Расчёт силового трансформатора. Важность расчёта температуры по ГОСТ 14209-97

Количество просмотров - 1202
(ссылка на эту тему)
Simmons 27
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Июня 2017 года, 21:09
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.

Подскажите, кто-нибудь выполнял расчёт силового трансформатора по ГОСТ14209-97 на температуру? Насколько обоснован этот расчёт, так ли важен он?

И вопрос общий т.к. занимаюсь проектированием подстанции практически впервые:
- рассчитал мощность трансформатора;
- проверил на нагрузку в нормальном и послеаварийных режимах;
- рассчитал и подобрал компенсацию реактивной мощности;
- посчитал потерю активной энергии в трансе.

Что-то ещё остаётся? Релейная защита, заземление? Что-то упущено?
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Июня 2017 года, 21:50
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток.

Подскажите, кто-нибудь выполнял расчёт силового трансформатора по ГОСТ14209-97 на температуру? Насколько обоснован этот расчёт, так ли важен он?

И вопрос общий т.к. занимаюсь проектированием подстанции практически впервые:
- рассчитал мощность тр-ра
- проверил на нагрузку в нормальном и послеаварийных режимах
- рассчитал и подобрал компенсацию реактивной мощности
- посчитал потерю активной энергии в трансе.

Что-то ещё остаётся? Релейная защита, заземление? Что-то упущено?

Главное выполнить те задачи которые перед вами поставлены ,  вы начинающий проектировщик, все что вы рассчитали (не пишете ни одной характеристики) инспектировать нельзя не имея данных. Заземление и РЗА-упущено

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Июня 2017 года, 01:27
(ссылка на это сообщение)

подстанция...а какая подстанция 10/0,4 или 110/35/10 или 220/110/10 или или или....и в целом вам всю подстанцию поручили сделать  целиком? вы будите все делать  и  систем отопления вентиляции   пожарной сигнализации, системы связи, автоматику,  системы учета, и тд.....а то может у вас 10/0,4 и вся комплектная 

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Simmons 27
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Июня 2017 года, 04:30
(ссылка на это сообщение)

Максим R, подстанция 10/0,4 КТПК. В ТУ написано только релейная защита и компенсация реактивной мощности. Проект-то в общем не самый сложный, но я отчего-то решил подзапариться, вот и запутался в том, что должно быть, а что -- нет.

Так-то схему соединении я уже показал, а внешний вид? Это обязательно показывать или нет? Или можно ограничиться схемой, расчётами и выбором оборудования?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Июня 2017 года, 04:46
(ссылка на это сообщение)

стадия проект?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Simmons 27
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Июня 2017 года, 05:37
(ссылка на это сообщение)

Стадия Рабочий проект. Нагрузка 200 кВт. 10/0,4 кВ с кабельным вводом, проходная. Перед КТП нужно запроектировать ЯКНО к/к с ваккумным выключателем.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Июня 2017 года, 05:55
(ссылка на это сообщение)

аа ну если рабочка то по полной....схема пс, планы пс с расположением оборудования, план план ПС и ЯКНО как расположены, заземление,  план сетей  подходящих и  отходящих....наружное освещение схемы, план, опросные листы....и тд. и т.п всякие узлы по прокладки  кабелей, креплению светильников и т.п. лучше нати како нибудть типовой проект и оттуда содрать состав проекта да и посмотреть что они там показывают
а внешний вид это скорее прерогатива архитекторов...

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Simmons 27
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Июня 2017 года, 06:18
(ссылка на это сообщение)

Ясно, спасибо. Будем думать, как всё это собрать и сформировать. Типовик я нашёл от ЗАО "ЧЭМЗ"
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Сегодня в 20:59

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 628, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, Чистильщик, VadGKorn, doctorRaz, Mav, Земский, Beroes Group, Александр 156
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines