Электропитание домофонов. Какую категорию по надежности электроснабжения принимать?

Количество просмотров - 248
(ссылка на эту тему)
VaniaLSD
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Июня 2017 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!!
У меня в проекте ЭОМ домофония записывается по 1 особой категория (2 ввода и ИБП). Заказчик хочет убрать ИБП, что понизит категорию.  
Я обосновал это
Домофонная система является разновидностью систем ограничения доступа (СКУД). (из Wiki)

Из ПУЭ:
1.2.17
Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.
Если еще какие-нибудь доводы или нормативы, которые можно ему предъявить?
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Июня 2017 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

А что за здание? это моё личное мнение ИБП это уже чересчур, если это не режимный объект.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 17 Июня 2017 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

если  речь  о жилом доме как и с освещением никаких  особых последствий  неработы данных систем  не будет.. да-неудобство, но не более....3 категория....

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 17 Июня 2017 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)

если  речь  о жилом доме как и с освещением никаких  особых последствий  неработы данных систем  не будет.. да-неудобство, но не более....3 категория....
Да никаких там неудобств: просто дверь остаётся не на замке, вот и все.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 17 Июня 2017 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

то же считаю третья
ничего особенного не произойдет
и никаких массовых жертв
даже особенного воровства может не быть если не знать, что дверь при установленном домофоне случайно открыта

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 19 Июня 2017 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

кстати напоролся в СП 256 в п.8.14 ..... Рабочее освещение лестниц, поэтажных коридоров, вестибюлей, входов в здание, огней светового ограждения и домофонов должно питаться линиями от ВРУ. При этом линии питания домофонов и огней светового ограждения должны быть самостоятельными. Питание усилителей телевизионных сигналов, как правило, следует осуществлять самостоятельными линиями от ВРУ. Питание домофонов, освещения входов в здание и огней светового ограждения рекомендуется осуществлять от сети аварийного эвакуационного освещения.
получается, если можно так сказать , что рекомендованная категория по надежности электроснабжения это первая )

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ПТЗ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : Сегодня в 02:20
(ссылка на это сообщение)

Питание домофонов, освещения входов в здание и огней светового ограждения рекомендуется осуществлять от сети аварийного эвакуационного освещения.
Согласен, что сейчас в большинстве случаев запирание работает при наличии питания, но есть ведь и электромеханические замки домофонов, которые могут не отпереться при отсутствии питания. В жилых домах такого не встречал. Поэтому слово "рекомендуется" однозначно можно опровергнуть принципом работы замка, и соответственно не применять 1 категорию для электромагнитного замка.

? (Петрозаводск, Россия)
VaniaLSD
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : Сегодня в 10:46
(ссылка на это сообщение)

А что за здание?
Жилое здание.

Спасибо за ответы

Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Сегодня в 16:49

Сегодня в 16:37

автор: Максим R
Сегодня в 16:34

автор: Vоlk
Сегодня в 16:05

автор: Ingener 523
Сегодня в 15:32

Сегодня в 15:13

автор: Asret
Сегодня в 15:05

автор: Samsony 1
Сегодня в 13:54

автор: Samsony 1
Сегодня в 13:37

Сегодня в 11:50

автор: ПТЗ
Сегодня в 11:19

автор: VaniaLSD
Сегодня в 10:46

автор: Algat
Вчера в 19:42

автор: Mekelos
Вчера в 16:52

автор: Vladmark
Вчера в 16:17

Последние 10 cообщений чата:
21 Июня 2017 года, 13:05
Парни подскажите где прописано что ск или тн должен ставить печать? Заказчик вынуждает расписаться а у меня сомнения в Акте разбивки осей.
09 Июня 2017 года, 11:21
Исправлена проблема со скачиванием вложений, возникшая после обновления ПО сервера
08 Июня 2017 года, 18:13
На сервере были неполадки с ПО. Приносим извинения за недоступность ресурса в течении 1 часа.
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 09:01
ой, прошлое сообщение, оказывается, от 31.03., неделю назад. )) зачастили мы тут в чате, однако... [улыбка]
07 Апреля 2017 года, 08:58
ах да, тяпниццца! но когда суббота рабочая, то пятница чуть-чуть переносится на завтра [шутка]
31 Марта 2017 года, 16:16
Пятница-тяпница, господа инженеры!!!
02 Марта 2017 года, 14:46
http://www.proektant.org/index.php/topic,22364.msg235929.html#msg235929
Может кто поможет, спасибо.

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2016, Simple Machines