beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

АУГПТ. Централизованное объемное пожаротушение хладоном 227еа двух помещений архива. Болид

Количество просмотров - 7665
(ссылка на эту тему)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 17 Июня 2017 года, 22:17
(ссылка на это сообщение)

По 2-му вопросу обычно закладывают передвижной дымосос

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 17 Июня 2017 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

Программа должна была выбрать не только виды насадок, но и размеры труб. Про Салют не знаю, видел расчет в другой программе. Там получались диаметры, не выпускаемые по ГОСТу

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 17 Июня 2017 года, 22:23
(ссылка на это сообщение)

У Вас ходовые диаметры в расчете

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Июня 2017 года, 22:25
(ссылка на это сообщение)

У Вас дверь между архивами не нарисована, следовательно надо рассматривать как одно помещение и Ваш расчет пересчитывать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 17 Июня 2017 года, 22:34
(ссылка на это сообщение)

В расчете написано, что у Вас имеются постоянно открытые проемы 0,36 м2. Где они на чертеже?
Схема какая-то странная. Трубы не разделены по помещениям. Почему максимальная температура взята 19 градусов? Запотолочное пространство есть? Почему атмосферное давление 0,0999 Мпа?
По трубам кстати задавали мне вопрос, нужна ли оцинковка? Можно ли применять шовные или надо цельнотянутые? Не нашел ответов. Вроде как любые можно

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 17 Июня 2017 года, 22:49
(ссылка на это сообщение)


Про салют это здесь. https://www.proektant.org/index.php?topic=17829
Еще раз агитирую Вас перейти на Зарю, хотя Вы уперто продвигаете свою тему

Огромное вам спасибо Dizel 2012 , что очередной раз откликнулись, пришли на помощь!!! Про зарЮ обязательно к вам прислушаюсь, просто хотелось на первый раз освоить что-то одно, где есть программа которая не позволит совершить ошибки в расчете.

Проектировщик (Казань, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 17 Июня 2017 года, 22:56
(ссылка на это сообщение)


По 2-му вопросу обычно закладывают передвижной дымосос

Я вентиляию нельзя применять Ведь по нормам можно?

Программа должна была выбрать не только виды насадок, но и размеры труб. Про Салют не знаю, видел расчет в другой программе. Там получались диаметры, не выпускаемые по ГОСТу

Солют диаметры тоже расчитывает.

У Вас дверь между архивами не нарисована, следовательно надо рассматривать как одно помещение и Ваш расчет пересчитывать

Извените Dizel 2012 там есть дверь!

В расчете написано, что у Вас имеются постоянно открытые проемы 0,36 м2. Где они на чертеже?
Схема какая-то странная. Трубы не разделены по помещениям. Почему максимальная температура взята 19 градусов? Запотолочное пространство есть? Почему атмосферное давление 0,0999 Мпа?
По трубам кстати задавали мне вопрос, нужна ли оцинковка? Можно ли применять шовные или надо цельнотянутые? Не нашел ответов. Вроде как любые можно

Проемы 0,36 м2 Это винтялиционные проемы. К сожалению ОВ части еще не начали делать а с меня уже проект требуют.
Максимальная 19 не знаю потому что. Проекта отопления нет. Не определили специалиста.
Запотолочного пространства нет.
Давление программа сама дала.
Про трубы не спрашивали.

Проектировщик (Казань, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 17 Июня 2017 года, 23:01
(ссылка на это сообщение)

Вентиляционные проемы могут забить огнезащитные клапана. На них нельзя расчитывать, скорее всего так и будет. Не расчитывайте и на общеобменную вентиляцию, хотя вроде была дискуссия на эту тему. У вентиляционщиков свои тараканы в голове. Как проектировщик Вы должны обосновать любую цифру в исходных данных. Поэтому ответ не знаю, не корректен

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 03 Июля 2017 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо вроде разобрался со всем. Приложил в ответе материал, может кому нибудь пригодиться!

Проектировщик (Казань, Россия)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 04 Июля 2017 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Вот мне интересно, про Зарю пишут ТТХ: рабочее давление 1,6 МПа, возможна заправка Novec 1230. Интересно как это? Если для эффективного перевода Novec 1230 в газ требуется давление на насадке не менее 5 МПа?

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Кипиш
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 14 Ноября 2017 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Вот мне интересно, про Зарю пишут ТТХ: рабочее давление 1,6 МПа, возможна заправка Novec 1230. Интересно как это? Если для эффективного перевода Novec 1230 в газ требуется давление на насадке не менее 5 МПа?

Извиняюсь, что вопросом на вопрос, стало интересно, именно про заявленное давление на насадке для Новека. Посмотрел производителей оборудования, сейчас их стало значительно больше конечно. Но почти у всех в модуле рабочее давление ниже 5МПа, есть и линейки на 2,5МПа, и это Minimax, Tyco, Siemens. Как тогда тут всё это происходит? 

? (Минск, Беларусь)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 15 Ноября 2017 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Это моя невнимательность. Не 5 МПа на насадке должно быть минимум, а 5 бар, т.е. 0,5 МПа. Так что все в порядке.

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 30 Ноября 2019 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

здесь упоминали про модуль газового ПТ Заря.
хочу спросить он не устарел, его можно применять для небольших архивов, и такой ли ?
* МГП Заря паспорт.pdf
(1087.88 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 31]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 30 Ноября 2019 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

кто что может сказать про применение МГП Заря с РВД (рукавом высокого давления) ?
применение для тех же небольших архивов документов (в теме) возможно ?
в чем особенности расчета ?
* МГП Заря с РВД.pdf
(1971.59 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 30]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 519, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Beroes Group, РоманC, Alex2214, Shvet, Татьяна 29
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines