beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287836
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электрические щитки. На какой высоте надо устанавливать, нормативный документ?

Количество просмотров - 142570
(ссылка на эту тему)
Ren Gen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Сентября 2009 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

   Здравствуйте форумчане!
  Извиняюсь если такая тема уже есть, но я не нашел!
  Подскажите пожалуйста, на кокой высоте устанавливаются всевозможные щитки, распределительные пункты, ВРУ, ящики трансформаторные понижающие, пускатели и т.д. И каким образом производится отсчет расстояния т.е. от пола до низа оборудования или до верха! Только пожалуйста со ссылкой на ТНПА.
     З.Ы. Искал в ПУЭ но не нашел ничего кроме высоты установки счетчиков 0,8-1,7 м.

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
Сердолик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Сентября 2009 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.
СП31-110
13.5 Распределительные пункты и групповые щитки следует, как правило, устанавливать в нишах стен в запирающихся шкафах. При наличии специальных шахт для прокладки питающих сетей распределительные пункты и групповые щитки следует устанавливать в этих шахтах с устройством запирающихся входов в шахты для доступа к щиткам и пунктам только обслуживающего персонала.
13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.
Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.

т.е. можно резюмировать - размещение щитков от уровня пола зависит от места  их установки. В общем случае руководствоваться ПУЭ п.4.1.14, при этом щиток может быть раличных габаритов), а по высоте установки привязываемся к аппаратом. По высоте от нижнего края щитка это исключительные случаи, как например в СП (см. выше).

Инженер, проектировщик (Мурманск, Россия)
Ren Gen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Сентября 2009 года, 22:21
(ссылка на это сообщение)

 Насчет  ПУЭ 4.1.14 спасибо! Перечитаю! [улыбка]
"Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола"
Если я правильно понял, то согласно СП31-110 от пола до низа щитка должно быть не менее 2,2 м?
Возникает вопрос рационально ли это? Ведь чтобы попасть в щиток обслуживающему персоналу нужно носить с собой лестницу либо табуретку! [улыбка]
И второй вопрос, видел ли кто нибудь где нибудь щитки на такой высоте? По моему все всегда ставят щитки 1,5-2м от уровня пола! И технадзор всегда принимает без вопросов!

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Сентября 2009 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)

Так читай пункт сначала и внимательнее! Ведь это условие (>2,2 м) для лестничных клеток зданий и только для навесных щитов, чтобы они не уменьшали свободный проход, предусмотренный нормами.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Сердолик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Сентября 2009 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

Для Ren_Gen:
Mav еще раз акцентиривал на том когда применяется эта высота >=2.2м

Инженер, проектировщик (Мурманск, Россия)
Ren Gen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Сентября 2009 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

Насчет СП понятно!
А можем ли мы применять ПУЭ 4.1.14 к щиткам и пунктам?

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
Ren Gen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Января 2010 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

Согласно типовой документации 5.407-112 осветительные щитки устанавливаются на высоте 1,5 м от уровня чистого пола!
Я правильно понял?

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
Alex-2002
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Января 2010 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

СП 31-110-2003( Свод правил по проектированию и строительству
СП 31-110-2003
"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
(одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ
от 26 ноября 2003 г. N 194)) Взамен ВСН 59-88..................
13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.
Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.
14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.
В силовой сети предприятий общественного питания и торговли розетки следует, как правило, устанавливать на высоте 1,3 м, а пусковые аппараты - на высоте 1,2-1,6 м от пола.
Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не выше чем на 1 м от пола.
и т.д.

Заместитель технического директора (Нижний Новгород, Россия)
Alex-2002
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Января 2010 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

в практике: щитовое оборудование - 1,8м до верха щита от уровня "чистого пола" (узнаем толщину заливки пола у строителей, т.о. "чистый пол" - это тот "горизонт", на котором будет стоять электрик перед этим щитом после чистовой отделки помещений)), коммутационные аппараты - 1,6м до низа аппарата от уровня "чистого пола"

Заместитель технического директора (Нижний Новгород, Россия)
Александр-1977
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Октября 2015 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

У меня в принципе тоже вопрос по этой теме. Я сейчас проектирую гостиницу и заказчик исходит из желания, чтобы номерах напряжение в розеточной и осветительной сети появлялось в зависимости от того имеется ли карточка в картоприемнике (это устройство ещё называется энергосберегающее устройство)  или нет. Я ставлю в номере электрощиток пластиковый на 8 модулей и в нем устанавливаю отдельные автоматы на освещение, розетки, электрочайник и вентилятор и ставлю в этот щиток силовое реле, которое управляется карточкой по наличию её в картоприемнике. Раньше я размещал щиток за шкафом для верхней одежды, чтобы он не попадал в поле зрения постояльца, а сейчас этого шкафа в номере не будет и единственная возможность установить его под стол, а это соответственно низ щитка получается на высоте 400мм от пола.  Есть конечно вариант установить на высоту 1,8 м от пола (верх щита), но тогда его надо закрывать хотя бы зеркалом, но тогда у зеркала должна быть рама, чтобы зеркало в плотную прилегало к перегородке. Электрощиток применяю утопленного типа, но он все равно выставляется поскольку у него тоже есть рамка и выставляется он на 36мм.  Так вот вопрос на какой минимальной высоте я могу этот щиток поставить? Могу ли я воспользоваться п. 4.1.14 ПУЭ применительно к общественным зданиям ведь этот раздел больше распространяется на распредустройства и подстанции? Или может есть какой-то другой пункт и норматив, который допускал бы размещение указанного электрощитка на высоте 400мм?

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Sayan
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Ноября 2016 года, 01:44
(ссылка на это сообщение)

В развитие темы щитков. Прошу разрешить мои сомнения в следующей ситуации: требуется электрифицировать помещения небольшого кафе, состоящее из торгового зала,кухни,коридора и котельной.Запитка от возудшной линии,щиток учёта со счётчиком и вводным автоматом на наружной стене здания.Далее кабелем вход в здание и групповой щиток в котором будет установлен общий автомат для обесточивания всего здания.Самым лучшим местом для установки этого щитка является кухня, т.к. в коридоре нет окон и соответственно темновато.На кухне и светло и свободно для обслуживания.Щиток пластиковый, двухрядный, с прозрачными дверцами ШРН-П-16 (IP40).Сомнение в следующем: считать-ли этот щиток вводным ( т.е. ВРУ), можно-ли его устанавливать на кухне,если да - то при каких условиях? ( может дополнительно шкафчик ему соорудить)

Электрик (с.Имисское, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Ноября 2016 года, 05:39
(ссылка на это сообщение)

СП 31-110-2003 п.13.1 п.13.7

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 03 Ноября 2016 года, 05:56
(ссылка на это сообщение)

ак вот вопрос на какой минимальной высоте я могу этот щиток поставить? Могу ли я воспользоваться п. 4.1.14 ПУЭ применительно к общественным зданиям ведь этот раздел больше распространяется на распредустройства и подстанции?
применяйте спокойно 4.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на распределительные устройства (РУ) и низковольтные комплектные устройства (НКУ) до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в виде щитов распределительных, управления, релейных, пультов, шкафов, шинных выводов, сборок.
а чтоб щиток не попадал в поле зрение это  в задании прописано?...пом не нет ничего плохого если попадает сделать его в встраиваемым и запираемым и повесить на нормальную высоту для удобного обслуживания. хотя как то был в гостинце в номере щиток весел над входной дверью так что без стремянки не достать.


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Ноября 2016 года, 06:03
(ссылка на это сообщение)

считать-ли этот щиток вводным ( т.е. ВРУ), можно-ли его устанавливать на кухне,если да - то при каких условиях?
да этот щиток ВУ( ВРУ) .а  так кухня не лучшее место в силу   неблагоприятных факторов  (в виде влажности и температуры, пара) в этом плане коридор предпочтительнее  с выполнением требований к щиткам висящим на путях эвакуации

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Ноября 2016 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)


В развитие темы щитков. Прошу разрешить мои сомнения в следующей ситуации: требуется электрифицировать помещения небольшого кафе, состоящее из торгового зала,кухни,коридора и котельной.Запитка от возудшной линии,щиток учёта со счётчиком и вводным автоматом на наружной стене здания.Далее кабелем вход в здание и групповой щиток в котором будет установлен общий автомат для обесточивания всего здания.Самым лучшим местом для установки этого щитка является кухня, т.к. в коридоре нет окон и соответственно темновато.На кухне и светло и свободно для обслуживания.Щиток пластиковый, двухрядный, с прозрачными дверцами ШРН-П-16 (IP40).Сомнение в следующем: считать-ли этот щиток вводным ( т.е. ВРУ), можно-ли его устанавливать на кухне,если да - то при каких условиях? ( может дополнительно шкафчик ему соорудить)

СП-31-110-2003.  14.7 Установка распределительных пунктов, щитов, щитков непосредственно в производственных помещениях пищеблоков, торговых и обеденных залах допускается как исключение при невозможности принять иное решение. При установке в торговых и обеденных залах они должны размещаться в нишах строительных конструкций с запирающимися дверцами и иметь надлежащее архитектурное оформление

Только IP по воде маловато, на кухне ведь кипящие кастрюли

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Перельман
Сегодня в 15:12

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1137, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Перельман, Alex2214, Земский, Чистильщик, Ильина Екатерина, Александрr, Ilnara, spirin158, Shvet, Dizel 2012, doctorRaz, AlexeyVL, Alltta, Horizont, Ратибор, Barmaley
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines