Кабели 110 кВ с односторонним заземлением экрана. Расчёт наведённого напряжения на экране?
|
Количество просмотров - 8543
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
КиЗ
|
Кто имеет информацию о расчетах наведенного напряжения на экранах кабелей 110 кВ с односторонним заземлением экрана кабеля. Кабели одножильные с изоляцией из сшитого полиэтилена. В руководстве пользователей от ABB данное наведенное напряжение называется индуцируемым напряжением и указано, что оно зависит пропорционально длине кабеля и току в нем. А вот никакие формулы не даются. Еще известно, что величина наведенного напряжения на экранах кабелей 110 кВ с односторонним заземлением экрана кабеля допускается до 110 В (возможно и другая цифра).
|
Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
|
|
|
Vytas
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Попробуйте полистать электронный журнал "Новости электротехники", так как там, кажется, в трех номерах были статьи о заземлении экранов, может там есть и о наведенном напряжении.
|
Инженер-проектировщик (Кедайняй, Литва)
|
|
|
КиЗ
|
А какой год хотя бы знать надо....
|
Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
|
|
|
ПС
|
|
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
|
|
|
Mav
|
А какой год хотя бы знать надо.... Смотри "Новости электротехники" №2(44) 2007 и №2(50) 2008 гг.э
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
|
КиЗ
|
Связывались с ABB - сказали выдать им задание и они сами рассчитают по своим программам. Спасибо всем откликнувшимся и давшим ссылки на статьи, очень полезные статьи.
|
Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
|
|
|
Анкер
|
Кабелями такого класса напряжения не занимался и вряд ли буду. Но чисто с теоретической точки зрения было бы интересно сравнить результаты расчёта вручную и результаты, которые предоставит АВВ. КиЗ, какие параметры линии, для которой Вам надо это всё было посчитать? И есть ли ответ от АВВ?
|
|
|
|
КиЗ
|
Выкладываю некоторые данные расчетов от ABB. Качество очень плохое, к тому же нет самих расчетов, их ясное дело не предоставит никто . В файле несколько заданий на расчет наведенного напряжения на экранах кабелей 110кВ и 220кВ с указанием исходных данных и результаты расчетов. Возможно понадобиться кому как пример выдаваемого задания.
|
Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
|
|
|
ПС
|
Спасибо, КиЗ, качество действительно плохое, но в общем видно. Не думаю, что на ABB вручную считают, поэтому и никаких расчетов не предоставлено. Кстати, а экспертиза принимает такие результаты расчетов, без самих расчетов в пояснительной записке? Проблем не было с этим?
|
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
|
|
|
|