Уважаемые форумчане! Выполняю на учебе контрольную:дан план типового этажа,в подвале спроектированы системы водоснабжения и канализации:стояки,выпуски. Вопрос состоит в следующем. В методическом пособии не нашел информации,в каком направлении указать ответвления стояков на аксонометрическей схеме,в сторону выпуска? И можно ли ось быть направлена,как показано синей линией или всегда только в верхний правый угол(зелена линия).Фото приложил.Спасибо
план подвала.png
 
* план подвала.png
(19.91 Кб, 979x466)  [скачать]  [загрузок: 371]
Aleshka
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июня 2017 года, 23:00
(ссылка на это сообщение)

аксонометрическая схема
схема.png
 
* схема.png
(24.13 Кб, 1103x530)  [скачать]  [загрузок: 365]
.png
 
* .png
(24.13 Кб, 1103x530)  [скачать]  [загрузок: 354]
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Июня 2017 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Схемы систем выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической проекции в масштабе 1:100 или 1:200

Инженер ВК (Львов, Украина)
Aleshka
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июня 2017 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Dmytro,доброе утро! Спасибо за ответ. Если вас не затруднит,не могли бы вы на примере еще пояснить,особенно про направление стояков в аксонометрической схеме,там ведь еще нужно ответвления правильно указать,влево они направлены или вправо в зависимости от расположения стояка в подвале.Мне бы это разъяснить поподробнее,так как на заочке учусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июня 2017 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

что значит стояки влево или вправо?
нет разницы это поэтажный отвод или лежаки в подвали....аксонометрия есть аксонометрия

Инженер ВК (Львов, Украина)
Aleshka
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Июня 2017 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Я имею ввиду про эти ответвления,все сдают по-разному,у кого направление в левую сторону,у кого в правую,это разве не зависит от плана канализации? и в водопроводе тоже
В.png
 
* В.png
(13.86 Кб, 489x488)  [скачать]  [загрузок: 333]
Aleshka
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Июня 2017 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

канализация
К.png
 
* К.png
(9.6 Кб, 384x496)  [скачать]  [загрузок: 331]
.png
 
* .png
(9.6 Кб, 384x496)  [скачать]  [загрузок: 76]
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Июня 2017 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

для понимания откройте старый ГОСТ 21.601-79 (1983) (сейчас есть и по новее документы) и техническую литературу, учебники по сан.тех устройствах.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Aleshka
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Июня 2017 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Dmytro,хорошо,спасибо,буду продолжать изучать)
Пасечник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Июня 2017 года, 07:26
(ссылка на это сообщение)

Быстрое построение аксонометрии согласна плана:
1. выносим план сетей отдельно от чертежа.
2. поворачиваем на 315 градусов.
3. создаем блок.
4. в свойствах (ctrl + 1) В пункте Геометрия (Geometry) / Масштаб Y (Scale Y) задаем 0.4142.
5. в пункте Прочее (Misc) / Поворот (Rotation): 22.5.
6. масштабируем (Scale) весь блок на 1.306569.
7. взрываем.

Начальник отдела (Липецк, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: fylthq
13 Февраля 2024 года, 07:57

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

автор: andrej-76.76
08 Декабря 2023 года, 12:16

10 Ноября 2023 года, 11:18

автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13

автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22

автор: mariaks
09 Октября 2023 года, 11:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1162, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Ильина Екатерина, Alex2214, Fe1in, Чистильщик, Shvet, Mav, 406610, Ирис, Максим R, Сурен, AnPo, FrostIzh, Коты, ИК
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines