Сообщение #16 : 17 Октября 2011 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

...из формулы Р [Па] = (v [м/c]^2 x g[кг/м^3])/2 определяется скорость воздуха в этой щели при условии перепада в 20 Па.

Куда уж детальней: Из вышеприведенной формулы скорость в щелях вокруг дверного полотна составляет 4,08 м/с. Ширина щели принимается равной 4 мм (единственную ссылку на то, где это прописано нашел такую "Ройтман М.Я. Противопожарное нормирование в строительстве - М.; 1985 г." Саму книгу не смотрел!). Размер стандартного двернрго полотна 0,9 х 2,1 м (Периметр - 6 м.п.) Площадь щели 6 х 0,04 = 0,24 м2. Расход воздуха ч/з щель для обеспечения 20 Па: L = 4,08 х 0,24 х 3600 = 3525 м3/ч И все! Аркадий

Главный инженер климатической компании (Минск, Беларусь)
ЗаВал
***
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 17 Октября 2011 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Площадь щели 6 х 0,04 = 0,24 м2. Расход воздуха ч/з щель для обеспечения 20 Па: L = 4,08 х 0,24 х 3600 = 3525 м3/ч

Описка вкралась.
И ведь в общем случае в тамбур-шлюзе перед категорируемым помещением 2 двери... А на щели в 4 мм расчитывать... не знаю как в теории. все- одно уплотнять придется резиной. Но запас по воздуху обязательно предусматривать надо!

Инженер (Минск, Беларусь)
ArFey
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 17 Октября 2011 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Описка вкралась.

Таки, да! А я все понять не могу, всегда вроде было от 300 до 500 кубов, а тут в 10 раз больше выскочило! А в метре то 1000 мм, оказывается [улыбка] ! Аркадий

Главный инженер климатической компании (Минск, Беларусь)
ЗаВал
***
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Октября 2011 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)


А я все понять не могу...

Бывает...Главное - что бы уверенным тоном.

И все!

[улыбка]

Инженер (Минск, Беларусь)
ИнжУ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 24 Октября 2011 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

О, Боги Олимпа! Неведомы Вам тамбур-шлюзы, вы подпирали только небеса!

В Пособии 1.91 Расход приточного воздуха все дружно читаем раздел 3. Расходы воздуха для
тамбур-шлюзов и для обеспечения дисбаланса воздуха в помещениях.

Оттуда мы узнаем, что 250м3/ч - реальная цифера, почему-то отраженная в СНиП ОВК (мин 250м3/ч).

Ухожу на чай с Посейдоном..

Проектант ОВ (Сумы, Украина)
ЗаВал
***
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 24 Октября 2011 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Хм.. че-то не понял к чему клоните...
По-моему. вся проблема в том, что никто не считает эти объемы. Возможно, потому что никто не дает данные по этим злосчастным щелям... Не заморачиваясь, забивают 250 кубов, но на практике при сдаче чаще всего их не хватает. Хорошо, если есть запас какой-то.

Инженер (Минск, Беларусь)
Дмитрий Х
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 23 Ноября 2012 года, 00:41
(ссылка на это сообщение)

...из формулы Р [Па] = (v [м/c]^2 x g[кг/м^3])/2 определяется скорость воздуха в этой щели при условии перепада в 20 Па.
У меня почему-то по этой формуле скорость получилась не 4,08 а 5,77 (возможно автор сообщения упустил двойку)

Инженер (Витебск, Беларусь)
Johny Capuello
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 27 Сентября 2016 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)


...из формулы Р [Па] = (v [м/c]^2 x g[кг/м^3])/2 определяется скорость воздуха в этой щели при условии перепада в 20 Па.

Куда уж детальней: Из вышеприведенной формулы скорость в щелях вокруг дверного полотна составляет 4,08 м/с. Ширина щели принимается равной 4 мм (единственную ссылку на то, где это прописано нашел такую "Ройтман М.Я. Противопожарное нормирование в строительстве - М.; 1985 г." Саму книгу не смотрел!). Размер стандартного двернрго полотна 0,9 х 2,1 м (Периметр - 6 м.п.) Площадь щели 6 х 0,04 = 0,24 м2. Расход воздуха ч/з щель для обеспечения 20 Па: L = 4,08 х 0,24 х 3600 = 3525 м3/ч И все! Аркадий



И все же. По данной подробной формуле получается 5,8 скорость. Никак не 4,08!!!!! Не могли бы уточнить ошибку?
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 963, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, Alltta, Андрей_888, Наталия26, Безрученко, Omicron Pеrsei, Земский, VadGKorn, AnPo, avr1973, Trust Me, Shvet, Маркос
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines