beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21990
  • Всего тем - 31024
  • Всего сообщений - 288042
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Проход шин 6 кВ из шкафа КРУ-6 кВ через перекрытие. Требования к проходным изоляторам

Количество просмотров - 2489
(ссылка на эту тему)
Владимир Нк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 07 Июня 2017 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня!
Ситуация следующая. На втором этаже здания предполагается установка шкафов КРУ-6кВ с выходом шин вниз на первый этаж через проемы в перекрытии. На первом этаже помимо шинных мостов предполагается устройство помещения ОПУ с релейными шкафами. Категория пожароопасности помещений первого и второго этажей В4. Проход шин через перекрытие предполагается выполнять при помощи проходных изоляторов. Вопрос - возможно ли применить компактные проходные изоляторы через которые шины проходят насквозь и имеются воздушные зазоры между шиной и проходными изоляторами? Или обязательно проходные изоляторы должны быть герметичными?

Инженер-конструктор (Новокузнецк, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Июня 2017 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)


Доброго дня!
Ситуация следующая. На втором этаже здания предполагается установка шкафов КРУ-6кВ с выходом шин вниз на первый этаж через проемы в перекрытии. На первом этаже помимо шинных мостов предполагается устройство помещения ОПУ с релейными шкафами. Категория пожароопасности помещений первого и второго этажей В4. Проход шин через перекрытие предполагается выполнять при помощи проходных изоляторов. Вопрос - возможно ли применить компактные проходные изоляторы через которые шины проходят насквозь и имеются воздушные зазоры между шиной и проходными изоляторами? Или обязательно проходные изоляторы должны быть герметичными?

Герметичность, наверное, только пожарники могут потребовать, обычно ж все кабельные проходы через стены герметизируем. Может какой-то герметик есть чтобы заполнить эти щели. Мне кажется, что даже цемент с песком 1:10 подойдет

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Июня 2017 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

да  если не путаю при проходе из одного помещение в другое отверстие заделывается матерьялом по пожарной стойкости не менее  самой стены через которую
проходим
или как вариант вы можете огородить строительными конструкциями место прохода (типа короба своеобразного) только думаю к нему такое требование будет по пожаростойкости

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Июня 2017 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

"СП 2.13130.2012. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (утв. Приказом МЧС России от 21.11.2012 N 693) (ред. от 23.10.2013)
5.2.4. Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ Р 53299, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Июня 2017 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

вот фик его знает, что там пойдет - все же напряжение 6 кВ, поэтому выходить заделываемым материалом за рамки изолятора не стоит, да и риск есть при заделке: при тепловом расширении шин будет трескаться фарфор.
все эти СП пожарники пишут бездумно и для общего случая, у Вас же индивидуальный.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Июня 2017 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Ага. И предписания инспекторы за нарушение норм ПБ тоже индивидуально выписывают периодически
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Июня 2017 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

я не к тому, что следует нарушать какие-либо нормы, а к тому, что часто нормы от бездумного переписываясь из одного источника в другой теряют свой первоначальный смысл и становятся невыполнимыми.
кабельные проходки всегда заделывались, проходные изоляторы всегда были полые. уплотнение выполнялось при переходе с улицы в здание, а вот каким образом и было ли оно противопожарным - ответить не могу.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Июня 2017 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)

кабельные проходки всегда заделывались, проходные изоляторы всегда были полые. уплотнение выполнялось при переходе с улицы в здание, а вот каким образом и было ли оно противопожарным - ответить не могу.

В 80-90х годах помню монтажники дорабатывали сельские КТП с вводными проходными изоляторами на крыше. Промазывали черной не-то мастикой, не-то битумом, но это от дождя, по пожарным делам она скорее не подходит

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Июня 2017 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

по пожарным делам, думаю, можно мин.ватой или подобными материалами набить пустоты внутри изолятора.
Хілтімен
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Июня 2020 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Если надо решение с сертификатом огнестойкости (EI) и к тому же герметичное (IP68) то скорее всего выход только один: модульная проходка на подобие такой: https://www.hilti.ua/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131/CLS_FIRESTOP_CABLE_TRANSIT_SYSTEMS_7131/CLS_MODULE_7131
Уплотнение минватой герметично не сделаешь, а зачеканка цементно-песчанным раствором врядли будет огнестойкой (не следует путать негорючесть и огнестойкойкость, это два разных параметра)

? (Київ, Україна)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Июня 2020 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)


Если надо решение с сертификатом огнестойкости (EI) и к тому же герметичное (IP68) то скорее всего выход только один: модульная проходка на подобие такой: https://www.hilti.ua/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131/CLS_FIRESTOP_CABLE_TRANSIT_SYSTEMS_7131/CLS_MODULE_7131
Уплотнение минватой герметично не сделаешь, а зачеканка цементно-песчанным раствором врядли будет огнестойкой (не следует путать негорючесть и огнестойкойкость, это два разных параметра)
Хорошо, хоть не на грузинском сайт по вашей ссылке, или не на турецком. Хоть буквы там из русского алфавита встречаются.

Директор (Королев, Россия)
Хілтімен
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Июня 2020 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

Хоть буквы там из русского алфавита встречаются.
Да там не только буквы, там полностью русский текст встречается. Жмите на кнопку с надписью "RU".
Annotation 2020-06-03 120059.png
 
* Annotation 2020-06-03 120059.png
(35.93 Кб, 526x470)  [скачать]  [загрузок: 200]

? (Київ, Україна)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 03 Июня 2020 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)


Хоть буквы там из русского алфавита встречаются.
Да там не только буквы, там полностью русский текст встречается. Жмите на кнопку с надписью "RU".

Спасибо, уже нашел. Модули действительно интересные. Пара вопросов возникла:
1. Что это за валюта такая - UAH 3 430 ?
2. Как у модуля, рассчитанного на диапазон диаметров кабелей обеспечивается герметичная заделка кабеля в модуле? Например, Уплотнительный модуль с высотой в 90мм CFS-T 90/0+52-78 диаметр кабеля может быть  52 - 78 мм.

Директор (Королев, Россия)
Хілтімен
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Июня 2020 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

1) UAH - украинская гривна (1 ам. доллар = 26 гривен). Кстати в РФ есть свое представительство, они за рубли торгуют
2) Каждый модуль состоит из трех вкладок, примерно как луковица или как матрешка. Если кабель малого диаметра - ставим модуль как есть, только сердечник вынимаем. Если диаметр больше - снимаем не только сердечник но и одну из вкладок (как слой у луковицы). Если кабеля вообще пока нет, и модуль нам нужен на будущее - ставим вместе с сердечником вообще ничего не вынимая. Посмотрите видео, там вроде понятно показано 

https://www.youtube.com/watch?v=dbytH2hizqk&t=112s#

? (Київ, Україна)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Июня 2020 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Ролик посмотрел. Хорошая штука, мне понравилась. Спасибо.

Директор (Королев, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Сегодня в 00:07

автор: Максим R
Вчера в 16:16

автор: Posetitel
Вчера в 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Bonita
16 Апреля 2024 года, 16:05

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15

автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 278, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Иваныч, Neverlock
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines