расчет , план и узлы

А почему медь 8мм[непонятно]

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Сосед
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Октября 2012 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)

А, Вы, не пробовали посмотреть каталог  фирмы OBO Betermann "Системы внешней молниезащиты",-Комплексная разработка устройств молниезащиты в соответствии с промышленными стандартами IEC/EN. Уверен, что там есть много для Вас интересного. Есть несколько вариантов молниезащиты для различных типов крыш. Из общей риторики невидно, какая же у Вас крыша?

Инженер (Минск, Беларусь)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Мая 2014 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Дима Неизвестный , прошу и мне скинуть проект по молниезащите. sergey789@yandex.ru. Спасибо

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Марина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Июня 2015 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

Дима Неизвестный, можете мне тоже скинуть проект по молниезащите: lukina96-3@yandex.ru Буду очень признательна.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Июня 2015 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Дима Неизвестный, можете мне тоже скинуть проект по молниезащите: lukina96-3@yandex.ru Буду очень признательна.

Дима Неизвестный
Последняя активность:   22 Октября 2013 года, 09:34

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Zve 1
Вчера в 23:13

автор: 7777
Вчера в 20:22

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mclaud 72, Валерий Николаев, Александр 156, VadGKorn, Zve 1, Electrik 1998, Олег Зрайченко
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines