Сообщение #1 : 08 Апреля 2008 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Задали мне вопрос личным сообщением. Я ответа не знаю, и даже не знаю где логичнее этот вопрос задавать:

Цитата: Инж
Здравствуйте. Я недавно на форуме. Нигде не могу найти информацию о предельном изгибающем моменте для шестигранных полых опор уличного освещения. Кто может - помогите.


Если кто располагаем данными по предельному изгибающему моменту для шестигранных полых опор уличного освещения, просьба отклинутся. Возможно это может быть в типовых на установку таких опор.
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Апреля 2008 года, 22:08
(ссылка на это сообщение)

 Мне просто очень интересно, а для чего это? Для проектирования аналогичных опор? Просто опоры это готовое изделие, разработанное под допускаемые по нормам на наружное освещение. Никогда не видел такие данные. Вот для проверки полистал пару каталогов по опорам (от торгового дома "Светотехника"), ничего кроме габаритных размеров и масс опор нет [грусть].

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Паша Д
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Апреля 2008 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

  Может для проверки на ветровые нагрузки (в опасных по ветру районах). А может для расчёта на несущую способность. Знаете когда навешают на этот столб всяких щитов рекламных, знаков, светофор, проводов, рупоров, гирлянд... то и невольно задумаешься - "а выдержит ли опора это всё". Особенно опять же с учётом ветровых нагрузок.

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Инж
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июля 2008 года, 06:56
(ссылка на это сообщение)

Извиняюсь за долгое отсутствие. Изгибающий момент нужен был для расчета несущей способности опор при подвеске оптоволоконного кабеля. Подскажите, при расчете ветровых нагрузок на опоры уличного освещения ветровое давление брать из ПУЭ (ВЛ св. 1 кВ) или из СНиП "Нагрузки и воздействия"?
Анкер
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Июля 2008 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, при расчете ветровых нагрузок на опоры уличного освещения ветровое давление брать из ПУЭ (ВЛ св. 1 кВ) или из СНиП "Нагрузки и воздействия"?

  А почему у Вы опоры уличного освещения относите к ВЛ св. 1 кВ?? Или Вы сослались на "ПУЭ, ВЛ св. 1 кВ", т.к. в разделе "ПУЭ, ВЛ до 1 кВ" про расчёт нагрузок ничего не сказано?
  Вообще даже по определению нагрузок на опоры, фундменты и основания ВЛ свыше 1 кВ в ПУЭ даётся ссылка на Приложение, а там ссылки на СНиПы.
Инж
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Июля 2008 года, 06:28
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ в главе линии до 1 кВ сказано: "2.4.11. Климатические условия для расчета ВЛ до 1 кВ в нормальном режиме должны приниматься как для ВЛ до 20 кВ в соответствии с 2.5.38 - 2.5.74." Согласно 2.5.41 ПУЭ нормативное ветровое давление равно 400 Па (I ветровой район), а согласно  СНиП 2.01.07-85 "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ" давление 230 Па. Что подставлять в расчеты - не понятно.
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Сентября 2008 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Имеется "Приложение к гл. 2.5. Указания по проектированию опор, фундаментов и оснований ВЛ" к ПУЭ. Вот что там есть интересного (не считая самой методики расчётов):
Цитата: "ПУЭ"
Основными характеристиками нагрузок и воздействий являются их нормативные значения, которые устанавливаются в соответствии с требованиями 2.5.88-2.5.95 и п.5-8 настоящего приложения, а для нагрузок, не регламентированных указанными требованиями, в соответствии со СНиП 2.01.07-85 Госстроя России и другими нормативными документами, утвержденными или согласованными Госстроем России.
  Если блуждать по ПУЭ, начиная с п. 2.5.88, то можно выйти на табл. 2.5.1 с ветровым давлением для I района 400 Па. Которым мы обязаны пользоваться. Согласно приложения к главе 2.5
Цитата
а для нагрузок, не регламентированных указанными требованиями, в соответствии со СНиП 2.01.07-85
мы не можем пользоваться данным СНиП 2.01.07-85, т.к. информация по давлению имеется в ПУЭ.
Сами расчёты есть в приложении.

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Инж
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Сентября 2008 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Можно ссылочку на это приложение?
И как, все таки, расчитывать опоры наружного освещения?
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Сентября 2008 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

И как, все таки, рассчитывать опоры наружного освещения?

Вот с этим не уверен полностью. Считать как ВЛ не очень разумно, т.к те же ветровые нагрузки будут гораздо меньше, чем для ВЛ в открытом поле... А отдельных расчетов не видел. Думаю будет лучше всего рассчитать нагрузки по методики из Приложение к гл. 2.5. ПУЭ.

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Vlad-69
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 31 Августа 2014 года, 22:03
(ссылка на это сообщение)

Нужно подвесить сип-4 на метал. опорах освещения ОГС (совместный под вес),
в ТУ просят приложить прочностные расчеты допустимой механической нагрузки
на метал. опору освещения в двух местах, помогите пожал. может кто выполнял подобные расчеты, или нужна ссылка на типовик, спасибо!

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Инженерный софт
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

автор: Shvet
23 Марта 2024 года, 11:34

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49

27 Февраля 2024 года, 09:52

автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10

автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49

автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01

автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 331, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines