Высокочастотные заградители. В какое количество фаз необходимо устанавливать?

Количество просмотров - 3403
(ссылка на эту тему)
Dmitry 1990
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Мая 2017 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток. Возник вопрос. В дипломном проекте подстанция 110/10 (схема 4Н) запитывается от двух воздушных линий - в какое количество фаз нужно установить высокочастотные заградители? В учебных проектах прошлых лет ставили всегда в одну, посмотрел фото энергообъектов, каталоги производителей - когда в три фазы ставят, когда в две. Хотя согласно схеме 4Н ВЗ ставится в одну фазу. Помогите, пожалуйста разобраться.
Screenshot_3.jpg
 
* Screenshot_3.jpg
(58.37 Кб, 580x530)  [скачать]  [загрузок: 731]
Screenshot_1.jpg
 
* Screenshot_1.jpg
(147.57 Кб, 522x643)  [скачать]  [загрузок: 732]

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Мая 2017 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Зависит от количества направлений ВЧ связи. Сейчас уже может быть и ни одного, переходят на ВОЛС.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Dmitry 1990
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Мая 2017 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)


Зависит от количества направлений ВЧ связи. Сейчас уже может быть и ни одного, переходят на ВОЛС.


Из книги Железко Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии:
"В линиях 220 кВ для ВЧ-связи используются одна-две фазы, а в линиях 110 кВ - одна фаза".
Если в две фазы поставлю, нормально будет (что-то среднее между тремя и одной)?

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Мая 2017 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Если в две фазы поставлю

А от этого что, пятерка толще станет? Следуйте рекомендациям...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Мая 2017 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

это вотчина связистов, не электрик определяет количество ВЧ это все связь) если в задании на проект не оговорено можете выбирать от 0 до во всех фазах во всех линиях)) лично я даже не представляю как  они это определяют )

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Мая 2017 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

К-во ВЧ заградителей  при обработки линий зависит от способа организации ВЧ связи.
Основным передающим каналом Для ЛЭП 110кВ является схема «фаза-земля», т.е. необходимо обрабатывать одну фазу, однако  является допустимым и иногда единственно возможным схема ВЧ канала «фаза-фаза» . т.е. необходимо обрабатывать две фазы.
При этом следует учитывать ,что есть кроме связной аппаратуры  есть и ВЧ защиты РЗА (допустим ПА), в таких случаях канал работы релейных защит работает независимо от связных каналов и канал связи организуется дополнительно для РЗА.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Мая 2017 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)



Зависит от количества направлений ВЧ связи. Сейчас уже может быть и ни одного, переходят на ВОЛС.


Из книги Железко Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии:
"В линиях 220 кВ для ВЧ-связи используются одна-две фазы, а в линиях 110 кВ - одна фаза".
Если в две фазы поставлю, нормально будет (что-то среднее между тремя и одной)?


честно говоря, очень странно, откуда это взялось, я бы даже не сказала, что это самая распространенная ситуация.
И на 110, и на 220 может быть обработана и 1, и 2 , и 3 фазы, или вообще ни одной, как тут уже сказали. И да, это все определяют связисты, сколько фаз и какие именно должны быть с ВЧ-обработкой. есть специальная схема организации каналов вч-связи. Электрики только по их заданию показывают это на чертежах. Ну а для диплома, конечно же, можно брать как угодно - хоть вообще без, для случая с ВОЛС, как уже сказал Mav.
на картинках, которые вы привели, вч-оборудование показано условно.

Инженер ( ? , Украина)
Dmitry 1990
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Июня 2017 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо за помощь!

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 17:41

автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 772, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Alex2214, T-sergius, Земский, Pyromaniac 92, Cerebr 1, Холоденин Алексей, Varakin А.М., Сурен, Shvet, YUK
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines