beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288056
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Функциональное заземление оборудования компьютерного томографа. Вопросы по выполнению

Количество просмотров - 7650
(ссылка на эту тему)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 23 Июня 2017 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Вы прислушайтесь к моему мнению-ЗУ по электробезопасности, электромагнитной совместимости и требованиям молниезащиты должно быть единым (заземлители электрически связаны).


Я с Вами полностью согласен. Оно у меня единое. Но что меня беспокоит, так это объединяется оно путем присоединения шины ГШФЗ (которая в ВРУ-КТ) к ГЗШ, через проводник PE в составе питающего кабеля.

КТ.jpg
 
* КТ.jpg
(83.78 Кб, 800x525)  [скачать]  [загрузок: 344]
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 23 Июня 2017 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

сложности с отдельным проводником?
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 23 Июня 2017 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

сложности с отдельным проводником?


Нет сложностей, сложность основная в том, чтобы понять принцип, поэтому пришел сюда)

Как я понял лучше присоединить отдельный заземлитель сразу к ГЗШ, да?
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 23 Июня 2017 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

я бы на вашем месте перемычку еще кинул между шинами и на этом успокоился
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 23 Июня 2017 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)


я бы на вашем месте перемычку еще кинул между шинами и на этом успокоился


Спасибо за неоценимую помощь!

Но все же кину от заземлителя сразу на ГЗЩ. Чисто геометрически (исходя из взаимного расположения элементов) это гораздо ближе будет, чем тянуть сначала перемычку на ВРУ-КТ, а от ВРУ-КТ опять полпути возвращаться к заземлителю.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 23 Июня 2017 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Есть задание от него. Не более 2 Ом

Никто не запрещает уточнить задание (которое скорее всего от поставщика), если есть сомнения. Я, например, не в курсе к какой точке системы томографа подключается функциональный проводник.  
Проводник от ГЗШ хорошо изолированный (не включенный в ДСУП) в здании, которому 60 (и скорее еще с PEN), может представлять опасность. А будучи включенным в ДСУП пропадает смысл функциональности.
Принимает все работы исключительно сервисный инженер.

Я предупреждал. Удалил флуд. В случае продолжения флуда буду удалять сообщения полностью  (модератор)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 23 Июня 2017 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

Во-первых уточнил у производителя. Он называет это заземление - функциональным. Ок.

Скорее называет вам его поставщик. Вот пример КТ от GE (мануал по установке) где нет слова "функционал..."
Поищите такой мануал производителя для своего аппарата.
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 23 Июня 2017 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)


А с КТ лучше всего запросить производителя.


Есть задание от него. Не более 2 Ом

Согласен с Олега777, что на такое дорогое, специфическое медицинское оборудование надо иметь инструкцию производителя. Что он там нарисует по заземлению , то и выполнять

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 23 Июня 2017 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)



А с КТ лучше всего запросить производителя.


Есть задание от него. Не более 2 Ом

Согласен с Олега777, что на такое дорогое, специфическое медицинское оборудование надо иметь инструкцию производителя. Что он там нарисует по заземлению , то и выполнять


Есть индивидуальное техническое задание от GE на все системы КТ включая размещение оборудования на конкретных архитектурных планах.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 23 Июня 2017 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

индивидуальное техническое задание от GE

Размещение в конкретных помещениях (привязку) нам выполняли поставщики (используя рамки и штампы с упоминанием производителя ). Сомневаюсь, что этим занимаются спецы в офисе GE. Но спорить не буду, вам виднее куда посылали запрос. Да и со временем что-то может меняться.
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 23 Июня 2017 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Есть индивидуальное техническое задание от GE на все системы КТ включая размещение оборудования на конкретных архитектурных планах.

На Вашем месте решая такой интересный, с точки зрения проектировщика, вопрос, я бы проштудировал всю информацию в инете (того же Базеляна, у него есть пояснения по этому вопросу). На сколько я помню, что если монтируете свое независимое ЗУ для специфического оборудования и размещаете его за 15...м, то оно не должно соединяться с ЗУ здания и ЗУ источника питания, просто смысла нет.

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 23 Июня 2017 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

На Вашем месте решая такой интересный, с точки зрения проектировщика, вопрос,


Да, это очень интересный вопрос, тем более я на своей практике первый раз с таким сталкиваюсь и несомненно буду изучать этот вопрос основательно, т.к. предстоит теперь работа именно в этом направлении.

если монтируете свое независимое ЗУ для специфического оборудования и размещаете его за 15...м, то оно не должно соединяться с ЗУ здания и ЗУ источника питания, просто смысла нет.


да, именно так, ведь необходимо разносить заземлители, если они не связаны друг с другом, чтобы не возник потенциал, а если система едина то и нет смысла.
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 23 Июня 2017 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

да, именно так, ведь необходимо разносить заземлители, если они не связаны друг с другом, чтобы не возник потенциал, а если система едина то и нет смысла.

Здесь надо связывать вопрос заземления с системой электроснабжения этого оборудования. Допустим вы питаете ваше оборудование по системе IТ т. е. через разделительный трансформатор, а заземление обустраиваете свое выше сказанное за 15...м

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 23 Июня 2017 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Допустим вы питаете ваше оборудование по системе IТ


Нет, здесь еще не IT, IT это в оперблоках, а тут пока еще TN)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 23 Июня 2017 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Размещение в конкретных помещениях (привязку) нам выполняли поставщики (используя рамки и штампы с упоминанием производителя   )


Возможно поставщики, я человек новый, работаю три дня, пока еще не разобрался, но рамки и штампы, то да))
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Beroes Group, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines