Временное электроснабжение трёх бытовок. Какой взять вводный щит?

Количество просмотров - 3588
(ссылка на эту тему)
Александр Викторович
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Мая 2009 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер господа! Проектирую временное электроснабжение трех бытовок (т.н. временная база дорстроя) все сделал но есть ВОПРОС : какой щит взять на осуществления ввода в вагончики???  
  Схема по моему простейшая: приходит 3 фазы, сажаются на вводной автомат, а уже от ввода идет распределение по одной фазе на бытовку.
...Хотя схему можно упростить с ВЛ 0.4 кВ приходит фаза и ноль (потому что расчетная мощность 3 бытовок Рр=7.24 кВт)
Щит ввода предположительно хочу расположить под навесом.
Заранее благодарю за дельные советы!

? (Казань, Татарстан)
Новатор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Мая 2009 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Как вариант, это может быть рубильник, ну например ЯБПВУ-1 он IP54, кроме того имеет уши для навесных замков как во включенном состоянии запирается, так и в выключенном. Это очень удобно. Вставка может калиброваться  до 31,5А. Это будет эконом вариант.

Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Electric-pko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Апреля 2017 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Как вариант, это может быть рубильник, ну например ЯБПВУ-1 он IP54, кроме того имеет уши для навесных замков как во включенном состоянии запирается, так и в выключенном. Это очень удобно. Вставка может калиброваться  до 31,5А. Это будет эконом вариант.

Согласен. Еще можно поставить в бытовке автомат АП на 32 А. Он полностью закрытый. Конечно можно и IP54 поставить, чтоб точно никто в бытовке под напругу не попал

Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 10 Апреля 2017 года, 18:47
(ссылка на это сообщение)

АП на 32 А
Почему 32 ? (там 20 в самый раз)
Electric-pko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Апреля 2017 года, 06:30
(ссылка на это сообщение)

АП на 32 А
Почему 32 ? (там 20 в самый раз)
Лучше брать немного с запасом. Мало ли что они еще там будут включать. Обогреватель, чайник, может еще какой-нибудь электроинструмент включат, тогда 20 А не хватит

Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 11 Апреля 2017 года, 07:58
(ссылка на это сообщение)

У Александра Викторовича посчитаны Рр=7.24 кВт , для "мало ли что включать" надо вводить "Рмало ли что =.."
В принципе 20А*1,15=23А и до 5 кило (22,7А для 1Р) не должен срабатывать (по гарантии производителя). А в среднем и больше.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Адексей 1
Сегодня в 09:48

автор: Huawei
Сегодня в 09:46

автор: Huawei
Сегодня в 09:25

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 09:06

автор: DVolg 174
Сегодня в 08:33

автор: Олега 777
Вчера в 20:12

автор: Algat
Вчера в 15:18

автор: Юра 123
Вчера в 12:15

автор: Algat
Вчера в 11:22

автор: Юра 123
Вчера в 11:09

автор: Ingener 523
Вчера в 10:28

автор: Dmitryi52nnov
Вчера в 09:50

автор: Максим R
Вчера в 07:35

автор: Posetitel
25 Июня 2017 года, 18:24

автор: Mihail 63
25 Июня 2017 года, 10:06

Последние 10 cообщений чата:
21 Июня 2017 года, 13:05
Парни подскажите где прописано что ск или тн должен ставить печать? Заказчик вынуждает расписаться а у меня сомнения в Акте разбивки осей.
09 Июня 2017 года, 11:21
Исправлена проблема со скачиванием вложений, возникшая после обновления ПО сервера
08 Июня 2017 года, 18:13
На сервере были неполадки с ПО. Приносим извинения за недоступность ресурса в течении 1 часа.
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 09:01
ой, прошлое сообщение, оказывается, от 31.03., неделю назад. )) зачастили мы тут в чате, однако... [улыбка]
07 Апреля 2017 года, 08:58
ах да, тяпниццца! но когда суббота рабочая, то пятница чуть-чуть переносится на завтра [шутка]
31 Марта 2017 года, 16:16
Пятница-тяпница, господа инженеры!!!
02 Марта 2017 года, 14:46
http://www.proektant.org/index.php/topic,22364.msg235929.html#msg235929
Может кто поможет, спасибо.