Системы TN-S и TN-C-S. В чём принципиальные различия систем?

Количество просмотров - 20012
(ссылка на эту тему)
Паша Д
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Февраля 2008 года, 22:28
(ссылка на это сообщение)

вот собственно TN-S и TN-C-S считаются разными системами. все читали (или видели) ГОСТ с картинками на эту тему. Но скажиет ведь в подстанции всегда же какая-то чать шины идущая от нейтрали является объединённой. Т.е. начиная от самого трансформатора идёт PEN, а потом в РУ ветвиться на 2 независимых. Получаеться что идеальной TN-S не бывает?

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Февраля 2008 года, 22:38
(ссылка на это сообщение)

 Не очень силен в подстанциях. Но дальше за ВРУ система то TN-S?! Это главнее, то что от подстанции отходит уже система TN-S.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Паша Д
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Февраля 2008 года, 23:00
(ссылка на это сообщение)

Ну ладно сформулирую вопрос по-другому:
1. если в системе шины PE и N разделены изночально, то такая система заземления называется TN-S;
2. если первоначально от источника идёт общая шина PEN, а в какой-то момент она делиться на две, то такая система заземления называется TN-C-S.
Верно?
Внимание вопрос: как называется система заземления, если шина объединена только внутри РУ, ВРУ? т.е. с одной стороны шина PEN существует на каком-то участке, но с другой стороны к потребителям идут уже две независимые шины?

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Февраля 2008 года, 23:26
(ссылка на это сообщение)

 Внимание ответ: если разделение на РУ подстанции, то тогда система TN-S, если на ВРУ потребителя, то тогда это система TN-C-S.
Вот для освежения памяти:
TN-S.jpg
 
* TN-S.jpg
(11.77 Кб, 292x219)  [скачать]  [загрузок: 6575]
TN-C-S.jpg
 
* TN-C-S.jpg
(12.65 Кб, 322x211)  [скачать]  [загрузок: 6463]

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Паша Д
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Февраля 2008 года, 23:37
(ссылка на это сообщение)

А если у потребителя нет ВРУ и питание осуществляеться от РУ подстанции? Подстанция расположена непосредственно у потребителя и питает группу электроприёмников.

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Февраля 2008 года, 23:43
(ссылка на это сообщение)

 Я считаю, что это будет система TN-S. Обратите внимание на схемы систем в сообщении 4. Получается, что РУ подстанции и есть левая часть первой схемы (Источник питания). Или я не прав?

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Паша Д
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Февраля 2008 года, 00:20
(ссылка на это сообщение)

Думаю что правы. Суть как раз в отличии тех картинок, которые Вы привели. И в первом и во втором случае будет общая часть (PE и N всё равно объединяться на источнике, пусть даже это и не показано на картинке TN-C-S), но разница в том, что в системе TN-C-S к этой общей части (т.е. шине PEN) подключен приёмник, а в системе TN-S приёмники подключаются только после точки разделения шин. Т.е. фактически объединённая часть PEN может быть сколь угодно протяжённой, главное чтобы к ней не были подключены приёмники.
Ну ладно сменим немного тему. А Вы знаете как собственно расшифровываются эти загадочные буквы TN-S, TN-C-S и есть ли система TN-S-C??

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Февраля 2008 года, 00:33
(ссылка на это сообщение)

 Похоже знаний по теме у Вас достаточно, просто решили проверить других [улыбка] ?
Из ГОСТ 30331.2-95 "Электроустановки зданий. Основные характеристики" п. 312.2:
Цитата
Первая буква - характер заземления источника питания:
Т - непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле;
I - все токоведущие части изолированы от земли или одна точка заземлена через сопротивление.
Вторая буква - характер заземления открытых проводящих частей электроустановки:
Т - непосредственная связь открытых проводящих частей с землей, независимо от характера связи источника питания с землей;
N - непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания (в системах переменного тока обычно заземляется нейтраль).
Последующие буквы (если таковые имеются) - устройство нулевого рабочего и нулевого защитного проводников:
S - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раз-дельными проводниками.
С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике (PEN-проводник).

Системы TN-S-C нет. Хотя по смыслу это та же TN-C-S, но в стандартах нет.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Гном
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Февраля 2008 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Паша Д, вероятно пытается Вас подловить, КиЗ. [улыбка] Если смотреть на эти буквы обозначения, как сокращения латинских слов, то они примерно значат следующее:
Т - трансформатор (Transformer) т.е. источник;
I - изолированная (Insulated) нейтраль;
N - нейтраль (Neutral) выведенная из трансформатора;
S - разделённый (Separate) проводник;
С - объединённый (Combined) проводник.

Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Февраля 2008 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

 Теперь понял, необходимо как бы читать слева на право (от источника к потребителю). Тогда конечно недопустима система TN-S-C! Спасибо, Гном, что помог. Похоже Паша Д меня подловил, я не думал что смена очередности последних символов сильно влияет, оказывается очень сильно. Теперь буду знать.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Паша Д
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Февраля 2008 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

   [смех] раскусили! Вот именно что система TN-S-C теоретически может существовать, но это будет нарушение электробезопасности и правил устройства электроустановок - т.е. изначально отдельные проводники PE и N в какой-то точке соединяться и образуют PEN. В ГОСТ 30331.2-95 написано что это будет нарушением, но тип TN-S-C не указан (и правиль в обще-то конечно).

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Февраля 2008 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

 Что ж, Паша Д, хоть я и считал, что ориентируюсь в этом вопросе, но все равно узнал для себя кое-чего нового - то, что необходимо запись системы заземления как бы читать слева на право (от источника к потребителю). Теперь надеюсь меня не подловит никто больше [улыбка].

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Апреля 2008 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)


Паша Д, вероятно пытается Вас подловить, КиЗ. [улыбка] Если смотреть на эти буквы обозначения, как сокращения латинских слов, то они примерно значат следующее:
Т - трансформатор (Transformer) т.е. источник;
I - изолированная (Insulated) нейтраль;
N - нейтраль (Neutral) выведенная из трансформатора;
S - разделённый (Separate) проводник;
С - объединённый (Combined) проводник.


Парочка ремарок:
T - Terra (от лат. terra - земля, мы тут о заземлении/занулении говорим, а не о "трансформаторе"! - иначе для системы TT с таким "трансформатором" вообще убойная ситуация возникнет о)
I - Isolated (от англ. isolated - изолированный)
S - Separated (от англ. separated - разделенный)

Главный инженер (Москва, Россия)
Паша Д
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Апреля 2008 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Цитата
T - Terra (от лат. terra - земля, мы тут о заземлении/занулении говорим, а не о "трансформаторе"! - иначе для системы TT с таким "трансформатором" вообще убойная ситуация возникнет о)

Согласен, я ошибся. Ваша правда [улыбка] Может датите, VladM, ещё разъяснения в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,1546.html ?

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Трансформатор
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Апреля 2008 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

В соответствии с ГОСТ 30331.2 приняты такие обозначения типа заземления системы:
система TN  система, в которой сеть питания имеет глухое заземление одной точки токопроводящих частей источника питания, а электроприемники и открыты ведущие части электроустановки присоединяются к этой точке с помощью соответственно N- или М- и защитного РЕ-проводников;
система TN-S  система TN, в какой N- или М- и PE-проводники разделено по всей сети;
система TN-C  система TN, в какой N- или М- и РЕ-проводники совмещено в одном PEN-провіднику по всей сети;
система TN-C-S  система TN, в какой N- или М- и РЕ-проводники совмещено в одном проводнике в части сети, начиная от источника питания;
система ТТ  система, одна точка токопроводящих частей источника питания которой заземлена, а открыты ведущие части электроустановки присоединено к РЕ-проводника, соединенного с заземлением, электрически независимым от заземления, к которому присоединена точка токопроводящих частей источника питания;
система IT  система, в которой украшаю узором питание изолировано от земли или заземлено через приборы или (и) устройства, которые имеют большое сопротивление, а открыты ведущие части электроустановки присоединено к заземленному РЕ-проводника.
На рисунках 1.7.1 и 1.7.2 поданы примеры выполнения систем TN, ТТ и IT соответственно в трехфазных электроустановках переменного тока и в электроустановках постоянного тока, где приняты такие условны обозначения:
     –    N- проводники (M- проводники);
     –    PEN- проводники;
     –    защитный проводник (Ре-проводник).
Для систем ТТ и IT поданы возможные варианты присоединения
РЕ-проводников к заземлювального пристрою.
Литерные обозначения типа заземления системы значат:
первая буква  характер заземления источника питания:
Т (от лат. «terra»  земля)  непосредственное присоединение одной точки токопроводящих частей источника питания к заземлювального пристрою. В трехфазных сетях такой точкой, как правило, является нейтраль источника питания (если нейтраль недоступна, то заземляют фазный проводник), в трехпроводных сетях однофазного тока и постоянного тока  средняя точка, а в двухпроводных сетях  один из выводов источника однофазного тока или один из полюсов источника постоянного тока;
И (от англ. «isolated»  изолированный)  все токопроводящие части источника питания изолированы от земли или одна точка заземлена через большое сопротивление (например, через сопротивление приборов контроля изоляции);
вторая буква  характер заземления открытых ведущих частей электроустановки:
N (от англ. «neutral»  нейтраль)  непосредственная связь открытых ведущих частей электроустановки с точкой заземления источника питания;
Т  непосредственная связь открытых ведущих частей с землей независимо от характера связи источника питания с землей.
Следующие буквы в системе TN нейтрального N и защитное PE-проводников:
S (от англ. «separate»  разделять)  функции N- и PE-провідників выполняют отдельные проводники;
С (от англ. «combine»  объединять)  функции N- и Ре-проводников выполняет один PEN-провідник.

Инженер-проектировщик (Чернигов, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Zve 1
Вчера в 23:13

автор: 7777
Вчера в 20:22

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
texnolog11, макс2801, Антониони, Наталия Номакова
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines