beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288054
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ-110 кВ на стойках СК-26 с лестницами между траверсами. Эксплуатация ВЛ без лестниц?

Количество просмотров - 1634
(ссылка на эту тему)
Байкал
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Апреля 2017 года, 06:01
(ссылка на это сообщение)

Друзья, добрый день! Срочно нужна помощь... В проекте предусмотрены стойки СК-26 с лестницами между траверсами 4 м. Возможна ли эксплуатация ВЛ без лестниц? Место установки опор позволяет свободно подъехать вышке.  
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Апреля 2017 года, 06:52
(ссылка на это сообщение)

Возможна.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Байкал
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Апреля 2017 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

Проектировщик ссылается на ПУЭ и говорит, что нельзя. Он не прав? Помогите пожалуйста разобраться!
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Апреля 2017 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Какой пункт ПУЭ требует установку лестниц и запрещает эксплуатацию ВЛ без них?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Байкал
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Апреля 2017 года, 17:25
(ссылка на это сообщение)

п.2.5.149 подпункт 3.
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Апреля 2017 года, 20:12
(ссылка на это сообщение)

Ну, а теперь выйдите на улицу вместе с проектировщиком, и посмотрите на ближайшие ВЛ35-220 кВ. На 99.9% лестниц нет, т.к. в ЭСО имеются вышки достаточной высоты. Установка в этом случае лестниц - выброс денег на ветер. Поинтересуйтесь у Заказчика: "А нужны ли вам лестницы на всех опорах?" Другое дело, если труднодоступная местность, куда вышка не может подъехать - тогда лестницы нужны. Да и ПУЭ сейчас рекомендуемое...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Байкал
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Апреля 2017 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Да, в целом я такого же мнения. Более того, "эксплуатация" заказчика говорит, что никогда ни пользуются этими лестницами. Но руководство сказало "необходимо согласование проектировщика". А проектировщик ответил так как ответил. Опоры в поле, подъезд вышки без каких либо проблем. Но... Решение окончательное они пока не озвучили. Мне бы обоснованно им сформулировать, что лестницы - это необходимо, но не обязательно.
Байкал
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Апреля 2017 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

А где написано о рекомендательном статусе ПУЭ?
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Апреля 2017 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Да много раз уже обсуждалось, и на этом форуме тоже, попробуй поиском поискать.
ПУЭ - ГОСТ.jpg
 
* ПУЭ - ГОСТ.jpg
(125.64 Кб, 465x640)  [скачать]  [загрузок: 155]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Байкал
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Апреля 2017 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

Вот за это спасибо. Конечно не 100% вариант, но как аргумент в довесок к п.1.1.1.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1069, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Pyromaniac 92, Чистильщик, Андрей_888, Alex2214, Shvet, В. Г., Yury G, Кирилл Маненко, Земский, Posetitel, M525AX, doctorRaz, Imp, Projetc, Профессор Нафаня, Андрей 37, Bonivur, Дмитрий Лысов
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines