Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20971
Всего тем - 24497
Всего сообщений - 220932
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расстояние от силового трансформатора 110/10 кВ до ЗРУ 10 кВ на подстанции

Количество просмотров - 77
(ссылка на эту тему)
Rocker 890
*
Участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #1 : 12 Мая 2017 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Возможно тема уже обсуждалась, не нашел.

На территории подстанции 110/10 кВ установлен трансформатор силовой. От него шинами запитано блочное здание ЗРУ-10 кВ.
Расстояние в свету от трансформатора до стены 8 м. ЗРУ имеет II степень огнейтокости.

Пожарник ссылаясь на п.п. 4.2.68 ПУЭ требует чтобы расстояние было не менее 16 м. Проектировщики ссылаясь на п.п. 4.2.67 говорят что в данном случае этого не требуется т.к. в данном случае ЗРУ-10 кВ не относится к производственным зданиям т.к. в нем не осуществляется производственный процесс. В ростехнадзоре эксперт так же подтвердил что распределение электричесва по шинам - не производственный процесс.

Товарищи из энергосетьпроекта ссылаются на таблицу 11 и статью 69 ФЗ-123 и говорят что расстояние должно быть не менее 10 метров. На вопрос почему они классифицируют у трансформатора степень огнестойоксти и класс опасности так и не ответили.

Прошу подсказать кто в данном случай прав.

Двигать ЗРУ от трансформатора не представляется возможным.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Dizel 2012
Вчера в 22:34

автор: JullT
Вчера в 21:36

автор: Shaber
21 Июня 2017 года, 15:26

автор: Вера Вэнь
19 Июня 2017 года, 12:34

17 Июня 2017 года, 23:31

автор: Dizel 2012
17 Июня 2017 года, 23:01

автор: Konst ET
16 Июня 2017 года, 12:17

автор: Dizel 2012
13 Июня 2017 года, 23:48

автор: ХСВ
13 Июня 2017 года, 20:51

автор: ХСВ
12 Июня 2017 года, 22:21

автор: Andreus
09 Июня 2017 года, 14:06

автор: Petro
09 Июня 2017 года, 09:30

автор: Alextal
08 Июня 2017 года, 11:22

автор: Земский
05 Июня 2017 года, 14:48

автор: Андрей 37
03 Июня 2017 года, 12:02

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 00:28
21 Июня 2017 года, 13:05
Парни подскажите где прописано что ск или тн должен ставить печать? Заказчик вынуждает расписаться а у меня сомнения в Акте разбивки осей.
09 Июня 2017 года, 11:21
Исправлена проблема со скачиванием вложений, возникшая после обновления ПО сервера
08 Июня 2017 года, 18:13
На сервере были неполадки с ПО. Приносим извинения за недоступность ресурса в течении 1 часа.
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 09:01
ой, прошлое сообщение, оказывается, от 31.03., неделю назад. )) зачастили мы тут в чате, однако... [улыбка]
07 Апреля 2017 года, 08:58
ах да, тяпниццца! но когда суббота рабочая, то пятница чуть-чуть переносится на завтра [шутка]
31 Марта 2017 года, 16:16
Пятница-тяпница, господа инженеры!!!

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2016, Simple Machines