Прокладка кабелей в блоках и каналах. Поправочные коэффициенты для длительного тока?

Количество просмотров - 9802
(ссылка на эту тему)
Виконт 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Октября 2011 года, 07:29
(ссылка на это сообщение)

Таблица 1.3.27. ПУЭ – 6 изд. определяет корректировку  "допустимого длительного тока для кабелей 10 кВ с медными или алюминиевыми жилами сечением 95 мм2, прокладываемых в блоках."
Отсюда вопрос :
А если кабель отличается от сечения 95 мм² в сторону уменьшения или в сторону увеличения и прокладывать его надо в каналах, тогда чем руководствоваться ?
И с напряжением не всё понятно, получается что кабель 6 кВ под эту таблицу то же не подпадает ?

Конструктор (Брянск, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Октября 2011 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Прочитай 1.3.20, в таблице 1.3.27 просто просчитаны токи для кабеля, считай для своего кабеля сам по формуле с учетом коэффициентов а,в,с
смотри также типовой проект А6-92 к примеру:

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Виконт 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Октября 2011 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

считай для своего кабеля сам по формуле с учетом коэффициентов а,в,с

Так вот в этом и состоит весь вопрос?
Где найти значение ( Iо ) к примеру для 3-х жильного кабеля с Ал.жилами S=185 мм.кв.
Во всём остальном вопросов не возникает.


Прочитай 1.3.20, в таблице 1.3.27 просто просчитаны токи для кабеля, считай для своего кабеля сам по формуле с учетом коэффициентов а,в,с

- Похоже в этой таблице указаны предельные токи ( Iо ) при которых возможна канализация блоками в каналах.
В моем случае кабель ААБ 3х185, что соответствует  In= 250 А,  при прокладке на воздухе. ( Iо ) под такой ток в таблице нет. Максимальный ток для Ал. жил предусматривает только I=147 А
***
Или я что то не до конца понимаю ?

Конструктор (Брянск, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Октября 2011 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

В таблице Iо дан для кабеля сечением 95, коэффициент a - коэффициент, выбираемый по табл. 1.3.28 в зависимости от сечения и расположения кабеля в блоке

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Виконт 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Октября 2011 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

В таблице Iо дан для кабеля сечением 95, коэффициент a - коэффициент, выбираемый по табл. 1.3.28 в зависимости от сечения и расположения кабеля в блоке

Уважаемый Алексс, мы не понимаем друг друга.
Мне надо (Iо ) для сечения 185 Аl , где его взять ? Все дальнейшие расчёты, не вызывают проблем.

Конструктор (Брянск, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Октября 2011 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

По таблице 1.3.28 поправочный коэффициент и учитывает ваше сечение и номер в канале блока, а ток Iо вы берете из таблицы 1.3.27 в соответствии с расположением каналов в блоке

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Виконт 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Октября 2011 года, 07:12
(ссылка на это сообщение)

По таблице 1.3.28 поправочный коэффициент и учитывает ваше сечение и номер в канале блока, а ток Iо вы берете из таблицы 1.3.27 в соответствии с расположением каналов в блоке

Вот теперь всё ясно и понятно. СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!!

Конструктор (Брянск, Россия)
Виконт 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Октября 2011 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Алексс, распространяется ли табл.1.3.27 на низковольтные кабели 0,66 кВ. ? в частности на негорючие с индексом ( нг )
Судя по тому, что коэфф. ( б ) в формуле I= а б с Iо -учитывает напряжение до 3кВ, то похоже да. 
Проясни пожалуйста.

Конструктор (Брянск, Россия)
Beroes Group
***
Куратор подраздела "Программы Beroes Group"

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Октября 2011 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте программу Beroes BLK 1.1, которая предназначена для расчета сечения кабелей, прокладываемых в блоках. Программа, правда, условно-бесплатная, но целый месяц предоставляется для ее опробования (естественно, бесплатно). За это время можно разобраться в расчетах, решить определенные задачи и т.д.
Скачать программу можно на http://beroes.front.ru/brs_blk11.htm .

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Октября 2016 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Есть у кого-нибудь:
Технический циркуляр Главэлектромонтажа Минмонтажспецстроя СССР №9-12-183/78 от 10 августа 1978г
и еще интересует кто какие поправочные коэффициенты на длительный допустимый ток принимает при прокладке силовых кабелей с размещением на консолях в закрытых кабельных каналах, заглубленных в грунт

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Станислaв
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Октября 2016 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Евгений-А, могу ошибаться, но выходит так, что поправочных коэффициентов нет вообще, или только те, что для числа кабелей в земле.

Инженер-электрик (Омск, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Января 2017 года, 17:12
(ссылка на это сообщение)

Волшебный кот Вжух  призывает   юзера  Евгения-А в топик. При   расстоянии между   кабелями 1D  коэффициент не вводится групповой.
Встречный вопрос:  а в качестве предельно допустимого  тока  для  вашего варианта  ( кабель на
консоли в канале, кторый зарыт в землю) что используете: ПУЭ , ГОСТ 31996-2012 или новомодный  50571.5.52?
* коэффициент.pdf
(9.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 472]

? (Москва, Россия)
Mavman
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Мая 2018 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

Hmf, откуда фрагмент листа о коэффициентах?

Инженер ( ? , Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Мая 2018 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

из какого-то  типовика по  прокладкам на лотках.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: Alex2214
Сегодня в 11:10

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1223, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Alltta, Александр ЭОМ, Alex2214, Shvet, Ильина Екатерина, Анamолий, AnPo, Аллександор, Neverlock, Fe1in, Bonita, LokiEngineer
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines