Проект ПС. Требуется мнение специалистов

Количество просмотров - 2031
(ссылка на эту тему)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Апреля 2017 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Приветствую, коллеги!
Во вложении лист проекта пожарной сигнализации нашего проекта.
Я не большой специалист в ПС, поэтому прошу Вас поделиться своим мнением.
Учитывая что это стадия "Р", меня очень напряг первый пункт примечания.
Это является распространенной практикой или это недопустимо?
Заранее спасибо!
* 04_9.8_304-АС-ИОС.АПС.8_12.02.pdf
(1328.96 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 176]

? (Москва, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Апреля 2017 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Я как бы не проектировщик, я практик, но сразу встречный вопрос: А как при такой геометрии вы посчитаете длину требуемого кабеля с 10% запасом? +-Километр?
Опять пересечения/параллельная прокладка с силовыми цепями и рядом с светильниками недопустимо - это всё должно взаимозависимо быть.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Апреля 2017 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

ом с светильн

Приветствую! У меня аналогичный вопрос, я не понимаю как они в принципе могли посчитать данные для спецификации.
По электротехнической части я знаю что трассы должны быть указаны, а тут это не трассы а линии связи, поэтому вопрос и задал -это вообще допустимо?
Ну ладно бы стадия "П", но это стадия "Р"?[непонятно]??

? (Москва, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Апреля 2017 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)


Я как бы не проектировщик, я практик, но сразу встречный вопрос: А как при такой геометрии вы посчитаете длину требуемого кабеля с 10% запасом? +-Километр?
Опять пересечения/параллельная прокладка с силовыми цепями и рядом с светильниками недопустимо - это всё должно взаимозависимо быть.

Как раз длину кабеля, если правильно все делать - посчитать никакого труда нет...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Апреля 2017 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

По основному вопросу - проектировщик развязал Вам руки - как угодно так и кладите - если что  - есть отмазка...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Апреля 2017 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

руки - как уго

Приветствую! Спасибо, но не уверен что это соответствует НТД.  Хочется понять как это должно быть по правильному...

? (Москва, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Апреля 2017 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

По правильному - проектировщик должен был обследовать все помещения или иметь все смежные разделы, после прокинуть свою линию и расставить извещатели с учетом всех нюансов...
Но это утопия..!!!
Все помещения обследовать, конечно, можно - но все не учтешь... (та же скрытая проводка) или может кому представляли сразу все разделы?

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Апреля 2017 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)


По правильному - проектировщик должен был обследовать все помещения или иметь все смежные разделы, после прокинуть свою линию и расставить извещатели с учетом всех нюансов...
Но это утопия..!!!
Все помещения обследовать, конечно, можно - но все не учтешь... (та же скрытая проводка) или может кому представляли сразу все разделы?


Вообще они проектируют здание с ноля и проектируют все разделы....

? (Москва, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Апреля 2017 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

Тогда - это не согласованность между разделами...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Апреля 2017 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)


Как раз длину кабеля, если правильно все делать - посчитать никакого труда нет...

А можно на пальцах объяснить? Пока что я на плане вижу разводку а-ля по минимальному пути - не факт что так выйдет проложить и более грамотная Г-образная разводка потребует процентов на 30-40 более кабеля.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Апреля 2017 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Я писал про подсчет длины кабеля проектировщиком нарисованной...
Проложить кольцами можно так, что и 200% будет мало...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Апреля 2017 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)



Как раз длину кабеля, если правильно все делать - посчитать никакого труда нет...

А можно на пальцах объяснить? Пока что я на плане вижу разводку а-ля по минимальному пути - не факт что так выйдет проложить и более грамотная Г-образная разводка потребует процентов на 30-40 более кабеля.

Приветствую! Вопрос возник в соответствии с первым пунктом примечаний. То, что вы видите проектировщик считает линией связи, а не трассой прокладки кабеля. Трасс нет, лотка нет (в проекте СКС то же самое нарисовано практически), как монтажникам по такой документации работать? Соответствует ли нарисованное нормативной документации? Я вот с этими вопросами пытаюсь разобраться, а подсчет данных для спецификации это тоже вопрос, но вторичный..

? (Москва, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Апреля 2017 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)


Я писал про подсчет длины кабеля проектировщиком нарисованной...
Проложить кольцами можно так, что и 200% будет мало...

Стесняюсь спросить: Где?!

Приветствую! Вопрос возник в соответствии с первым пунктом примечаний. То, что вы видите проектировщик считает линией связи, а не трассой прокладки кабеля. Трасс нет, лотка нет (в проекте СКС то же самое нарисовано практически), как монтажникам по такой документации работать? Соответствует ли нарисованное нормативной документации? Я вот с этими вопросами пытаюсь разобраться, а подсчет данных для спецификации это тоже вопрос, но вторичный..

Тогда вы сами ответили на ваш вопрос - линии связи можно рисовать как угодно, если это конечно не технический чертёж детали, а вот если данный проект окончательный(пускай даже "рабочий") - без указания точного расположения трасс и положений датчиков, то это называется лепите как хотите, то бишь прохладное отношение к работе.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91536#post1005385
Судя по обсуждению - точное расположение только по требованию.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Мая 2017 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)



Я писал про подсчет длины кабеля проектировщиком нарисованной...
Проложить кольцами можно так, что и 200% будет мало...

Стесняюсь спросить: Где?!

Приветствую! Вопрос возник в соответствии с первым пунктом примечаний. То, что вы видите проектировщик считает линией связи, а не трассой прокладки кабеля. Трасс нет, лотка нет (в проекте СКС то же самое нарисовано практически), как монтажникам по такой документации работать? Соответствует ли нарисованное нормативной документации? Я вот с этими вопросами пытаюсь разобраться, а подсчет данных для спецификации это тоже вопрос, но вторичный..

Тогда вы сами ответили на ваш вопрос - линии связи можно рисовать как угодно, если это конечно не технический чертёж детали, а вот если данный проект окончательный(пускай даже "рабочий") - без указания точного расположения трасс и положений датчиков, то это называется лепите как хотите, то бишь прохладное отношение к работе.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91536#post1005385
Судя по обсуждению - точное расположение только по требованию.

Спасибо!

? (Москва, Россия)
Alastor
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Мая 2017 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте подскажите пожалуйста нужен ППКП меня заинтересовала эта модель ППКП "Тірас-16.128П". Кто пользовался что можете сказать? Стоит ли своих денег?

? (Днепр, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Сегодня в 12:17

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 519, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Electrik 1998, Чистильщик, Dizel 2012, Posetitel, Evdbor, КВН-68
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines