Сообщение #1 : 28 Мая 2017 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток. Возник вопрос. В дипломном проекте подстанция 110/10 (схема 4Н) запитывается от двух воздушных линий - в какое количество фаз нужно установить высокочастотные заградители? В учебных проектах прошлых лет ставили всегда в одну, посмотрел фото энергообъектов, каталоги производителей - когда в три фазы ставят, когда в две. Хотя согласно схеме 4Н ВЗ ставится в одну фазу. Помогите, пожалуйста разобраться.
Screenshot_3.jpg
 
* Screenshot_3.jpg
(58.37 Кб, 580x530)  [скачать]  [загрузок: 62]
Screenshot_1.jpg
 
* Screenshot_1.jpg
(147.57 Кб, 522x643)  [скачать]  [загрузок: 65]

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 28 Мая 2017 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Зависит от количества направлений ВЧ связи. Сейчас уже может быть и ни одного, переходят на ВОЛС.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Dmitry 1990
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Мая 2017 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Зависит от количества направлений ВЧ связи. Сейчас уже может быть и ни одного, переходят на ВОЛС.

Из книги Железко Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии:
"В линиях 220 кВ для ВЧ-связи используются одна-две фазы, а в линиях 110 кВ - одна фаза".
Если в две фазы поставлю, нормально будет (что-то среднее между тремя и одной)?

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 28 Мая 2017 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Если в две фазы поставлю
А от этого что, пятерка толще станет? Следуйте рекомендациям...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 28 Мая 2017 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

это вотчина связистов, не электрик определяет количество ВЧ это все связь) если в задании на проект не оговорено можете выбирать от 0 до во всех фазах во всех линиях)) лично я даже не представляю как  они это определяют )

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Мая 2017 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

К-во ВЧ заградителей  при обработки линий зависит от способа организации ВЧ связи.
Основным передающим каналом Для ЛЭП 110кВ является схема «фаза-земля», т.е. необходимо обрабатывать одну фазу, однако  является допустимым и иногда единственно возможным схема ВЧ канала «фаза-фаза» . т.е. необходимо обрабатывать две фазы.
При этом следует учитывать ,что есть кроме связной аппаратуры  есть и ВЧ защиты РЗА (допустим ПА), в таких случаях канал работы релейных защит работает независимо от связных каналов и канал связи организуется дополнительно для РЗА.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Iriiishka
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Мая 2017 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Зависит от количества направлений ВЧ связи. Сейчас уже может быть и ни одного, переходят на ВОЛС.

Из книги Железко Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии:
"В линиях 220 кВ для ВЧ-связи используются одна-две фазы, а в линиях 110 кВ - одна фаза".
Если в две фазы поставлю, нормально будет (что-то среднее между тремя и одной)?

честно говоря, очень странно, откуда это взялось, я бы даже не сказала, что это самая распространенная ситуация.
И на 110, и на 220 может быть обработана и 1, и 2 , и 3 фазы, или вообще ни одной, как тут уже сказали. И да, это все определяют связисты, сколько фаз и какие именно должны быть с ВЧ-обработкой. есть специальная схема организации каналов вч-связи. Электрики только по их заданию показывают это на чертежах. Ну а для диплома, конечно же, можно брать как угодно - хоть вообще без, для случая с ВОЛС, как уже сказал Mav.
на картинках, которые вы привели, вч-оборудование показано условно.

Инженер ( ? , Украина)
Dmitry 1990
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Июня 2017 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо за помощь!

? (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Сегодня в 16:49

Сегодня в 16:37

автор: Максим R
Сегодня в 16:34

автор: Vоlk
Сегодня в 16:05

автор: Ingener 523
Сегодня в 15:32

Сегодня в 15:13

автор: Asret
Сегодня в 15:05

автор: Samsony 1
Сегодня в 13:54

автор: Samsony 1
Сегодня в 13:37

Сегодня в 11:50

автор: ПТЗ
Сегодня в 11:19

автор: VaniaLSD
Сегодня в 10:46

автор: Algat
Вчера в 19:42

автор: Mekelos
Вчера в 16:52

автор: Vladmark
Вчера в 16:17

Последние 10 cообщений чата:
21 Июня 2017 года, 13:05
Парни подскажите где прописано что ск или тн должен ставить печать? Заказчик вынуждает расписаться а у меня сомнения в Акте разбивки осей.
09 Июня 2017 года, 11:21
Исправлена проблема со скачиванием вложений, возникшая после обновления ПО сервера
08 Июня 2017 года, 18:13
На сервере были неполадки с ПО. Приносим извинения за недоступность ресурса в течении 1 часа.
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 09:01
ой, прошлое сообщение, оказывается, от 31.03., неделю назад. )) зачастили мы тут в чате, однако... [улыбка]
07 Апреля 2017 года, 08:58
ах да, тяпниццца! но когда суббота рабочая, то пятница чуть-чуть переносится на завтра [шутка]
31 Марта 2017 года, 16:16
Пятница-тяпница, господа инженеры!!!
02 Марта 2017 года, 14:46
http://www.proektant.org/index.php/topic,22364.msg235929.html#msg235929
Может кто поможет, спасибо.

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2016, Simple Machines