Добрый день!

Возможно тема уже обсуждалась, не нашел.

На территории подстанции 110/10 кВ установлен трансформатор силовой. От него шинами запитано блочное здание ЗРУ-10 кВ.
Расстояние в свету от трансформатора до стены 8 м. ЗРУ имеет II степень огнейтокости.

Пожарник ссылаясь на п.п. 4.2.68 ПУЭ требует чтобы расстояние было не менее 16 м. Проектировщики ссылаясь на п.п. 4.2.67 говорят что в данном случае этого не требуется т.к. в данном случае ЗРУ-10 кВ не относится к производственным зданиям т.к. в нем не осуществляется производственный процесс. В ростехнадзоре эксперт так же подтвердил что распределение электричесва по шинам - не производственный процесс.

Товарищи из энергосетьпроекта ссылаются на таблицу 11 и статью 69 ФЗ-123 и говорят что расстояние должно быть не менее 10 метров. На вопрос почему они классифицируют у трансформатора степень огнестойоксти и класс опасности так и не ответили.

Прошу подсказать кто в данном случай прав.

Двигать ЗРУ от трансформатора не представляется возможным.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Leon4egg
Вчера в 21:59

автор: Гласир
23 Мая 2017 года, 19:03

автор: ПТЗ
20 Мая 2017 года, 01:46

автор: Alextal
19 Мая 2017 года, 10:25

автор: 101 Stalker
17 Мая 2017 года, 06:36

автор: ПТЗ
16 Мая 2017 года, 21:46

автор: Земский
16 Мая 2017 года, 20:37

16 Мая 2017 года, 14:40

автор: Dizel 2012
15 Мая 2017 года, 14:18

автор: Пасечник
15 Мая 2017 года, 07:36

автор: Dizel 2012
13 Мая 2017 года, 17:31

автор: Rocker 890
12 Мая 2017 года, 16:08

автор: Земский
12 Мая 2017 года, 11:06

автор: KontraKote
12 Мая 2017 года, 07:49

автор: Radist
11 Мая 2017 года, 20:38

Последние 10 cообщений чата:
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 09:01
ой, прошлое сообщение, оказывается, от 31.03., неделю назад. )) зачастили мы тут в чате, однако... [улыбка]
07 Апреля 2017 года, 08:58
ах да, тяпниццца! но когда суббота рабочая, то пятница чуть-чуть переносится на завтра [шутка]
31 Марта 2017 года, 16:16
Пятница-тяпница, господа инженеры!!!
02 Марта 2017 года, 14:46
http://www.proektant.org/index.php/topic,22364.msg235929.html#msg235929
Может кто поможет, спасибо.
24 Января 2017 года, 08:20
Товарищи сориентируйте пожалуйста сколько сейчас стоит проект УУТЭ выполнить без экспертизы?
09 Января 2017 года, 16:48
Доброго всем времени суток и с прошедшими праздниками.
Уважаемые архитекторы поделитесь пожалуйста инсоляционной линейкой для г. Муравленко ЯНАО
03 Января 2017 года, 10:09
я первая!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 391, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Овощь, ХСВ, Чистильщик, Опти, Максим R, R 13, Electrik 1998, Роспроект, Алекс 30, Vladimir Ur
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2016, Simple Machines