Сокращение допустимого расстояния между многоуровневыми стоянками.

Количество просмотров - 206
(ссылка на эту тему)
Гласир
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Мая 2017 года, 19:03
(ссылка на это сообщение)

Две 9-этажных парковки стоят на расстоянии 4м друг от друга в то время как нормируемое расстояние 9м (табл.3 СП4.13130.2013).
В целях обоснования данного нарушения, в одном из зданий предусмотрена противопожарная стена 1 типа в соответствии с п.6.1.3 часть б того же СП.
Эксперт настаивает, что данный пункт, не смотря на название главы "Общие требования к объектам производственного  и складского назначения" распространяется только на производственные здания. В принципе, спорить трудно, потому что в самом пункте написано: расстояние между производственными не нормируется, если..."
Чем крыть?
Подскажите, пожалуйста, что-нибудь аналогичное для  зданий парковок, кат. Ф5.2.

Архитектор (Краснодар, Россия)
Вера Вэнь
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Июня 2017 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Две 9-этажных парковки стоят на расстоянии 4м друг от друга в то время как нормируемое расстояние 9м (табл.3 СП4.13130.2013).
В целях обоснования данного нарушения, в одном из зданий предусмотрена противопожарная стена 1 типа в соответствии с п.6.1.3 часть б того же СП.
Эксперт настаивает, что данный пункт, не смотря на название главы "Общие требования к объектам производственного  и складского назначения" распространяется только на производственные здания. В принципе, спорить трудно, потому что в самом пункте написано: расстояние между производственными не нормируется, если..."
Чем крыть?
Подскажите, пожалуйста, что-нибудь аналогичное для  зданий парковок, кат. Ф5.2.

Возможно подумать строить парковки с использованием парковкочного оборудования.как ротор, расстояние между их 80см.

Менеджер по продажам (Пекин, Китай)
Гласир
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Июня 2017 года, 20:05
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за совет, однако бетонные конструкции наиболее дешевы для заказчика, как в строительстве, так и во время эксплуатации

Архитектор (Краснодар, Россия)
Вера Вэнь
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Июня 2017 года, 05:56
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за совет, однако бетонные конструкции наиболее дешевы для заказчика, как в строительстве, так и во время эксплуатации

Спасибо. Согласна.Цена играет важную роль для заказчика.

Но разное мнение о делевле.

Не могли бы вы делиться нижные информации о бетонной конструкции со мной?
Например: на 9-этажная паковка
1:На место монтажа,сколько человек работает?
и Какие оборудование и материалов использованы?
2.Сколько дней выполнит для строительства 9-этажных парковки?
3.Сколько времении для сохранения или уборки автомобили?
4.При эксплуатации,сколько администарции?

Спасибо заранее за ваш ответ.


Менеджер по продажам (Пекин, Китай)
Гласир
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Июня 2017 года, 07:33
(ссылка на это сообщение)

Не могла бы. Я- архитектор. В РФ этими вопросами занимаются другие проектировщики. В других разделах. Проект состоит из 14 разделов. Каждый раздел разрабатывают отдельные специальности.

Архитектор (Краснодар, Россия)
Вера Вэнь
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Июня 2017 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Не могла бы. Я- архитектор. В РФ этими вопросами занимаются другие проектировщики. В других разделах. Проект состоит из 14 разделов. Каждый раздел разрабатывают отдельные специальности.

Спасибо большое за ваш ответ.

Да.Проект парковки-это сложная работа.
Я обнаружила. Вы женский архитертор?
Какие способные!


Если в будущее ваши клиенты хотели бы упростить процесс,
Приветствуем порекомендовать. Спасибо заранее.)


 
photobank.jpg
 
* photobank.jpg
(157.88 Кб, 790x790)  [скачать]  [загрузок: 12]
jiuroad Parking.jpg
 
* jiuroad Parking.jpg
(140.02 Кб, 720x1280)  [скачать]  [загрузок: 12]

Менеджер по продажам (Пекин, Китай)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Alextal
Сегодня в 16:30

автор: Znatok
Сегодня в 15:45

автор: Znatok
Сегодня в 15:41

автор: С.А.М.
27 Июня 2017 года, 21:04

автор: Vоlk
27 Июня 2017 года, 13:09

автор: Katesi
26 Июня 2017 года, 10:37

автор: Земский
25 Июня 2017 года, 20:58

автор: Роман П.
23 Июня 2017 года, 08:39

автор: JullT
22 Июня 2017 года, 21:36

автор: Shaber
21 Июня 2017 года, 15:26

автор: Вера Вэнь
19 Июня 2017 года, 12:34

17 Июня 2017 года, 23:31

автор: Dizel 2012
17 Июня 2017 года, 23:01

автор: Konst ET
16 Июня 2017 года, 12:17

автор: Dizel 2012
13 Июня 2017 года, 23:48

Последние 10 cообщений чата:
21 Июня 2017 года, 13:05
Парни подскажите где прописано что ск или тн должен ставить печать? Заказчик вынуждает расписаться а у меня сомнения в Акте разбивки осей.
09 Июня 2017 года, 11:21
Исправлена проблема со скачиванием вложений, возникшая после обновления ПО сервера
08 Июня 2017 года, 18:13
На сервере были неполадки с ПО. Приносим извинения за недоступность ресурса в течении 1 часа.
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 09:01
ой, прошлое сообщение, оказывается, от 31.03., неделю назад. )) зачастили мы тут в чате, однако... [улыбка]
07 Апреля 2017 года, 08:58
ах да, тяпниццца! но когда суббота рабочая, то пятница чуть-чуть переносится на завтра [шутка]
31 Марта 2017 года, 16:16
Пятница-тяпница, господа инженеры!!!
02 Марта 2017 года, 14:46
http://www.proektant.org/index.php/topic,22364.msg235929.html#msg235929
Может кто поможет, спасибо.

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2016, Simple Machines